第一次做剪力墙结构想请教以下 约束边缘构件的配箍率公式~阴影区和非阴影区的是一样的吗/ 要减去保护层厚度吗?...查看详情
我在平时的学习中经常看到“约束与构造边缘构件”这两个术语 可看了许多书籍、课外资料只看到了它们的标准构造详图 我对它们的概念和作用有点了解,可是还很模糊 请各位高手帮我解释下它们的概念、作用以及两者的区别 不胜感激!...查看详情
如图中 到底哪个正确?如果按右边的,构件间距离只有100 可以么?谢谢 1682107...查看详情
俩个约束边缘构件距离太近,小于200,合并成一个箍筋套长2米,是不是不方便加工? 如果按俩个做,又怎么作 请高手指点...查看详情
求教各位大虾,约束边缘构件的体积配箍率怎样计算?? 体积配筋率(ρv):指箍筋体积(箍筋总长乘单肢面积)与相应的砼体积的比率。复合箍筋应扣除重叠部分的体积。 计算过程中,箍筋长度是否柱边长-保护层厚度...查看详情
个人看法: 约束边缘构件 箍筋肢距200以内(规范为300),纵筋间距200以内 构造边缘构件 箍筋肢距300,纵筋间距300 不知可否?...查看详情
在PKPM里面哪里能找到抗震墙约束、构造边缘构件的轴压比!?...查看详情
1.《高规》7.2.16条(混凝土规范中也有这条),说约束边缘构件沿墙肢方向的长度lc,在不同情况下的长度要求,其中lc的长度在底部加强区内为0.25hw,要求lc范围内不能使用拉筋,必须全部使用箍筋。 但是图7.2.16中阴影面积却比lc长度范围要小, 我用SATWE计算的结果中,底部加强区内的约束边缘构件的范围也是和图7.2.16中的阴影部分是一样的,但阴影部分的长度,不满足0.25hw的要求...查看详情
砼规中11.7.15.2中"对暗柱不应小于LC和BW乘积的1.2%",而抗规中6.4.7,高规中7.2.16均规定为"阴影面积(即λV与BW乘积的区域),的1.2%",另外本人个人理解,计算约束边缘构件纵筋或构造纵筋均设在λV区域,那么λV/2的区域的纵筋呢?...查看详情
如果墙肢较短,两端约束边缘构件已经满足规范阴影区的要求,当所谓Lc重叠的时候,这一区段没必要特意加强,也就是说按1/2特征值配筋已经可以了。如果钢筋叠加就可能和阴影部分一样配筋,大家如何理解,请高手指教,最好说明出处,在此谢过。...查看详情
本人最近正在做一幢小高层住宅,十一层,短肢剪力墙结构。 我采用了satwe2004.3月的版本进行了计算,并用satwe生成了剪力墙的 约束边缘构件,结果发现约束边缘构件的主筋并不满足高规7.2.16的1%的规定, 同时箍筋也不满足最小为8@150的规定。 我不知道是那个方面出了问题,想请教各位做过此类工程的高人指点一二。 还有约束边缘构件的箍筋的最小配筋率在哪里可以查到。 高规上只有构造边缘构件...查看详情
对于剪力墙约束边缘构件的“非阴影部分”的箍筋或拉筋的配置,规范规定取“阴影部分”的配箍特征值的一半。 大家在设计中是怎样执行这一规定的?最近看到《建筑结构》有篇文章说,“非阴影部分”的箍筋或拉筋同“阴影部分”的配筋。即在LC的范围内的箍筋或拉筋的配筋是一样的。 我想大家在设计中是不是还有以下的做法: 1、只配“阴影部分”的箍筋或拉筋按规范的要求,“非阴影部分”同墙体配筋不再另设拉筋。 2、“非阴影...查看详情