本专题为土木在线关于电流互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与关于电流互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我工作于一电流互感器厂,今年刚入厂,公司要我门一月一答辩,就是对自己一个月的学习成果作一总结,然后公司的技术班子在根据你的总结给于提问,我的主题是误差分析与计算,现在学了快一个月了,还是不很了解,所以发此帖,望各位师哥师姐给于指导,小弟再此不胜感激!!!!!!!!!!!!!!...查看详情
现场工作实际中,由于10kv测量回路中接于ac相回零线的电流表烧毁,造成长期两相互感器二次并联运行,请大家帮助从理论和实际经验上分析影响。...查看详情
中国电力出版社出版吕光远主编的《建筑电气安装工程图集》中,低压一次进线方案都在三个电流互感器的基础上增设了一个,如下图形式。 有师傅说,这是为功率因素补偿而设置的。为什么已经有电流互感器了还要多设置一个? 1684729...查看详情
设计手册中提到,测量表计用电流互感器的额定一次电流应选为1.25倍的所测位置的额定一次电流。保护用电流互感器一次额定电流应大于该电气主设备可能出现的最大长期负荷电流,对Y/d接线的变压器差动回路,为使两侧电流互感器的二次电流能使差动继电器达到平成,应将变压器的Y测电流互感器的额定一次电流增大1.732倍。实际选择中存在以下问题,请问如何解决? 1、计量回路、测量回路、保护回路需要选择不同的变比么?...查看详情