消防设施更新时间:2025-01-11 07:33:11

本专题为土木在线消防设施设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防设施设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一、火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 6.1.3火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1.5m~1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于 0.5m ,正面操作距离不应小于 1.2m 6.3.2手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为1.3m~1.5m,且应有明显的标志。 6.7.4 电话分机或电话插孔的设置,...查看详情

    用户:ligong1 浏览量:271 时间:2022-09-07
  • 土建工程造价图片1

    现批准《消防设施通用规范》为国家标准,编号为GB 55036-2023,自2023年3月1日起实施。 本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。 现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 国家标准《卤代烷1211灭火系统设计规范》GBJ 110-1987、《卤代烷1301灭火系统设计规范》GB 50163-1992、《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 50...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:311 时间:2022-09-07
  • 现批准《消防设施通用规范》为国家标准,编号为GB 55036-2022,自2023年3月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。国家标准《卤代烷1211灭火系统设计规范》GBJ 110-1987、《卤代烷1301灭火系统设计规范》GB 50163-1992、《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 50193-1993转...查看详情

    用户:zsd_0432282813 浏览量:545 时间:2022-09-01
  • 来源:暖通飞语、消防知识宣传、机电人脉 如有侵权,请联系删除 住房和城乡建设部7月15号发布了国家标准 《消防设施通用规范》的公告。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准,同时废止下列工程建设标准相关强制性条文:十七、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.1.2、3.1.5(2、3)、3....查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:233 时间:2022-08-31
  • 以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:设有商业服务网点的住宅建筑,仍可按照住宅建筑定性来进行防火设计。住宅部分的设计要求应根据该建筑的总高度来确定,住宅部分的建筑防火及消防设施要求,详见专题:住宅建筑-建筑防火及消防设施要求!原则上,商业服务网点的建筑防火及消防设施要求,依据住宅建筑定性来进行防火设计,但是,商业服务网点毕竟属于公共活动场所,其建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级、以及安全疏...查看详情

    用户:w8896 浏览量:1149 时间:2022-08-30
  • 以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:有关住宅建筑的建筑防火及消防设施要求,《住宅设计规范》(GB50096-2011)、《住宅建筑规范》(GB50368-2005)和《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)存在较多矛盾之处,本文列示基本处理原则,解读规范争议!全文共分16章节!第一章 住宅建筑的分类一、从建筑防火的角度,建筑分类应依《建筑设计防火规范》执行,民用建筑...查看详情

    用户:w8896 浏览量:148 时间:2022-08-30
  • 新旧主要规范对比如下图所示 废止强制性条文: 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.1.2、3.1.5(2、3)、3.2.1、3.2.2、3.2.3、3.3.1、3.3.7、3.3.11、3.4.1、4.4.1、4.4.2、4.4.7、4.4.10、4.5.1、4.5.2、4.6.1、5.1.2、5.1.3、5.2.2、8.1.1条(款)。 《消...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:279 时间:2022-08-30
  • 很多时候,我们看到有消防设施,就觉得很安全了、放心了,可是在我们检查和验收过程中,发现有很多消防设施处于“裸奔状态”,压根就无法使用,只是摆设,所以这样的消防设施是非常危险的。今天仅仅给大家简单举例,大家看看你们身边的消防设施是不是“裸奔”。 1.报警阀压力开关、 流量开关启泵控制线未连 接,不能启动消防水泵 2.消火栓引接口完全脱落,无水带水枪,当火灾发生时,即使有水,...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:37 时间:2022-08-29
  • 住房和城乡建设部关于发布国家标准《消防设施通用规范》的公告注:无偿获取规范全文请点击结尾“阅读原文” 现批准《消防设施通用规范》为国家标准,编号为GB 55036-2023,自2023年3月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。国家标准《卤代烷1211灭火系统设计规范》GBJ 110-1987、《卤代烷13...查看详情

    用户:看得见风 浏览量:315 时间:2022-08-26
  • 住房和城乡建设部关于发布国家标准 《消防设施通用规范》的公告 现批准《消防设施通用规范》为国家标准,编号为GB 55036-2023,自2023年3月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。国家标准《卤代烷1211灭火系统设计规范》GBJ 110-1987、《卤代烷1301灭火系统设计规范》G...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:148 时间:2022-08-26
  • 以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:住宅与其他使用功能建筑合建,通常存在以下4种情况:1、带商业服务网点的住宅建筑;2、除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建的建筑;3、住宅建筑与汽车库合建的建筑;4、住宅建筑与其他使用功能的建筑合建,同时和汽车库合建的建筑。第一章 基本原则一、住宅建筑、其他使用功能建筑(本文简称公共建筑)、汽车库等,其火灾危险性有较大差别,一般均需独立建造,...查看详情

