距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线约束边缘设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与约束边缘设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
新版的探索者怎么没那个暗柱的配筋那块,06都有,感觉那功能不错,为什么不保留?...查看详情
本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:18 编辑 看到网上不太活跃,给大家转载一个技术资料。希望能给大家一点帮助。 对于抗震等级一、二级的剪力墙底部加强部位及其上一层的剪力墙肢,应设置约束边缘构件。其他的部位和三级抗震的剪力墙应设置构造边缘构件。 约束边缘构件对体积配箍率等要求更严,用在比较重要的受力较大结构部位;构造边缘构件要求松一些。...查看详情
构造边缘和约束边缘到底有什么区别? 刚开始接触土建,问了2个师傅,但是他们也搞不清楚。在网上查到说是约束边缘在下面 什么的,,不是很明白,求指点...查看详情
小弟最近的疑惑!还请各位不吝赐教! 在确定L型剪力墙边缘约束构件沿墙肢长度Lc时!依照实际情况和规范取值为0.1hw,但是非过渡区的长度已经超过了整个Lc的长度!小弟的疑惑就是结构设计的原则是平滑过渡,如果不设置过渡区个人感觉不行。但是Lc的长度到底怎么确定?...查看详情
剪力墙的约束边缘构件应该看底层墙肢底截面的轴压比来确定,但是转换层上3层的不落地剪力墙也要设置约束边缘构件,根据《高规》表7.2.14,这个“可不设约束边缘构件的最大轴压比”是不是应该看转换层上1层的墙肢底截面的轴压比?谢谢! 本帖最后由 wuyiteng 于 2013-1-20 14:46 编辑 ]...查看详情
构造边缘构件与约束边缘构件的区别 1.从编号上看,构造边缘构件在编号时以字母G打头,如GAZ、GDZ、GYZ、GJZ等,约束边缘构件以Y打头,如YAZ、YDZ、YYZ、YJZ等。见03G101-1中的第3页 2.约束边缘构件的抗震性能要高于构造边缘构件。从03G101-1的18、49、50页可以看出,如构造边缘构件的端柱仅在矩形柱范围内布置纵筋和箍筋,类似于框架柱,而约束边缘构件除端部有一个阴影部...查看详情
求教...查看详情
请大家帮忙看看我理解的剪力墙约束边缘构件非阴影区体积配箍率计算对否。发现虽然非阴影区特征配箍值减半,但相同的直径间距,非阴影区竟然不够。尺寸如图,配箍f10@100,非阴影区为拉筋,阴影区配箍特征值0.2,混凝土C55,HRB400体积配箍率1.4%,非阴影区体积配箍率0.7%4575781 4575781...查看详情
各位大侠,跪求解释下!! 根据《高规》图7.2.15————翼墙的约束边缘构件的长度,是不是定死为2bf?...查看详情
两者定义不是很清楚?...查看详情
兰定筠《实战训练》第十套63题,求底部加强部位T形剪力墙约束边缘构件竖向纵筋的配筋范围,答案中看不懂,有高人指教一下嘛?...查看详情
前一段时间看到一幅剪力墙的墙身图(这栋楼高90米),在屋顶层的个别地方也设置了约束边缘构件,一直想不明白,看了《高规》。还是不懂。顶层不是一般只用设置构造边缘构件就可以了吗,请高手指点。...查看详情
请问一下剪力墙底部加强部位上一层的约束边缘构件的抗震等级是否同剪力墙底部加强部位?...查看详情
非底部加强区轴压比大于0.3的墙肢端部必须做约束边缘构件吗...查看详情
剪力墙约束边缘构件箍筋能替代墙水平筋吗...查看详情
11层剪力墙结构,7度区,抗震等级3级,底层墙肢轴压比大于0.3的剪力墙占整层剪力墙总数量的1/3;按照新规范,对于底部加强部位及相邻的上一层,是整层所有剪力墙均设置约束边缘构件,还是该层中轴压比大于0.3的剪力墙设置约束边缘构件,轴压比小于等于0.3的剪力墙设置构造边缘构件?...查看详情
如题,自己感觉不太对劲但有找不出原因,还请高人帮忙啊,多谢了。(由于建筑平面布置及屋顶立面造型只能布这么多墙)七度区15层 本帖最后由 lijiangzhou1 于 2012-7-26 09:21 编辑 ]...查看详情
按现在的新抗规6.4.5条的规定。有如下疑问,7度区11层剪力墙,底层轴压比,如果一半墙体轴压比大于0.3,一半墙体轴压比小于0.3,那么是整层设置约束边缘构件还是仅轴压比大于0.3的设置?...查看详情
高规表7.2.15中,最高只有一级的,那么特一级剪力墙约束边缘构件长度lc如何取?...查看详情
高规7.2.16条却规定了构造边缘构件的最小箍筋直径,这是咋回事?难道约束边缘构件不重要?感觉有点不对劲。...查看详情