  • 图中圆圈的地方,锚固长度很难满足要求。请问大神们都有哪些合理的解决办法?图中是一个框架结构的局部,涉及到的信息:梁宽200、柱宽400。C30,HRB400,抗震等级三级。...查看详情

    用户:脏脏包 浏览量:72 时间:2020-05-26
  • 问题补充:请问:2013钢筋算量软件主梁和主梁的附加箍筋怎么布置...查看详情

    用户:tlkp14150 浏览量:32 时间:2020-05-22
  • 混凝土结构图片1

    6249936 如图,因底层要做成大厅梁高有限制,二层和三层都是小房间梁高度没有限制,只要留够门洞高度最高可到800。 求问:能否做根吊杆从上层梁吊住底层梁。 如果违规就放弃此方案,行就进一步设计。...查看详情

    用户:飞条鱼 浏览量:1234 时间:2020-05-22
  • 我一开始以为梁交接的地方是按铰接的,但是如果铰接的话应该是没有弯矩的啊,我用广夏软件查看发现梁交接处有-11的弯矩,所以有疑问,我想画出L1的简图不知道梁交接处是用刚接还是铰接。刚刚开始学习的新生,不会这个问题,求解答。谢谢(黄色的是剪力墙)这是剪力墙结构...查看详情

    用户:cof1588922315499 浏览量:8 时间:2020-05-08
  • 来源:土木智库 如有侵权请联系删除 5月5日下午14时许,虎门大桥悬索桥桥面出现可感知的波浪般晃动,虎门大桥自1997年通车23年以来从未发生如此振动。 根据大桥风致理论,悬索桥主梁的风致振动主要包括: (1)高风速颤振发散; (2)低风速均匀风场下的涡振; 悬索桥颤振(Flutter):振动的桥梁通过气流的反馈作用不断吸取能量,当达到临界风速时使振幅逐步增大直至最后使结构破坏的发散性振动。...查看详情

    用户:早安结构 浏览量:5956 时间:2020-05-06
  • 问一下各位大佬,正在做毕业设计 我的横向框架跨度分别是7m,3m,4m,主梁截面尺寸要取一样的嘛,600×300,400×300,400×300这样可以嘛...查看详情

    用户:cof1587559826637 浏览量:278 时间:2020-04-24
  • 钢结构工程图片1

    相比普通的桥式起重机,大型桥式起重机能吊运更重的货物,更好的提高工作效率。正因为如此,大型桥式起重机的载荷压力更大,需要检修的部位更多。要想确保大型桥式起重机的正常运作,就要在设计时进行主梁的优化。今天,就针对这一部位,提出一些优化建议。 6237232 桥式起重机广泛应用于工业制造,因其效率高占地小受到客户的欢迎。一般的大型桥式起重机主要是由机械和电气部分以及金属结构组成。要想确保桥式起重机的安...查看详情

    用户:jjsqzsbc 浏览量:251 时间:2020-03-20
  • 主梁跨度多少时,要设计次梁,或者看什么规范,我自己去找...查看详情

    用户:技术资料戴d1 浏览量:291 时间:2020-02-10
  • 混凝土结构图片1

    61597246159725...查看详情

    用户:cof1559108402055 浏览量:1611 时间:2019-05-29
  • 我这个布置合理吗 这个是横向承重还是纵横向承重呢?中间走廊两侧纵向的是框架梁还是连系梁??...查看详情

    用户:胡萝卜卜卜 浏览量:828 时间:2019-03-30
  • 混凝土结构图片1

    各位高手,本人有几个问题想请教一下,老家建房请设计公司设计的图纸,设计到一半后,感觉设计师设计的不够好,后来听工程队的师傅说不用施工图,就给了一张平面图,地基都人工挖,挖井圈深度5米-7米,挖到持力层了,打好地基,建了第一层,预先想建4层,但心里还是没谱,不知道跨度是否合适,柱子大小是否合适,有条梁因为复杂原因征求师傅意见后没有完全放在柱子上,这样是否有安全问题呢?6030120603012160...查看详情

    用户:小杨咿呀 浏览量:514 时间:2018-08-30
  • 问题:5.2*6米的房间楼板跨度过大,导致楼板挠度过大。于是在中间加了一跟200*400梁,受力分析的时候,这根梁旁边的楼板边界条件出现问题,挠度也没法算出来。检查了好久我都泪奔了,跪求各位大神帮我看看602866760286686028669...查看详情

    用户:灼川柒 浏览量:756 时间:2018-08-28
  • 建筑问答图片1

    刚新建一栋4层框架结构房屋,主梁出现裂缝,大家分析一下原因,问题大不大,怎么处理最好,具体情况如下,梁350乘以600,上部通常2只20,加筋2只20,底钢4只20,主体刚封顶一个月发现个别大梁侧有裂缝,后有照片 6008721 6008722...查看详情

    用户:昨天201808 浏览量:10526 时间:2018-07-20
  • PKPM   PKPM
    PKPM图片1

    597414559741465974147...查看详情

    用户:桥头板栗有点甜 浏览量:1122 时间:2018-05-20
  • 因自己非土木专业,想着提高面积利用率,在房屋布局上导致一根主梁中断,当地师傅们(并非施工队)有说可以的也有说不可以的, 毕竟专业的事还得请教专业的人,请诸位不吝赐教,谢谢! 下面我会贴图,独立桩上的地基圈梁图,二楼楼板的主梁完整就没有贴,三楼楼板才出现断梁问题,四楼楼板又变回跟二楼楼板一样,这里会觉得奇怪,只在三楼楼板出现断梁的问题。 地基面积是8 x 11米,这个面积是定的不能再大了,打算建4层...查看详情

    用户:眯眯眼怪物 浏览量:71 时间:2018-02-11
  • 钢结构吊装主梁时,操作人员上主梁后安全带如何挂,有没有好的经验,求助...查看详情

    用户:雪琴 浏览量:1568 时间:2017-11-23
  • 请问板、次梁与主梁交叉施工时,钢筋顺序怎么排放?...查看详情

    用户:anfu454 浏览量:85 时间:2017-11-22
  • 基础梁如何区分主梁次梁,是否有支撑性文件或者图集?...查看详情

    用户:qq_1509087093771 浏览量:497 时间:2017-10-28
  • 大家有没有次梁梁面标高高于主梁时的做法大样?望大神们赐教...查看详情

    用户:烟随风逝6 浏览量:8346 时间:2017-09-19
  • 建筑施工图片1

    阳台悬挑梁末端处,主梁位置需要设附加加密筋3根吗。个人认为悬挑梁不是次梁,在主梁上不需要设附加三道箍筋。请朋友们告知,谢谢。 5868435 2.地下室顶板渗漏水处打针处理后,还是有渗水现象。请问还能继续打针(注浆聚氨酯)处理吗。有无其它好的办法。 5868436 5868435 5868436...查看详情

    用户:zhongcongzhou 浏览量:3757 时间:2017-09-04