知识点:配电箱内部配线 作业条件及现场准备工作完毕 1、箱体安装完毕。 2、箱内空开、配线导线、配线扎带等已经准备完毕,并且符合设计图纸、配电箱安装要求。 一、箱体内导轨安装 导轨安装要水平,并与盖板空开操作孔相匹配。 导轨安装照片: 二、箱体内空开安装 1、空开安装时首先要注意箱盖上空开安装孔位置,保证空开位置在箱盖预留位置。其次开关安装时要从左向右排列,开关预留位应为一个整位。 2、预留...查看详情
知识点:配电箱内部配线 首先要根据空开的个数确定轨道的位置,然后使用铅笔划线准备打眼安装轨道。 注意事项:1、上、下侧轨道与安装盘上、下边缘之间的间距。 2、轨道与轨道之间的间距。 3、选择汇流排时需要配备与住电缆相匹配的汇流排,尤其是压线孔试的汇流排。压线孔小在安装导线时时只能分股安装容易发生烧坏端子和烧断分股的导线。 第一排空开配线 1、A相线为黄、B相线为绿、C相线为红 。 2、照明及插座...查看详情
知识点:配线架 说到弱电工程施工,自然免不了布线二字。在弱电布线当中,除了需掌握布线技巧之外,对于配件我们也需要清楚了解。比如说什么是配线架?为什么要使用配线架?下面我们一同前去了解下。 什么是配线架 用于终端用户线或中继线,并能对它们进行调配连接的设备。配线架是管理子系统中最重要的组件,是实现垂直干线和水平布线两个子系统交叉连接的枢纽。配线架通常安装在机柜或墙上。通过安装附件,配线架可以全...查看详情
知识点:水平布线 一、机房布线要点 机房是整个网络系统的核心所在,也是所有网线的集中之处。它的布线绝对是整个布线工程中最复杂的,因为一般的机房中都会有成百上千条各种电缆,其中包括电源线和网线,在大型的网络中,还可能有上万条,甚至几十万条电缆。作为网管员,在网络出了问题时,不得不经常在这成堆的电缆中寻找答案。这就要求在布线之初就养成良好的工作习惯,其中包括将各种设备摆放...查看详情
知识点:继电器室 一、开关柜二次回路综述 开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。 其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专...查看详情
知识点:线管与控制箱 外部线管配线方式:一般柜外配线采用线管配线,要求具有适用于一定的机械压力和不宜遭受机械损伤、耐潮、耐腐蚀的地方。线管配线包括以下两种配线方式:①金属软管配线:金属软管配线方式适合于对生产机械设备本身所属的各种电器或设备之间的连接方式。根据穿管导线的总截面确定软管的规格,软管的两端有保证连接的接头;在敷设时,中间部分采用合适的管卡加以固定;禁止使用已经受损或有缺陷的软管。②铁管...查看详情
知识点:明配线管应横平竖直 把绝缘导线穿在管内數设,称为线管配线。这种配线方式比较安全可靠,使导线可以避免腐蚀性气体侵蚀和遭受机械损伤,一般用于公用建筑内和工厂厂房中。 线管配线有明配和暗配两种。明配是把线管敷设在墙上以及其它明露处,要求配得横平竖直,整齐美观,暗配是把线管埋设在墙内楼板或地板内,以及其它看不见的地方,不要求横平竖直,只要求管路短,弯头少。线管配线包括线管的选择。线管的加工。配管...查看详情