距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线真空设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与真空设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
今天看书,突然看到高压真空接触器,因本人从来没接触过这东西,特想来问问各位师傅们,这设备是起什么作用的啊?干什么用的,在什么场合用....查看详情
拜求高压真空接触器生产工艺,...查看详情
JBT 7116-2007真空型电动机综合起动器...查看详情
elastimold 15kV预制式真空断路器和真空开关应用案例.1. 在狭小空间; 2. 在水下; 3. 遥控操作. 3533463 3533464 3533463 3533464...查看详情
放个样本 大家看看 3TL真空接触器是应用于中压领域电磁操作机构的三相接触器。它们属于负荷开关。短路开断电流和短路关合电流都不是很大,适用于频繁分断操作的设备(>10,000次操作)。真空接触器适用于户内交流系统。 3TL6通用型真空接触器 -机械操作寿命可达300万次 -额定电压可达12KV 样本上传太卡 。需要的加 我QQ 给你传 或者邮箱发 不好意思...查看详情
永磁机构的真空断路器能不能带欠压线圈反跳啊?...查看详情
断路器做型式试验的时候 额定短路开断次数按照 GB1984 ,做一次 t100s和 t100a,加起来就是6次开断额定断路电流。 为啥有的型式试验报告上 额定断路开断累计能20次, 这些数据有啥依据没有啊? 高手指教...查看详情
弟兄们,急购真空开关灭弧室真空度测试仪,哪里有在用的兄弟,给推荐一下,现在市场上生产这种仪器的厂家多如牛毛,不知道哪一家的好用啊!拒绝广告!...查看详情
断路器的真空灭弧室的机械特性有什么标准能查到,比如触头开距、超行程、分合闸速度什么的,哪里有啊,...查看详情
有关预应力真空灌浆技术的文章 多谢回复...查看详情
真空高压断路器的电路图 大图 包括充电电路 检测电路 保护电路 急用 可以的话发到我的邮箱里jianmei_18@163.com 谢谢...查看详情
空调行业里总装工艺前都要先抽真空然后灌注冷媒,请问各位高手,各空调行业在抽真空时一般都要求抽到多少Pa才算合格呢?大金好像是40Pa以下。 工程安装F系统的时候在灌注前也要抽真空,其要求真空度又是多少呢?记得国家有个标准是130Pa以下。...查看详情
谢谢,小弟急需10KV真空开关单杆金具典型设计图...查看详情
请问水泵允许吸上真空高度与样本中的必需气蚀余量是什么关系? 知道了消防水泵必需气蚀余量怎么定消防水池的深度?水池只供室内消防使用,不供消防车使用。...查看详情
西门子的主推产品。完全的配KYN28柜。 也许是西门子的销售水平有限吧。现在的量越来越做不过 ABB 的VD4了。希望大家可以指导一下 西门子的断路器 怎么推广起来。...查看详情
各位大虾,有没有天长长城的真空接触器资料?原理图,外型安装图。 邮箱:E3413719@163.com...查看详情
我是新手,问了大家不要笑话。 1.10KV高压真空负荷开关,这里指不带保险的真空负荷开关,一定是不能用来断开短路电流的,对吗? 2.如果以上说法是正确的话,那么负荷开关技术参数中的“额定短路关合电流”主要指的是什么? 3.因为不能用来断开短路电流,高压真空负荷开关不能用来做进线开关,对吗?如果是对的,可环网柜厂家方案里有高压负荷开关用来做进线开关这样的方案,那这样的方案能采用吗或者说这样的方案主要...查看详情
小弟不知道真空泵与卧式离心泵之间,管路和阀门这些是如何布置和连接的,望高人上传一张典型例图供小弟学习学习!拜谢!...查看详情
有需要的朋友,请留作参考。...查看详情