排风排烟用的轴流或者混流风机是否可以把机组内部得压力损失看作近似等于零 那么厂家样本上得全压是否就可以理解为机外余压了? 因为通常风机样本上写得都是全压 谢谢...查看详情
我最近在做的一个高层的民用住宅建筑,18层、高度大概是49.5米、电梯前室需要加压送风,风井的尺寸是2000X600MM,混凝土风道,风量我按流速法计算是26060M3/H,每一层电梯前室有加压送风风量=26060/18=1470M3/H,我选择了630X250的送风口,计算得实际流速是3.3M/S。 全压计算: 知道了风量,风井的流速不大于15M/S,我取12M/S,可以估算出PM=1。5Pa/...查看详情
这个问题想必很多人都想知道,也了解一些,但是吃透也有一些难度啊. 我先开头: 在除尘系统中,我们一般通过计算最长管路的沿程阻力、局部阻力,在加上除尘设备阻力来确定全压,然后根据风量和这个全压再选择风机。 但是香港那里是计算出来的是静压,如果他们提供一部分设备或者管路的静压,不知怎么确定整个管路的全压啊。 也就是在相同条件下,静压和全压怎么转换? 比如说,现在有一个万向手臂静压为600Pa(我想应该...查看详情
GB/T18836-2002《风管送风式空调(热泵)机组》 GB/T17758-1999《单元式空气调节机》 在GB/T18836-2002《风管送风式空调(热泵)机组》中对空调机(室内机)的最小机外静压有规定的。 名义制冷(热)量Q/W 最小机外静压/Pa Q≤7100 20 7100<Q≤14000 30 14000 <Q≤28000 80 28000< Q≤43000 120 43000 <...查看详情