真空更新时间:2025-01-10 06:11:40

本专题为土木在线真空设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与真空设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 油扩散泵抽气系统的最大缺点是油蒸汽的污染。 系统中污染物的主要来源如下: (1)扩散泵油蒸汽的返流。这是最重大的污染源。 (2)系统中的零部件,在装配时用有油的手拿。用有油污的手套拿,这样粘染的有机分子可以造成系统内的污染。 (3)前级油封机械泵油的返流。这个问题也很严重,当入口压力较高时,在达到过渡区(1~10-1Pa)压力时,机械泵的油蒸汽即可直接进入扩散泵内,对系统直接进...查看详情

    用户:paleishi 浏览量:666 时间:2012-02-29
  • 求助】真空热水机组H1201K 是那个厂家品牌的型号?请知道的回答一下!...查看详情

    用户:l_34082066 浏览量:703 时间:2012-02-27
  • 本人正设计一个350方的取水站,在河边取水,河水涨浮不大(实际上是个电站水库),业主方想省钱,不想把泵房地坪降下去,满足泵自罐吸水,而想采用真空泵引水。我的凝问有两点:1、河水含沙量较大,应选用何种型号的真空泵较好?2、业主想无人值守也就是要实现自动控制,我想采用引水罐,泵一开一备,在泵的吸入管上分别设置引水罐,罐内的最低液位高于泵的排气口,当罐内液位达到最低液位就启动真空泵,当达到高液位就停真空...查看详情

    用户:ssy441 浏览量:2202 时间:2012-02-26
  • 想请教一下,永磁式的真空断路器一般比较适合用在哪些项目上。 我是做污水处理的,不知道可不可以用这种断路器上图,另外很想知道这种断路器比弹簧储能机构的真空断路器有 哪些优缺点。...查看详情

    用户:fcb0356 浏览量:1920 时间:2012-02-11
  • 请教各位:同一台真空热水锅炉同时供卫生热水和空调用,有问题吗?分开设置,或者合用各有什么有缺点呢?谢谢哈!...查看详情

    用户:zyy686 浏览量:1404 时间:2012-02-10
  • 现在规范规定绿化浇灌及景观补水要设置真空隔断,这个头疼了,小区内绿化浇灌和景观补水的东西都要设置隔断,那基本上都要明装了啊!而且要高出景观水面一定距离,装了这个对景观影响太大了,看上去很不舒服,很显眼啊!请教大侠们怎么处理!...查看详情

    用户:欣欣君王 浏览量:1631 时间:2012-02-07
  • 断路器图片1

    提供两张真空断路器的内部结果解剖图供大家了解学习! 断路器特性参数: 1. 三相不同期:指开关三相分(合)闸时间的最大及最小值的差值。 2. 弹跳时间:指开关的动静触头在合闸过程中发生的所有接触,分离(即弹跳)的累计时间值(即第一次接触到完全接触的时间)。 3. 分闸时间:处于合闸位置的断路器,从分闸脱扣带电时刻到所有各极触头分离时刻的时间间隔。 4. 合闸时间:处于分闸位置的断路器,从合闸回路带...查看详情

    用户:star6174 浏览量:44101 时间:2012-02-06
  • 各位大侠,,谁知道真空断路器CB是什么意思,,,,并且断路器的说明书上怎么没有说明,,,当断路器没有储上能以后多长时间报警呀,,,,,,各位高人师傅有知道的嘛?...查看详情

    用户:shenren2hao 浏览量:3307 时间:2012-01-30
  • 自动排气阀是否属于真空破坏器的一种?高手指示下...查看详情

    用户:acc333 浏览量:16507 时间:2012-01-16
  • 如题,谢谢...查看详情

    用户:zzw2000 浏览量:9379 时间:2012-01-04
  • 如题这台断路器的跳闸线圈烧回了,需要把电流互感器二次短接吗?...查看详情

    用户:wf2499 浏览量:2751 时间:2011-12-28
  • 西门子中压断路器目前主推 3AE 与3AH3 真空断路器 3AH3真空断路器将逐步被3AE 替代,其中缘由我不在细说,不过市场上对西门子真空灭弧室的褒奖度是很可观的。 西门子灭弧室分2种 一种陶瓷的外壳 主要是配套筒式VS1, 还有种固封式的灭弧室,主要是配 成EP 固封式断路器 主要规格无锡厂可以做到,12KV 40AKA 4000A 24KA 40KA 3150A 40.5KV 31.5KA ...查看详情

    用户:chenmg520 浏览量:1849 时间:2011-12-26
  • 讨论一个问题: 比如所接负荷是1600KVA的变压器,那么变压器柜的真空断路器如何选型?额定电流选多大的? 计算公式是按照:Ijs=1600/1.732/10=92.38A,In>1.5*Ijs即In>1.5*92.38即In>138.57A,与之最相近的VS1断路器额定电流是630A,所以选VS1-630A的断路器即可。 但是有设计图纸中选取1250A的,为什么? 是否还要考虑...查看详情

    用户:bcleesq 浏览量:10670 时间:2011-12-22
  • 请问真空负荷开关上能加过电流保护吗,怎么加?(FZRN25-12D)带分励脱扣线圈DC220V 是不是吧过电流保护器的常开触点、电流互感器、分励线圈串接就可以了……请教各位大侠...查看详情

    用户:czk2011 浏览量:1417 时间:2011-12-21
  • 真空热水锅炉真空度是稳定运行的指标,真空热水锅炉控制部分是否失灵,控制器及负压、压力控制器也会在运行中发生故障也是不可避免的,如国内控制器的故障率就更高了。真空泵、三通电磁阀是否工作正常,由于真空泵、三通电磁阀不是经常运行,原装进口的也容易出现卡死及运行中发生故障。负荷不能有突变,锅炉负荷改变对于锅炉是很正常的,一般锅炉都能满足30%-100%的负荷调节。锅炉本体及阀门、仪表有没有泄漏点,目前包括...查看详情

    用户:paleishi 浏览量:1742 时间:2011-12-15
  • MBR设备一般在膜后或者抽吸泵前都设有真空负压表,在正常运行的情况下,真空负压表有没有读数?若负压表显示为零的情况,是不是正常的?...查看详情

    用户:梦之海2016 浏览量:2173 时间:2011-12-06
  • 变电站真空断路器真空度检测的研究与应用项目招标公告 招标编号:JSF2011-15-182-1222 受阳泉煤业(集团)股份有限公司(招标人)委托,对变电站真空断路器真空度检测的研究与应用项目,组织国内公开招标。现将有关事项公告如下: 一、项目情况 1.项目名称:变电站真空断路器真空度检测的研究与应用 2.资金来源:科研经费 3.项目完成时间:具体要求按合同约定 4.招标编号:JSF2011-15...查看详情

    用户:aolun0103 浏览量:533 时间:2011-11-30
  • 哪位大侠能上点井点降水加真空预压施工照片并作一下说明? 非常感谢...查看详情

    用户:towxing 浏览量:1776 时间:2011-11-08
  • 请教ZW32-12/T 型户外交流真空断路器的整定值怎么调,开关内有十个微型开关,500KVA的变压器断,额定电28A过流42A时间4S速断100A,不知道微型开关怎么调...查看详情

    用户:cxjkh 浏览量:12471 时间:2011-11-06
  • 断路器图片1

    为什么这台设备(破碎电机)真空断路器老是烧?一年多烧了两次 4413099 4413100 4413101 4413102...查看详情

    用户:lzhaoyong 浏览量:3343 时间:2011-11-04