载流量的选择更新时间:2024-11-07 13:06:27

本专题为土木在线载流量的选择设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与载流量的选择设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一直以来,我都是以40℃作为载流量选择的温度依据。除非特殊环境。 但通过了解Blokset柜,其似乎在一般情况下按35℃选择母排。 于是,就引起了我的思考,因为国标规定最高环境温度40℃,这是极限条件;同时规定24小时平均温度不超过35℃,这是正常温度条件。 所以,我想,按35℃考虑也是很有道理的。 所以......调查一下各位同行,都是怎么考虑的? 这些都是简单技术问题,但是属于基础性的,多考虑...查看详情

    用户:汤逊 浏览量:11940 时间:2010-12-17
  • 三根单芯电缆接三相负荷,载流量如何选择...查看详情

    用户:zwj1127 浏览量:4061 时间:2010-11-17
  • 请教各位高手,选择10KV高压电缆时怎么根据电缆的载流量选择截面积,是从35KV总降的10KV高压配电柜出来,到10/0.4KV变压器或者车间高压配电柜的。知道回路工作电流,要不要考虑电机的启动电流呢,怎么算压降呢...查看详情

    用户:chensen62 浏览量:5582 时间:2010-11-16
  • 船用电力电缆载流量的选择,对于经常使用船用电缆的朋友可能有用...查看详情

    用户:zhuhu501 浏览量:1567 时间:2010-07-20
  • 常用动力电缆载流量选择、电缆外径及埋管选择表...查看详情

    用户:whsynge 浏览量:5635 时间:2010-04-21
  • 请问师傅们,选择双排时,载流量是怎样计算的?例;80*单排时1300A,如果80*8*2的话应该乘什么系数?...查看详情

    用户:xuexiaorong22989 浏览量:1568 时间:2009-06-12
  • 供配电技术图片1

    经过计算得出计算电流是114.4A,如果按照下表的话应该选择35mm2的截面足够,为什么正确答案是选择95mm2的? 3498492...查看详情

    用户:xj.7204 浏览量:1830 时间:2009-03-17
  • 能不能做3x1600kW的并车?并车后的母线要选多大的?...查看详情

    用户:sccat 浏览量:1599 时间:2008-08-14
  • 电缆电缆的载流量按什么标准选择?如:电线电缆手册、电力工程电缆设计规范等。 有没有明确规定按什么标准、规定进行选择。...查看详情

    用户:yxgdsj 浏览量:1300 时间:2008-07-24
  • 本人是菜鸟,现在要搞一个工地临时用电的方案。主要是规划临时用电电缆的走向、配电箱的分配点、电缆选型等。现在想求教一下,如何计算总负荷?如何根据负荷计算载流量?要有公式及说明。谢了!...查看详情

    用户:wuziwei 浏览量:2471 时间:2007-07-30
  • 请问高压电缆怎样根据载流量选择截面积,这种问题能在什么手册上查到呢。请大家帮忙告诉一些相关的书籍。谢谢...查看详情

    用户:cjgplx 浏览量:2350 时间:2007-05-01
  • LGJ载流量选择时一般环境温度和工作温度应该取多少摄氏度为宜?...查看详情

    用户:fjkaka 浏览量:2832 时间:2006-11-14
  • 各位大虾,对于穿PVC管的电线(BVV型)选择线径的大小时是怎么计算的,我试过10下乘5,16~25乘4的口决,但觉得还不够安全. 比如2.5平方的线,穿PVC管的话最大能通过多大的电流? 如果是1KW的加热丝,那要放多大的线才安全? 希望好心人帮忙解答一下,谢谢!...查看详情

    用户:new_cai 浏览量:1600 时间:2006-09-02
  • 一个上有混凝土盖板,两端密封的室外电缆沟,在选择电缆时,载流量选择以空气中敷设还是以直接埋地敷设为前提条件?...查看详情

    用户:dgjrq 浏览量:2425 时间:2006-08-24
  • 我最近接触的一些设计,对同一负荷电缆的选择有时可以相差几个级。现在铜价飞涨,其造价算下来相差惊人。 我现在请大家来讨论一下电缆载流量的选择依据问题,我倾向于在有厂家样本的情况下先参照厂家样本。因为我发现有些厂家样本上标明的电缆载流量在同一条件下较标准图集或设计手册上的为大,而且即使以后有什么问题也可以追述责任。另外,在设计时,对不同敷设条件下载流量的校验,应校验最终所选择的电缆的载流量,而不能去校...查看详情

    用户:wax168 浏览量:2327 时间:2006-06-19
  • 选择母排载流量时应注意哪些? 除了海拔跟环境温度需要校正系数外,还应该考虑哪些?...查看详情

    用户:dsy123456 浏览量:1370 时间:2006-04-21
  • 不知道大家是怎么选电缆载流量的?工业与民用配电设计手册(第三版)和戴瑜兴的民用建筑电气设计手册 哪本能用呀?...查看详情

    用户:李纪光 浏览量:1496 时间:2006-04-05
  • 计算电流和断路器的选择以及线路载流量是怎样的关系才合理啊...查看详情

    用户:hmshzh 浏览量:3483 时间:2006-02-28
  • 看书的时候看到电缆截面的选择。 按允许载流量选择导体截面中提到为保证导体的实际温升不超过允许温升,所选导体截面对应的允许载流量不应小于通过导体的计算电流 这里面所说的计算电流是什么意思 按照我自己的理解 例如型号 Y132S2/B5 功率 7.5kw 额定电压 380V 额定电流 15.4A 转速 2900r/min 那计算电流是不是就是7.5KW/380V=19.7A 这样理解对不对...查看详情

    用户:aaron0727 浏览量:3368 时间:2005-11-16
  • 从施奈德的样本上抄下来的...查看详情

    用户:mqgg 浏览量:7932 时间:2005-08-15
推荐专题
标签达人