    用户:w8896 浏览量:339 时间:2022-08-24
  • 消防设施安装高度 项 目 高 度 应急照明配电箱和分配电装置落地安装 50mm以上 应急照明控制器落地安装 高出地坪0.1~0.2m 应急照明集中电源落地安装 150mm以上 推车式灭火器最低位置与地面间的间距 不小于100mm 储罐上泡沫混合液立管下锈渣清扫口 0.3~0.5m 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面 宜为0.70m 吸液口与泡沫液储罐或泡沫液桶最低...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:461 时间:2022-08-19
  • 建筑消防设施调查测试内容操作手册 机械防排烟系统 一、训练目的 通过训练,使消防救援人员熟悉建筑内机械防排烟系统各组件(排烟风机、控制柜、排烟窗、排烟阀、排烟口)的设置位置 掌握排烟风机工作原理和两种启动方式,测试排烟风机的响应时间和风速,提高消防救援人员在灭火战斗中运用机械防排烟系统进行排烟的能力。 二、调查熟悉 消防站消防救援人员在辖区单位技术人...查看详情

    用户:wx_57566945 浏览量:35 时间:2022-08-19
  • 室内消防给水管网应符合下列规定: 1、室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除应采用环状给水管网外(消规8.1.2规定),可布置成枝状; 2、当由室外生产生活消防合用系统直接供水时,合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求; 3...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:51 时间:2022-08-18
  • 建筑消防设施调查测试内容操作手册 室内消火栓系统 一、训练目的 在同一供水分区内选择最不利楼层设置水枪阵地, 熟悉室内消火栓系统布置情况供水情况,测试不同条件下, 利用室内消火栓系统出枪的数量、压力及流量。 二、调查熟悉 消防站指战员在辖区单位技术人员引导下实地调查消火栓安装位置、消火栓间距、数量,箱门开启方式,消火栓型号及接口类型;调查消防泵房位置、...查看详情

    用户:wx_45536043 浏览量:40 时间:2022-08-17
  • 建筑消防设施调查测试内容操作手册 消防控制室 一、训练目的 通过测试, 使消防救援人员熟悉消防控制室的组成,掌握通过火消防控制室相关联动设备的启动方法和运行状况, 提高消防救援人员在灭火战斗中运用消防控制室开展联动控制、图形显示、通信情况的能力。 二、调查熟悉 消防救援站灭火救援人员在辖区单位技术人员的引领下,在建筑物内消防控制室实地查看消防控制室位置;联动控制情况包...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:36 时间:2022-08-15
  • 以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:本文综述消防电梯、客(货)电梯的建筑防火及消防设施要求!本文导读:1、火灾发生时,电梯的电源切断及报警联动控制要求!2、消防电梯-相关疑难探讨及解决方案!3、再议:客货电梯开向消防电梯前室的设置原则及要求!第一部分:消防电梯第一章:消防电梯的概念设置在建筑的耐火封闭结构内,具有前室和备用电源,在正常情况下为普通乘客使用,在建筑发生火灾时其附加的保护、控制...查看详情

    用户:w8896 浏览量:679 时间:2022-08-12
  • 以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:民用建筑库房、住宅储藏室,规范约定不明确,争议较大!本文总结要求及处置措施,要点:1 民用建筑附属库房的典型特征。2 住宅建筑储藏室的典型特征。3 特定情况的库房需要斟酌对待。4 储藏室的防火及安全疏散原则。全文共五章节,文末附疑难探讨:1 地下库房的防火分区面积处置原则?2 易燃易爆商品在商店中的设置要求?3 商店的库房的处置原则?4 住宅建筑储藏室是...查看详情

    用户:w8896 浏览量:887 时间:2022-08-11
  • 7月初,红星新闻记者跟随应急管理部第六督导核查组来到广东湛江,对危化品重大危险源企业进行督导核查,发现有企业消防设施无法发挥作用,形同虚设。 来源:红星新闻...查看详情

    用户:wx_44038102 浏览量:20 时间:2022-07-13
  • 消防配电系统的检测方法●● 1)查看 消防控制室及各 消防设施最末一级 配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。2)核对配电箱控制方式及操作程序并进行试验: ①自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。 ②人为控制方式下,在低压 配电室 应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。 ③查看最...查看详情

    用户:放水发电 浏览量:53 时间:2022-07-03