本专题为土木在线真空设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与真空设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
1. 使用前的检查 1.1 外形、外观检查 检查包装是否完好,开箱后应检查外观、核对产品与合格证是否相符。正常产品在用手摇动时,管内无异响,玻璃或陶瓷外壳完整,无机械损伤。 1.2 工频耐压检查 真空灭弧室在使用前应进行一次工频耐压测试。测试前应用干布或酒精润湿的擦布清洁表面。测试规范为:在额定开距时,在两端加额定工频耐受电压的70%,稳定一分钟,然后在一分钟内升至额定工频耐受电压,保持一分钟无指...查看详情
电真空产品的基础知识和基本术语 ◆ 电弧 ◆ 真空和真空度 ◆ 真空电弧 ◆ 交流真空电弧 ◆ 真空击穿 ◆ 灭弧原理 ◆ 真空灭弧室的寿命...查看详情
近20年来,真空断路器有了很大的发展,这得益于真空断路器技术的进步。真空断路器技术的进步表现在大容量化、低过电压化、智能化和小型化。而这一进步又是由于真空技术、灭弧室技术的发展及采用新工艺、新材料及新操动技术的结果。 1、大容量化 真空断路器的容量已有很大的提高,完全能满足电力发展的需要。目前,真空断路器的额定电流已达4000A,额定短路开断电流已高达12kV下63~70kA。东芝公司在实验室试制...查看详情
2-4真空断路器的安装和调试 1.安装要求 (1)安装前的各零件、组件必须检验合格。 (2)安装用的工位器具、工具必须清洁并满足装配要求。紧固件拧紧时应使用呆扳手或梅花、套筒扳手,在灭弧室附近拧螺丝,不得使用活扳手。 (3)安装顺序应遵守安装工艺规程,各元件安装的紧固件规格必须按设计规定采用。特别是灭弧室静触头端固定的螺栓,其长度规格绝不许弄错。 (4)装配后的极间距离,上、下出线的位置距离应符合...查看详情
真空断路器的优点之一是适宜频繁操作和几乎不用检修,故近年来在我国电力、化工、冶金、铁道电气化、矿山等行业中得到了广泛应用。这里所说的几乎不用检修主要是指真空灭弧室而言,而其他部分如操动机构、传动机构、绝缘件等还需要一定维护的,例如清除灰尘、注润滑油、拧紧小螺丝等。根据多年来我国真空断路器运行情况,出现的故障主要有两个方面: 1)真空灭弧室漏气。一般在运行约一年内发生的居多,一年以后较少。基本上还未...查看详情