距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线水头设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水头设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请问大家现在画图关于管径、或是水头损失那一类的计算是通过什么来计算的?是用天正?还是Excel?还是不计算根据经验定管径?求教...查看详情
建筑给水排水工程设计计算的时候,该怎么计算给水管路的水头损失啊,求指点,我都是编的表格,求经验...查看详情
新消规条文说明7.4.12第2条里的水带水头损失hd为0.046 MPa是怎么计算来的?...查看详情
哪位用过科尔博洛克公式公式来计算水头损失,求利用计算机快速求解方法或工具@jiayou@...查看详情
查阅相关设计规范,没有找到叠压或增压系统中水泵的水头损失的计算方式。 1、我们常用的水泵采用是是负压吸水方式,水泵抽吸,经试验得出的水泵性能曲线,通过曲线查出在流量确定下的扬程,但是在运行中这些参数是宏观的,包括流量和扬程的数值都是一个变动的参数。。。 2、但是在叠压过程中,水泵的吸水段由原来的负压进水的状态发生改变,原系统的压力必定比负压吸水中水泵的叶轮所收到的压力大(不知道分析的正确不正确,请...查看详情
图纸简介: 近期2万吨,远期4万吨的净水厂取水泵房和取水头部,图纸内容包括:设计说明、泵房平面及剖面图、水泵及电机基础图。 投稿网友: cumtchy 上传时间: 2014-09-17...查看详情
在计算倒虹管沿程水头损失时,假设是倒虹管为钢管, (1)使用公式H=il , i=倒虹管每米水头损失 , l=倒虹管长度计算时,当坡度i=0.01,L=10m,得到H=0.01*10=0.1m. (2)使用公式Hf=f(Qm/db)L式中:Hf为管道损失,单位为m f:为沿程水头损失系数,钢管为6.25×105, m:流量指数,钢管为1.90, b:管径指数,钢管为5.10, Q:流量,单位为m3...查看详情
图纸简介: 装机3x1250kw的设计水头为7.7米,单机设计流量为20m3/s. 补充说明:本套图纸主要是设计了某处的3750kw低水头电站厂房初步设计,总共有12张图纸,其中主要是包括了厂房的各个面的剖面图的设计,前池的设计图纸,水轮机的平面布置图,纵横断面的设计图纸,以及相应的发电机层的平面布置图,纵横断面的设计图纸,在设计上选用的是发电机(SF1250-32),和水轮机(ZD560a-L...查看详情
一般20m左右的多层建筑,从入户到最不利点的水头损失大概有多少...查看详情
已知管径及流速,如何确定水表水头损失?是否有水表实测水头损失?...查看详情
图纸简介: 工作水头为700米的伸缩节结构图,已运行,不漏水。该电站压力钢管总长1200米,有伸缩节15个。最大钢板厚度22mm,其余各段根据工作水头递减依次为20、18、16、14、12、10、8、6。本套图纸总共有3张图纸,都是一些加工的方面的图纸,法兰两侧等腰直角三角加劲肋钢板厚度为20mm,外套管法兰加劲肋直角边长20mm,压圈法兰加劲肋直角边长为45mm,加劲肋务必精加工,外套管、压圈...查看详情
测压管测的是不是实际水头? 若测压管测的是实际水头,在使用文丘里流量计时由于两根测压管距离极近而忽略水损,那两根测压管测的应该都是实际水头而不是动水压强?...查看详情
本人刚入门,在小型水电站设计过程中右这样一个疑问。无压隧洞引水水面线推算中,沿程水头损失怎么计算,问了几个前辈,他们都是用hf=i*L这个算,但与水力学沿程水头损失公式相差甚远,请高人指点,再次不甚感激!...查看详情
ZSFY系列雨淋阀组的比阻值都是多少啊,因为我是查的图集选的型号,但是图集上也没有比阻值,所以阀组的水头损失算不出来。 谁有ZSFY系列的雨淋阀组的比阻值呀,或者你们一般雨淋阀组水头损失都大概按多少算的...查看详情
一般市政给水管网的进水口及附近主干管的水头65M会不会太大了?...查看详情
我是应届毕业生,在做毕业设计,想请教各位,在计算水头损失的时候遇到了污水被提升的情况。请问这一段的水头损失该怎么计算?其中管段有转弯的地方,会发生局部水头损失。小女不胜感激!@hx@...查看详情
图纸简介: 本图纸为某水库溢洪道平面钢闸门施工图,闸门孔口尺寸6M*3M,设计水头3.3m。 图纸包括:闸门上下游立视图、剖面图、顶视图、面板结构面、主梁结构及细部结构大样图、止水及门槽设计图,图纸合计6张。对低水头平板钢闸门设计有参考价值。 投稿网友: yangchen8206 上传时间: 2014-05-20...查看详情
...查看详情
室外消火栓给水管道的延程水头损失和局部水头损失怎么算?...查看详情
箱涵的内力计算中,从顶板底面算起的内水压力水头H是用上游的排涝水位减顶板底面处的高程得出的吗...查看详情