  • 在进线柜做4组电流互感器,第四个互感器是测中性线的么?...查看详情

    用户:gygygao 浏览量:1713 时间:2005-10-12
  • 是不是1250A的断路器就应该选1250/5A的电流互感器呢? 但我在本站的一张图上看到1250A的断路器配的是100/5A的电流互感器,带电显示器装置是数字式的,为DXN-10/T,请问这是怎么回事?...查看详情

    用户:tsml 浏览量:3510 时间:2005-09-29
  • 产品样本上高压开关柜的热稳定电流一般按4秒算如40KA/4S,而电流互感器热稳定电流都按1秒算 如45KA/1S,根据开关柜内的电流互感器热稳定电流不应低于开关柜的热稳定电流的原则,电流互感器该如何选,是40KA/1S还是80KA/1S(80*80*1=40*40*4=6400KA.S)...查看详情

    用户:qdfdcsj 浏览量:5147 时间:2005-09-24
  • 我是新手,请问在一个低压出线回路中,若塑壳断路器的额定电流是100A,那么互感器的一次变比应该选择多少?我个人认为也应选择100/5A,但最近发现有好几个设计院过来的图纸上有选40/5A的,也有选300/5A的,那么选择过大或过小的区别是什么呢,最好选择的范围是多少呢?...查看详情

    用户:hggx9926 浏览量:14311 时间:2005-09-19
  • 我在设计10KV配电柜时,把计量用电流互感器0.2S因没有注意误写成0.2级的,请问他们有什么区别,,客户和供电局在验收时候会提出什么异议吗? 计量用电压互感器有没有0.2S级的...查看详情

    用户:liumin1979 浏览量:11387 时间:2005-09-09
  • 本人在一篇电气论文上对于电流互感器LZZBJ9-10 0.5/10P10/10P10-2000/5这种型号规格不太了解,还望高手给予指点!尤其是"0.5/10P10/10P10",到底是何意思?谢谢!...查看详情

    用户:风林秀 浏览量:9513 时间:2005-09-07
  • 在有些图纸中,曾看到过电流互感器二次接线的串联和并联。请问,电流互感器二次接线的串联或并联能达到什么目的?应如何选择?为什么?...查看详情

    用户:hkshaochanggen 浏览量:13786 时间:2005-09-04
  • 哪位大虾有电流互感器试验导则,或者是运行检修导则,请问一般几年要进行特性试验?...查看详情

    用户:1981yueye 浏览量:2237 时间:2005-08-26
  • 发现一个很有意思的事情一般的书上都说零序是为了防止设备单相接地从而进行的单相接地保护设备的。 而认为如果设备有接地现象就会三相不平衡从而断路器熔断器就可以保护设备了而零序保护的整定是30ma 这个保护好像是保护人的吧防止人触电的吧。原理类似漏电保护器只不过设备大了些。 不知道大家怎么看这个问题...查看详情

    用户:mqgg 浏览量:2352 时间:2005-08-24
  • 按书上所讲,三相星型接法的三个电流互感器适用于中性点直接接地或经低电阻接地的系统(高压大接地电流系统,保护相间短路和单相短路),而两相不完全星型接法则适用于中性点不接地的系统(小电流接地系统作相间短路保护用)。而我所看到的关于10kV继电保护的国家标准图集(01D203-2)中全部是三相星型接法,很明显目前10kV高压系统几乎全部是小电流接地系统,这不与书上的说法矛盾吗? 盼高手解答!...查看详情

    用户:zzdlm_cn 浏览量:1678 时间:2005-08-19
  • 在什么情况下做三组电流互感器,在什么情况下做四组呢?...查看详情

    用户:gygygao 浏览量:6617 时间:2005-08-19
  • 如一施工电柜中互感器电流比为500/5,其电表电流为3X3(6),这种接法是否错误,其用电量如何计算?...查看详情

    用户:mike2356 浏览量:3293 时间:2005-08-15
  • 见过一个配电柜,三相进线,只接了两只电流互感器,然后从电流互感器分别接出两块电流表,请教各位,只接两只电流互感器行吗?在这里,用电流表的作用是检测三相不平衡的情况吗,如果真不平衡了,有办法调整平衡吗?...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:7286 时间:2005-08-10
  • 哪为老大知道,电流互感器到电度表的电流线有什么要求,电度表是100/5的,现在甲方要求必须得用硬线,哪为老大有这方面的标准...查看详情

    用户:witch_cn 浏览量:3694 时间:2005-07-27
  • 电流互感器正常工作时,二次回路近于短路状态。这时二次电流所产生的二次绕组磁动势F2对一次绕组磁动势F1有去磁作用,因此合成磁势F0=F1-F2不大,合成磁通φ0也不大,二次绕组内感应电动势E2的数值最多不超过几十伏。因此,为了减少电流互感器的尺寸和造价,互感器铁心的截面是根据电流互感器在正常工作状态下合磁磁通φ0很小而设计的。 使用中的电流互感器如果发生二次回路开路,二次绕组磁动势F2等于零,一次...查看详情

    用户:jiu 浏览量:4149 时间:2005-07-20
  • 电流互感器二次侧必须接地吗?分高压和低压 加以说明,请讨论。...查看详情

    用户:leshereng 浏览量:65784 时间:2005-07-18
  • 低压无功补偿的电流互感器的额定电流刀开关的额定电流如何整定,请各位指教。...查看详情

    用户:catw99 浏览量:3420 时间:2005-07-06
  • 请问低压电流互感器应用于电度计量中如何选用及与电表接线?...查看详情

    用户:lga097621 浏览量:818 时间:2005-07-05
  • 我在看图的时候看到变频器输出至电机之间 三相电源线其中有一根线穿过一个电流互感器(绕了10圈)然后再接到电机上,请教各位高手解释为什么要经过电流互感器,谢谢!...查看详情

    用户:seaillor 浏览量:4456 时间:2005-07-05
  • 如果是100/5的互感器,当一次电流达到多大时才能把互感器烧坏 现在我们的计量互感器是75/5的但最大电流已经达到100了不知道还能不能在多了。 如果要换互感器的话还得去电业局增容,得花不少钱。...查看详情

    用户:luoguiyuyu 浏览量:3116 时间:2005-06-27