  • 本人正在设计本公司第四期动力配电工程,本着为公司节省投资计划选用国产真空断路器,请各位大侠国内哪家得真空断路器质量比较好?在这里先谢谢了。...查看详情

    用户:jhongsong123 浏览量:14546 时间:2007-12-19
  • 我们经常看到10KV电容器柜用真空接触器控制其通断,但也经常看到用真空断路器控制通断的场合,请问这两种那种效果更好哪?...查看详情

    用户:jhongsong123 浏览量:2549 时间:2007-12-18
  • 如题! 欢迎大家展开讨论! http://www.tede.cn/upimg/upload/2006/07/2006071704121JCZ5-12.jpg...查看详情

    用户:ghuihu 浏览量:8394 时间:2007-12-17
  • 某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米. 现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来. 锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用. 循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵:L=50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m...查看详情

    用户:ferrolisx 浏览量:3940 时间:2007-12-12
  • 做35kv真空断路器交流耐压,规程要求交接实验必须做到85kv。第一次45kv击穿,第二次55kv,然后是62、72、80、85kv。断路器外部清扫无灰尘。做完18个断路器都是如此,纳闷到试验结束。求高人指点~~~~!!谢谢!!...查看详情

    用户:lovewjz 浏览量:1457 时间:2007-12-07
  • 金塘大浦口集装箱码头工程真空联合堆载预压地基处理说明(道路、堆场地基处理设计)...查看详情

    用户:ymq0591 浏览量:2503 时间:2007-12-06
  • 跪求VDS真空断路器的二次原理图 哪位大侠有啊 分享一下啊 呵呵 谢谢 还有VD4断路器 能代替 VDS断路器吗...查看详情

    用户:ludihui56 浏览量:1660 时间:2007-12-04
  • 一6kv电动机,正反向运转,采用两组6kv真空接触器控制。正向运行时偶尔跳电,反向运行10次跳一次。经检查正向真空接触器真空管损坏,后将正向真空接触器全套更换为新的。但仍出现相同情况,请问怎么办?电动机功率200kw,绕线式8级串电阻调速。配电柜采用过流继电器保护,电流互感器75/5,整定值:4a,2倍,2秒。...查看详情

    用户:yxa437 浏览量:2721 时间:2007-11-27
  • 出售进口的瑞士R410A压力表与日本真空泵止回阀. 有需要的朋友请联系! 本人是制冷设备维修技师,一直从事冷冻集装箱冷机维修PTI检测,为CARRIER工作,有这方面需要的朋友请联系! 青岛 小秋13793239420 MSN liouxiaoqiou@126.com Kindly give us your advice, please...查看详情

    用户:liuxiaoqiu 浏览量:1266 时间:2007-11-07
  • 请问按照规范,以下几个值是多少? 抽真空处理 1、真空度允许值为多少? 2、真空度保持值为多少? 3、真空保持时间多长? 请问有什么规范可查,有电子版的相关规范吗?...查看详情

    用户:ycgde 浏览量:1220 时间:2007-11-06
  • 请问按照规范,以下几个值是多少? 抽真空处理 1、真空度允许值为多少? 2、真空度保持值为多少? 3、真空保持时间多长? 请问有什么规范可查,有电子版的相关规范吗?...查看详情

    用户:ycgde 浏览量:2097 时间:2007-11-06
  • 高压真空负荷开关与高压负荷开关使用中区别?...查看详情

    用户:wuyuan0110 浏览量:2357 时间:2007-11-02
  • 各位哥哥姐姐: 我们单位有个35KV的变电站。用的还是老式的DW8-35多油开关。最近想更换为户外真空断路器。但我找了找发现好多设备的额定电压是40.5KV级的。没有找到35KV的。是不是35KV的用40.5KV的就可以?还是有35KV的是我没找到。还有我们的操作机构是电磁的。而我看到有的断路器装的是弹簧储能的操作机构。这个可以互换么?还是厂家可以根据用户需要安装操作机构?还有我们6KV的配电柜用...查看详情

    用户:ncwu0154 浏览量:1973 时间:2007-10-11
  • 我公司现为两台630KVA的变压器,电力公司为我公司设计的高压KYN屏,其中的进线和两路出线三台真空断路器型号均为CV1-12/T630-25 114,是常熟开关厂的,从断路器上看它的额定电压为12KV,额定电流为630A。从进线计算,两台630KVA=1260KVA,I=1260/1.732*10=72.7A,断路器的额定电流应为100A左右,更别说出线的断路器额定电流只有40A左右,但电力公司...查看详情

    用户:zy123254 浏览量:4365 时间:2007-10-10
  • 太阳能真空管夏季遮阳的问题? 太阳能用作冬季采暖,那么夏季不用,如何遮阳以防止太阳暴晒? 如果用板的话,还要考虑防风的问题,请专家给予解答!...查看详情

    用户:cntalent 浏览量:1004 时间:2007-10-04
  • 请大家发表对三代真空断路器优缺点的见解,尤其是具有实际运行经验的朋友们: 第一代 敞开式空气绝缘真空断路器,代表作品3AH 第二代 套筒式复合绝缘真空断路器,代表作品VD4 第三代 固封式固体绝缘真空断路器,代表作品VEP...查看详情

    用户:solusman 浏览量:2517 时间:2007-09-30
  • 咨询大家,谁知道国内那些厂家生产和VD4-40.5接口尺寸完全相同的国产真空断路器?包括外型尺寸、提门方式、行程、柜内定位连锁等参数完全一致。 主要是现在工程实际中,用户进线要求可靠(选进口),出线要求性价比(选国产),造成配柜困难,希望有厂家生产和VD4-40.5接口尺寸完全相同的国产真空断路器,供选择!!!...查看详情

    用户:anhuihfyl 浏览量:2717 时间:2007-09-26
  • VHNa-12和VHNb-12型户内高压真空断路器, ◆全新概念优化设计的弹簧操作机构; ◆操动机构与断路器本体一体设计,紧凑、精简、牢靠、体积小。所有储能、保持、脱扣等重要功能部位零件均采用心部强化处理,表面D.NIP处理,操动机构更加耐久、耐蚀、可靠。 ◆真空灭弧室采用陶瓷绝缘外壳,铜烙合金触头,环状纵磁场结构,具有断流容量大、绝缘水平高、灭弧能力强、寿命长等特点。 ◆无故障运行,少维护或免维...查看详情

    用户:anhuihfyl 浏览量:2094 时间:2007-09-25
  • 各位能解释一下10KV真空断路器闭锁原理是怎样的吗? 接触高压不久,还没怎么了解...查看详情

    用户:jeanh168 浏览量:3244 时间:2007-09-18
  • 我在跟一矿山项目,设计使用的是KYGC-Z的柜子,真空断路器使用的是ZN-90的断路器。但是甲方说是使用一般矿用开关柜,矿用真空断路器。后来我在网上一查,是使用的矿用手车式开关柜。 我想请教的是生产这样的柜子需要煤炭安全许可证吗? 这样的柜子可以使用VD4,VB2,VS1这样的真空断路器吗?...查看详情