  • 问题一:风机产品样本中 风机静压=风机全压减出口动压。 是否正确? (另一说为,风机全压-风机内部阻力=风机静压。如果是这样,那风机选型按全压选型就完全错误。)请专家指点。 问题二:风机选型 若选管道风机,则按全压选风机。 因动压会转为静压。 若选用屋顶风机等直排型风机,则按静压选,因为出口动压全部损失于室外大气。 但综合说来,还是应按风机全压来选择风机,不同处是需要在阻力计算是不仅考虑管道沿程损...查看详情

    用户:young263 浏览量:73244 时间:2009-12-25
  • :) 关于风机选型的问题 有一套设备,因为能力不足,考虑更换风机。小弟近来查阅了一些有关风机的书和帖子,有了一点认识,但还存在以下疑问,恳请各位前辈指点迷津: 1. 有关风机全压的问题: 一条负压风道,进出口都连通大气,风机安装在风道的末端,风机进口是风道,风机出口通大气。我的理解:风机的全压=风机出口处的动压+整个风道中总的阻力损失。不知道我这样理解对不对? 看到很多谈到风机静压的问题,是不是风...查看详情

    用户:ykkykk85 浏览量:19731 时间:2009-12-22
  • 如题示,目前有一农村小(II)型农田电灌站,只有一台水泵,装机容量为11kW,25A。 根据《工业与民用配电设计手册》第三版P273 表6-19 按电源容量估算的允许全压起动的电动机最大功率(kW) 10(6)/0.4kV变压器的额定容量SrT(kVA)(假定变压器高压侧短路容量>=50SrT) 经常起动--0.2SrT 不经常起动--0.3SrT 由此计算则 不经常起动时允许全压起动的电动...查看详情

    用户:lesion 浏览量:3839 时间:2009-11-02
  • 请教高手,风机的风机的全压效率和静压比怎么理解? 我看到的资料里1)在组合式空调机组内的离心风机的全压效率为80~85%; 2)风的静压比要大于70%。 谢谢!...查看详情

    用户:metro_2000 浏览量:5582 时间:2009-10-02
  • 在做通风排烟时,根据换气次数确定了风量,那么在选择不同类型的风机时,如何确定风压参数呢?例如离心机给出了全压和静压,而轴流风机给出了全压,看样本上风量相同的风机,风压有的差距挺大,虽然这部分和后接风管沿程,局部阻力有关,但是该如何估算呢?...查看详情

    用户:river882 浏览量:5763 时间:2009-08-25
  • 求教:洁净空调箱机组全压如何计算...查看详情

    用户:paul817 浏览量:2170 时间:2009-03-14
  • 我们平时算出的最不利风管阻力(即沿程阻力+局部阻力)是指风机的全压还是余压?选风机时,厂家样本上写的是全压,是我们算出的(即沿程阻力+局部阻力)那个阻力吗?...查看详情

    用户:hxj033 浏览量:4037 时间:2008-12-24
  • 市政工程施工图片1

    也不知道在这个版块提问可不可以? 但我一直很 困惑,所以想问问,全压的计算(我用鸿叶的小软件算的)是不是,动压+沿程阻力+局部阻力。 我这个是地下车库的送风和排烟设计。最长的一个送风管道长65。5米,排烟管道60米,我发的图是计算排烟的。 我看了很多帖子,都说估算就好,但是貌似大多数都是指空调系统,我想问问车库的送排风(烟)系统的,估算数据是多少?送风和排烟是不是有很大区别(估算数据)? 本帖最...查看详情

    用户:xuliangpp 浏览量:6287 时间:2008-12-11
  • 加压送风机的风量可以根据规范上来选择,但是它的全压也作为重要参数之一在设计中要考虑的,不知道大家怎么计算或估算它的全压?...查看详情

    用户:dzj2617485 浏览量:2845 时间:2008-06-06
  • 风机的全压与动压值是如何确定的,请高手指教--新手上路...查看详情

    用户:w20082629 浏览量:2300 时间:2008-01-08
  • 这个加压送风的全压计算对不对? 一个高层的民用住宅建筑,18层、高度大概是49.5米、电梯前室需要加压送风,风井的尺寸是2000X600MM,混凝土风道,风量我按流速法计算是26060M3/H,每一层电梯前室有加压送风风量=26060/18=1470M3/H,我选择了630X250的送风口,计算得实际流速是3.3M/S。 全压计算: 知道了风量,风井的流速不大于15M/S,我取12M/S,可以估算...查看详情

    用户:hongda37 浏览量:4391 时间:2008-01-02
  • 风机的全压等于动压加上静压 那么动压和静压分别怎么计算呢 或者等于沿程压力加局部压力 那沿程压力和局部压力分别怎么计算呢 谢谢...........查看详情

    用户:xkfy0923 浏览量:4586 时间:2007-12-27
  • 这外问题一直对我有点困扰,对于空调机组来说,各厂家标法不一,全压、机外静压、余压的三者的概念我有点模糊,有哪位朋友把这个搞得很清楚,帮忙解释一下....查看详情

    用户:nmrq123 浏览量:4551 时间:2007-12-25
  • 在我们设计除尘管道的时候,往往会遇到风机选型的问题,而风机的选型与风量和风机全压有关,这就关系到风管和除尘器的压力损失了,如果风管和除尘器的全压比风机全压大,那就达不到除尘效果了,如果我们选到的风机的全压远大于风管和除尘器的全压,那就变得浪费了,而且会增大风管的噪声,也达不到理想的效果。 请大家讨论一下怎么才能更快更准确地算出管道和除尘器的全压,而不用书上那么复杂的公式,大家出说说自己所用到的一些...查看详情

    用户:axichenfish 浏览量:5599 时间:2007-11-19
  • 水泵在刚开始运行时,水泵压出端压力=膨胀水箱水面至水泵中心静压力+水泵全压,请教各位高手,这里水泵全压是否是水泵扬程?...查看详情

    用户:xshlwh123 浏览量:3123 时间:2007-10-22
  • 我一直对风机全压的计算,都是没有计算,都是按照以往的一些经验加空调厂家的手册来估算,很想有那位能提供简单易用的计算方法.谢谢大家!...查看详情

    用户:yifukang_3363 浏览量:7232 时间:2007-10-19
  • 此风机为地下室车库排烟风机, 全压=静压+动压,动压=1/2*密度*出口风速^2,静压=沿程阻力+局部阻力. 1 动压计算时,出口风速是选用工作时排烟风机的出口风速,还是风管最不利点的风速? 2 局部阻力系数经验值为多少? 3 全压应该选多大?...查看详情

    用户:cjkcjkkltom 浏览量:4066 时间:2007-09-16
  • 请教大家1下:星角启动电流是全压启动得1/3 那自耦降压电流是全压启动的是多少呢?...查看详情

    用户:mu99899 浏览量:2824 时间:2007-08-20
  • 风机全压跟机组全压是一回事吗?...查看详情

    用户:cxl090 浏览量:1809 时间:2007-07-20
  • 住宅,建筑高度49M,前室正压送风,风量29000,风井3000*400,原图作者计算出的全压是850,我是个新手,不知道这个850如何计算得来,请各位朋友赐教,最好能给我一些计算公司,或者小的计算软件就再好不过了!...查看详情

    用户:flyingpiga 浏览量:2136 时间:2007-06-19