全压更新时间:2024-11-13 23:01:41

本专题为土木在线全压设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与全压设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 风机样本给的压力是静压还是全压?...查看详情

    用户:wmm6375 浏览量:2016 时间:2007-04-12
  • 问一下同行们:风管管网和水管管网的工作压力指的是 管网的静压 还是全压?...查看详情

    用户:hjian830214 浏览量:2668 时间:2007-01-30
  • 排风排烟用的轴流或者混流风机是否可以把机组内部得压力损失看作近似等于零 那么厂家样本上得全压是否就可以理解为机外余压了? 因为通常风机样本上写得都是全压 谢谢...查看详情

    用户:lylong8009 浏览量:1202 时间:2006-11-28
  • 小弟不才问问师傅们 压头,全压,余压都是什么意思啊! 谢谢!!...查看详情

    用户:xrp 浏览量:2417 时间:2006-11-22
  • 跪求各位大侠帮忙解释一下 什么是压头、全压和余压。小弟刚入门 谢谢!...查看详情

    用户:xrp 浏览量:3898 时间:2006-11-21
  • 讨论:洁净厂房中的组合式空调机组的送风机的全压一般为多少,我门一般做1600Pa左右,局部排风的呢?!我们一般做300左右!我总觉得我们做的大!欢迎大家讨论!...查看详情

    用户:bbzmy 浏览量:4208 时间:2006-11-19
  • 我最近在做的一个高层的民用住宅建筑,18层、高度大概是49.5米、电梯前室需要加压送风,风井的尺寸是2000X600MM,混凝土风道,风量我按流速法计算是26060M3/H,每一层电梯前室有加压送风风量=26060/18=1470M3/H,我选择了630X250的送风口,计算得实际流速是3.3M/S。 全压计算: 知道了风量,风井的流速不大于15M/S,我取12M/S,可以估算出PM=1。5Pa/...查看详情

    用户:huangjunbob1984 浏览量:2626 时间:2006-11-15
  • 请教37KW的引风机可以全压直接启动吗? 请个位大侠指点。...查看详情

    用户:zuosr 浏览量:7637 时间:2006-08-21
  • 这个问题想必很多人都想知道,也了解一些,但是吃透也有一些难度啊. 我先开头: 在除尘系统中,我们一般通过计算最长管路的沿程阻力、局部阻力,在加上除尘设备阻力来确定全压,然后根据风量和这个全压再选择风机。 但是香港那里是计算出来的是静压,如果他们提供一部分设备或者管路的静压,不知怎么确定整个管路的全压啊。 也就是在相同条件下,静压和全压怎么转换? 比如说,现在有一个万向手臂静压为600Pa(我想应该...查看详情

    用户:haifeng901 浏览量:28910 时间:2006-07-24
  • 做好的项目,地上30层,高度120米, 对防烟楼梯间和电梯前室设加压送风系统,分高低区:高区(十六层~三十层)风机选用V=28400m3/h 全压360Pa P=5.5KW 图纸审查意见说风机全压偏低?请教大家。...查看详情

    用户:hellokitty 浏览量:2429 时间:2006-05-22
  • 在计算风机压力时,什么时候用全压、静压、和动压他们所指的各是通风系统中的哪点要素?请各位知道的帮帮忙!...查看详情

    用户:piter123 浏览量:1174 时间:2006-04-17
  • 请教各位高手,(沿程阻力+局部阻力)*1.2=风机全压?风机全压是否同水泵的扬程?...查看详情

    用户:xshlwh123 浏览量:3492 时间:2006-03-30
  • 解答完整奖分呀.我朋友问的....查看详情

    用户:quandunhai 浏览量:3592 时间:2005-12-23
  • GB/T18836-2002《风管送风式空调(热泵)机组》 GB/T17758-1999《单元式空气调节机》 在GB/T18836-2002《风管送风式空调(热泵)机组》中对空调机(室内机)的最小机外静压有规定的。 名义制冷(热)量Q/W 最小机外静压/Pa Q≤7100 20 7100<Q≤14000 30 14000 <Q≤28000 80 28000< Q≤43000 120 43000 <...查看详情

    用户:haishinapianhai 浏览量:6755 时间:2005-12-22
  • 最近有个工程有几台消防用双速排烟排风机,功率为18.5/22kW,我查看了D303-2图集,其中双速风机均为全压启动,可是从功率角度不符合JGJ/T 16-92中电动机全压启动条件,我没见过双速风机降压启动或使用软起的图纸。 请各位赐教,不胜感激!...查看详情

    用户:cmg_saint 浏览量:2903 时间:2005-08-14
  • 设置屋顶风机,通过7.5米高的混凝土风道把卫生间、配电室等处的污风排除。 请问,屋顶风机除了满足风量外,它的全压怎么考虑?是不是除了风道的沿程阻力外,还要考虑卫生间等支管路上的阻力损失?...查看详情

    用户:ggssjj2005 浏览量:1967 时间:2005-07-30
  • 竖井的Rm是怎么确定的? 例如一个100m高的防烟楼梯间要设置正压送风,(比如Rm取4.5Pa/m(砖砌,没有抹灰)) 100m x 4.5pa/m = 450pa + 50pa(余压) = 500pa 是不是还要加上局部压力损失,请问各位大侠如何计算?...查看详情

    用户:jun_17 浏览量:1514 时间:2005-07-27
  • 7000kw的高压电机采用全压起动的你们有不没实例!不计变压器容量来讨论!...查看详情

    用户:mychongqing 浏览量:4700 时间:2005-07-20
  • 1、风机的全压和机外余压是怎么测的? 我记的规范上是机组的出入口的全压值的绝对值之和是全压,但有人说不对!说是在出口处测的全压就是风机的全压!那么机外余压是怎么测的? 2、有的风机铭牌上标注的风压指的是全压还是机外余压? 请哪位能给我解释下!!!!!!...查看详情

    用户:坛坛灌灌 浏览量:12471 时间:2005-05-25
  • 有一台20kw的笼式三相异步电动机,其中Iq/Ie=6.能否接在容量为180kv.A的电网上全压起动? (其中Iq为起动电流,Ie为额定电流) 书里的答案为: 因3/4+P/(4*Ie)=3/4+180/(4*20)=3 而Iq/Ie=6 因6没有小于3,所以不能全压起动。 小弟对以上算法看不懂,在此请教各位高人,该如何算?...查看详情

    用户:pwjno1 浏览量:4480 时间:2005-05-18