  • 小区园区中要设计一块户外儿童活动区。请问,照度如何定?按照支路?人流量算大还是小?...查看详情

    用户:vv_for 浏览量:1195 时间:2015-04-23
  • 新防火规范,疏散照度提高了,能否加倍应急灯功率啊 应急灯常见的功率有哪些...查看详情

    用户:wunai925921 浏览量:349 时间:2015-03-06
  • 先摘录几个规范的规定: 一、《建筑设计防火规范》GB50016-1014: 10.3.3 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 二、《建筑照明设计标准》GB50034-1013: 5.5.2 备用照明的照度标准值应符合下列规定: 1 供消防作业及救援人员在火灾时继续工作场所,应符合现...查看详情

    用户:huanxisha 浏览量:30145 时间:2015-02-14
  • 照明工程图片1

    现在遇到一个住宅区项目,小区14栋楼,有8栋是一、二类高层,其他都是多层商服,地下大车库相通。 我觉得这个车库应该按照照明设计标准中居住建筑车库30Lx来设计,而当地审图却认为应该按照公共车库50Lx来设计,我跟他讨论半天,而审图的说30是指的别墅里的车库,住宅小区车库应该算是公共车库,现在无法说服他,如果他说的对我的做法只是照度低了,而如果我说对了,他则违反了LPD值限值的强条。他说如果我非要这...查看详情

    用户:huaidanmop 浏览量:859 时间:2015-02-02
  • 路灯排列不按标准但照度什么的都满足这样可以吗?...查看详情

    用户:来笑一个呗 浏览量:1400 时间:2015-01-29
  • 请教各位,避难层避难间的正常照度按多少合适?有规范吗?求规范出处...查看详情

    用户:whusunice 浏览量:6728 时间:2015-01-26
  • 看了一下《建筑采光设计标准》,2013版,表示强烈的不理解。 比如:对于4.0.5条:要求教室的室内天然光采光照度标准值为450lx,而采光系数标准值为3.0%,是否意思是说,如果不用人工照明,供使用天然光,就要使教室内的照度达到450lx?并且,还只是采光了3%,那室外的照度不就达到450/0.03=15000lx了? 但这样是不太可能的呀?除非天天是晴天大太阳,而且开窗面积很大,并且在白天,才...查看详情

    用户:西部龙 浏览量:11568 时间:2015-01-16
  • 配电房、发电机房的备用照明的照度一般为多少?这个消防应急照明和疏散指示系统2010规范,是不是100%照度,跟日常使用照度一样的?...查看详情

    用户:清开灵 浏览量:5874 时间:2015-01-13
  • 地下车库的照度按照哪个标准做?最新的《建筑照明设计标准》30lx,《汽车库建筑设计规范》给出了低中高 三个档次的照度值,实际中怎么考虑?车道和车位按同一照度值?...查看详情

    用户:阁中帝子 浏览量:10054 时间:2015-01-04
  • 比如共建走廊要求不小于100lx那这100具体是怎么来的,是平均值还是去某些点。谢谢...查看详情

    用户:lrdyoo 浏览量:424 时间:2014-12-13
  • 照度计算一般采用平均照度法,E=NOUK/A,其中最关键的是利用系数U的取值,我想问一下各位计算时U是从哪里查的?是照明设计手册上的灯具资料,还是厂家的样本?如果是照明设计手册的灯具资料,那么难道就是假定我就按照其中的某种灯具进行计算,计算出的结果符合要求就行了,不用管实际采用的是什么灯具?最关键的是图纸不能指定型号,那灯具怎么选,就写个功率要求,光源要求就行了?不同的灯具利用系数是不一样的,怎么...查看详情

    用户:juyongtao1982 浏览量:34357 时间:2014-11-20
  • 配电房的照明,是配电房不可或缺的一部分。在画配电房的照明图时,你是否考虑过照度呢?还是机械式的复制粘贴敷衍了事?实话实说哦!...查看详情

    用户:engineershao 浏览量:799 时间:2014-10-20
  • 照度计算中的“墙洞长度”都指什么?如果计算楼道的照度值,墙洞长度如何取舍?...查看详情

    用户:alice_520 浏览量:1347 时间:2014-10-15
  • 请教各位同行,在计算平均照度公式中,为什么投光灯要乘以灯具效率?按照现场经验,哪些场合需要考虑使用投光灯?谢谢大家。...查看详情

    用户:gdluxiaoyi 浏览量:2538 时间:2014-10-12
  • 以前地下室车库的照度都是按GB50034-2004的5.4.1所规定的75Lx.现时13版中5.2.1中住宅建筑中车库照度要求是30Lx,而5.5.1中公共车库要求是50Lx。那现在住宅建筑的地下室公共车库应按30还是50,不知大家如何执行?...查看详情

    用户:fitman 浏览量:3365 时间:2014-10-11
  • 我现在接触到一个公建项目,建设单位要采用LED灯具,可现有的计算软件没有办法计算。咨询了这个单位想采购的灯具厂家,灯具厂家只给了大致替换的功率和灯具的基本参数,可我用现有的计算软件算,即使把灯具效率改成1,也达不到厂家的替换标准,就是36W荧光灯用18W的LED灯替换,换成23W的也不够。请教各位大侠,LED灯具应该怎么计算,我需要计算书啊!...查看详情

    用户:suyinggang 浏览量:24419 时间:2014-10-09
  • 注册电气工程师图片1

    file:///C:Documents and Settings11107Application DataTencentUsers12005572QQWinTempRichOleB{9W6E20TD7T2YZ5D32E{RM.jpg file:///C:Documents and Settings11107Application DataTencentUsers12005572QQWinTempR...查看详情

    用户:wangwang304140 浏览量:805 时间:2014-08-23
  • 室内照度计算你们是用什么软件? 我用天正 室外照度计算你们是用什么软件?...查看详情

    用户:yangpeng2013yang 浏览量:7856 时间:2014-08-18
  • 如题,点照度计算,疑问是中心点处照度值接近无限大,是否跟配光曲线有光?如何完善计算表格呢?...查看详情

    用户:zhanghangpeter 浏览量:7683 时间:2014-08-05
  • 注册电气工程师图片1

    垂直照度的含义 1.垂直即竖直照度,对应于照明手册中求Eh的公式,得到的答案是839lux 2.垂直于画所在平面,对应于照明手册中求Ev的公式,得到的答案是1452lux 大家觉得哪种比较正确,亦或者都不对,求解答 4947888...查看详情

    用户:ajaxlin 浏览量:1559 时间:2014-08-03