配电柜电缆更新时间:2025-02-15 17:23:39

本专题为土木在线配电柜电缆设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配电柜电缆设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一个车间落地柜(PGL 或GGD)到墙挂箱(多个)的电缆敷设有2种敷设方式: 1,从落地柜到墙挂箱(厂房立柱上安装),电缆从落地柜延立柱向上走再到横梁水平桥架再下来到墙挂箱,电缆用的多,电缆上----再水平----电缆下,3个环节都走桥架,费用很高 2,从落地柜到墙挂箱(厂房立柱上安装)电缆走地面电缆沟(300*300),节省电缆,节省桥架。 我们公司都是按方案1做的,你们公司(工厂)都是用哪种方...查看详情

    用户:llkkaaii 浏览量:2126 时间:2007-06-25
  • 一个生活区内的一个办公楼内有两台630KVA的变压器,原来设计的是有高压配电柜,现在甲方说他在生活区里建了一个10KV的配电站,要求把办公楼里的高压配电柜去掉,从这个10KV的配电站里引出高压电源直接连接变压器,可以吗?这个10KV的变配电站距离这个办公楼有450米左右,要求我设计电缆路径。大家说这样行吗,帮帮我好吗?...查看详情

    用户:haifeng326991 浏览量:12138 时间:2007-03-20
  • 小弟遇一工程,一层面积不够,只好将高压柜和部分变压器和低压柜布置在二层。二层电缆本想走电缆沟(有以前的图可以拿来用),但是结构上说不好施工。还有种方法就是在配电柜下做梁,梁上接桥架,这样施工比较容易,但是一层吊顶后想对电缆进行维护和更换就比较麻烦。故特来请各位前辈指点,小弟先谢拉!!...查看详情

    用户:lc5176 浏览量:6427 时间:2007-03-09
  • 今日本人正在为甲方编制电缆和配电柜的招标书,其中需要列出需要满足的技术标准,各位大哥看一下以下标准是否正确、齐全: 1、0.4KV电力电缆 (1)GB2952 电缆外护层; (2)GB 6995 电线电缆识别标志方法; 2、配电柜 (1)GB4720《低压电器电控设备》; (2)GB7251《低压成套开关设备》。...查看详情

    用户:pengdaming 浏览量:1176 时间:2006-04-11
  • 我最近做一个变电所,想把低压柜背对背布置,电缆沟放在两排柜之间太挤,不只能否放在配电柜前面?谢谢!!...查看详情

    用户:wind65 浏览量:5875 时间:2006-04-04
  • 各位朋友:现本人安装一住宅小区的配电工程,在配电房内低压配电柜中的各单元使用的电缆是1KV/YJV四蕊电缆。监理人员要求各条电缆一定要安装热缩型电缆头。所以我请教大家是否真的一定需要安装,关于这方面的要求在那本的规范中有。请大家指教指教。...查看详情

    用户:qb0823 浏览量:6976 时间:2005-12-11
  • 比如说1600KVA的变压器高压侧电流才92.4A,而630KVA的变压器也才36.4A,那么从高压配电柜至变压器的电缆大小要是根据这个电流大小来选择的话很小?...查看详情

    用户:xyemao 浏览量:3493 时间:2005-10-27
  • 各位大吓你们好! 我是一位做网络的工程师,因公司的转行并逐步走向弱强电方向。因之前对这块并不了解,曾经向教师学的也已全还老师。也多次想过请教朋友,老师。但这方面的朋友却少。再此感觉压力十分大,望请各位高手指点指点。 1、比如说照明电路电缆的选择标准(怎么计算) 2、配电柜的设计、选型(配电柜里边的一些零件) 比如说一个机房。有十多台机柜、几十台PC、中央空调2套、还有照明、插座。这样配电柜怎么选择...查看详情

    用户:wtluokun 浏览量:1434 时间:2005-08-15
  • 本单位欲增加一条生产线,装机容量为180KVA,从配电房到车间设备安装地点之间的距离约100米,现想放一段3X120+1X70的电缆。 原来为电缆沟穿管布线。 现因地沟已封,若穿地沟,工作量很大。 现想沿车间墙面走明线,又不知有什么具体要求? 本人是新手,请大师指点,谢谢!...查看详情

    用户:huyie 浏览量:5442 时间:2005-07-20