絮凝更新时间:2025-01-13 16:54:42

本专题为土木在线絮凝设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与絮凝设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我们想要改造絮凝反应池为隔板反应池,请大家帮看看怎么改: 池体:深4米,长11米 反应沟:0.5-0.9米宽,不怎么有规律,七条反应沟,挡墙和穿孔墙间隔 流量:300m3/h 我想知道如果要改为隔板反应池,隔板的高度和间距如何确定,是否需要将所有的沟都改掉?PAC和PAM放在什么地方会比较好....查看详情

    用户:llm020 浏览量:2128 时间:2007-09-08
  • 我的钢铁盐酸酸洗废水处理,用石灰乳加到PH9-10后加PAM絮凝剂进行沉淀,后用框板压滤机压滤污泥,问题是,压出来的污泥仍很稀,好象絮凝不好,我用小桶试验絮凝,结果很好,矾花很大,沉淀也很快,我按照小试的比例加进去,结果就是不好,好象PAM不起作用,不知为什么,想请网上懂行的师傅指点指教....查看详情

    用户:iop08090 浏览量:2407 时间:2007-08-18
  • 钢铁盐酸酸洗和磷化废水加石灰中和到PH10后,加PAM絮凝时,我发现PAM一加进去,PAM就失去絮凝作用而无效,我想请教网上懂行的师傅给指点一下,有没有解决的办法.谢谢了....查看详情

    用户:iop08090 浏览量:1225 时间:2007-08-11
  • 80m3/h,用的是熟石灰粉中和,絮凝剂的用量该是多少?絮凝剂有三个点:絮凝反应池、污泥浓缩池以及板框压滤机进泥管。请高手指教。另外,排泥周期及时间如何确定?...查看详情

    用户:yangweili 浏览量:921 时间:2007-07-31
  • 降COD絮凝脱色剂在线路板废水中的应用 (纳森化工技术部) 摘要: 分析了无机和有机高分子复合絮凝剂水处理的使用现状,阐明了降COD絮凝脱色剂的作用机理,并通过用线路板废水做大量实验。比较PCOD絮凝脱色、无机高分子絮凝剂、有机高分子絮凝剂及脱色剂在去除COD和脱色方面的效果。以及分析高效絮凝脱色剂在用于线路板废水的前景。 关键司:降COD絮凝脱色剂(PCOD) COD 无机高分子絮凝剂 有机高分...查看详情

    用户:ninesuny 浏览量:1261 时间:2007-07-29
  • 我是把它用干净水稀释后用的,但是好像存放在那里的过了大概半个月再把它用的时候就不行了? 水解完了? 但是好像一般ST絮凝剂本身就不是100%固含量的,而是本身含水的阿...查看详情

    用户:liyu7505 浏览量:742 时间:2007-07-04
  • 我的絮凝池深度是1.9米。 沉淀池用的是斜管沉淀池,集水区高度1.2米,斜管区高度0.87米,配水区高度1.5米。 请问:絮凝池如何与沉淀池连接? 用穿孔花墙的话,应该怎么连接? 如果用斜管整流怎么设计? 是不是絮凝池太浅?...查看详情

    用户:yunde100 浏览量:4297 时间:2007-06-25
  • 我厂钢材盐酸酸洗和磷化冲洗下来的废水,混合在汇集池,再抽到反应塔内后,加石灰乳中和PH10以上,再用泵抽加PAM(聚丙稀酰胺),经搅拌后沉淀,污泥用框板压滤机压滤,结果压滤出的污泥不是泥并而是呈墨绿色的稀泥还有一种很难闻的气味,很难压滤,我想不知为何?请懂行的朋友们指点。万分感谢。...查看详情

    用户:iop08090 浏览量:1363 时间:2007-06-08
  • 我厂钢材盐酸酸洗和磷化后冲洗下来的水都进入汇集池,抽到反应桶内,加石灰乳中和至PH10以上,经搅拌,加絮凝剂PAM(聚丙稀酰胺)后沉淀,但沉淀的污泥呈墨绿色很稀,压滤后没有泥并,仍很稀。我看好象没有絮凝。不知为什么?请懂行的朋友指点。...查看详情

    用户:iop08090 浏览量:2013 时间:2007-06-07
  • 最近我的生化池产泥量增加,二沉池排泥量增加后,带式压滤机的絮凝不好,压泥时老跑泥,滤液中的泥量也很大,所以二沉池的排泥量不得不减小,但排泥量小了后,曝气池运行也不正常,溶解氧老上不去,污泥浓度5000多,二沉出水的SS也很高,出水很差,哪位高手有什么好的建议,请指点一下,谢谢了!...查看详情

    用户:xiexjf409 浏览量:2945 时间:2007-06-07
  • 我是一位在校学生,最近遇到这个问题,查过不少资料,没有得到满意答案! 望各位老大哥为小弟指点迷津!...查看详情

    用户:twbfirst2006 浏览量:1034 时间:2007-06-03
  • 请问这类有哪些? 谢谢...查看详情

    用户:liyu7505 浏览量:833 时间:2007-05-24
  • 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...查看详情

    用户:liyu7505 浏览量:959 时间:2007-05-16
  • 请各位大侠指教,...查看详情

    用户:shinuo7241 浏览量:1177 时间:2007-05-16
  • 在使用带式压滤机的过程中发现重力脱水区的污泥脱水还可以,在挤压的过程中,污泥从滤带中挤出来了?请问这是什么原因?请有经验的指教!污泥是从气浮池出来的,加的药剂为聚铝和PAM。...查看详情

    用户:xiangquan27 浏览量:4096 时间:2007-05-15
  • 有机高分子絮凝剂(PAM)的使用量和出泥量之间,在正常情况下应该是个怎样的关系呢?例如1公斤絮凝剂可以出多少公斤干污泥呢?...查看详情

    用户:zz19836 浏览量:815 时间:2007-05-14
  • 最近在做毕业设计,由于是小水量,用了一个垂直轴的絮凝池,计算完成的差不多了,但是画图的时候发现书上的相关图很少,有哪位大侠能提供一张图参考一下吗? 在此谢谢大家了! 我的qq号码是306366018 或是直接发到我邮箱也行 chenyuan54986@sohu.com...查看详情

    用户:chenyuan54951 浏览量:3104 时间:2007-05-14
  • 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...查看详情

    用户:liyu7505 浏览量:732 时间:2007-05-12
  • 请教油墨废水的污泥一般选择哪类絮凝家,大概需要多少投加量...查看详情

    用户:ocean8729_cn 浏览量:1547 时间:2007-04-29
  • 在计算折板絮凝池水头损失时,需要计算折板的一些转弯处的水头损失,比如上转弯,下转弯和空洞,可是我对上转弯,下转弯和空洞指的是什么不是很清楚,下面这个图是我依照《给水厂处理设施设计计算》(崔玉川,员建,陈宏平编)画的,根据书上的介绍,A-A剖面和B-B剖面都有上下转弯各为两次,可是我却觉得A-A剖面和B-B剖面有上转弯一次,下转弯两次,可能是我没弄清上转弯和下转弯的意思,想请各位前辈指点! 我现在在...查看详情

    用户:shenlong2006 浏览量:2147 时间:2007-04-20