母线和电缆更新时间:2024-11-11 12:58:09

本专题为土木在线母线和电缆设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与母线和电缆设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 瓦房店轴承集团变压器、配电柜、电缆、散热器、母线、空压机采购招标 开标时间:2012-07-17 所属行业:市政房地产建筑,其它 标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:辽宁 招标编号:LNCY2012057 受瓦房店轴承集团有限责任公司委托,为瓦房店轴承集团有限责任公司西郊工业园2号、3号厂房土建项目—甲供材料进行公开招标。通过公开招 标择优选取具有资质的法人单位,现将有关事宜公告如下...查看详情

    用户:wangtejing1 浏览量:492 时间:2012-06-28
  • 现场的380V电缆放炮导致此回路的空开上口也放炮 为什么...查看详情

    用户:showin3690 浏览量:1567 时间:2012-05-11
  • 什么时候用管型母线与电缆在选择上有何具体选择依据?...查看详情

    用户:alice1928 浏览量:1391 时间:2011-10-09
  • 一用户变电站,10KV单母线分段接线,开关柜双列布置,分段联络柜之间采用母线桥连接和电缆连接,各有何优缺点?电流不大,500A左右。...查看详情

    用户:zxy7297 浏览量:9612 时间:2011-05-26
  • 赐教:因下端无用电设备,四层以下无设备用电,4层至20层用电设备偏大,用母线,下端用电缆然后用转接箱转接为母线可行否?...查看详情

    用户:worufuping 浏览量:1907 时间:2011-05-09
  • 现在刚入行 看到别人做的设计图上有时用TMY-60*6 有时候又是 主母排60*6 很迷惑 请各位大侠耐心赐教...查看详情

    用户:oo_hangt 浏览量:1499 时间:2011-03-25
  • 小弟现在做一个水泥厂的高压配电。由于外部因素,全厂只能设置一个110/6.3kV 40000kVA的总降压站。最远的一个中压配电室到总降压站的距离大约有500m,负荷约20000kW,电流约2000A。小弟考虑两种送电方案: A: 采用2000A的封闭母线,架空敷设 B: 每相采用4根400平方的单芯电缆,根据宝胜电缆提供的资料:每根400平方的6kV电缆,两端屏蔽,三相程三角形排列的时候载流量为...查看详情

    用户:xiaotan51 浏览量:2500 时间:2011-01-25
    用户:xiaotan51 浏览量:1558 时间:2011-01-25
  • 一些常用的资料...查看详情

    用户:styj 浏览量:1228 时间:2010-12-13
  • 1、目前在相隔1.5m房间的两个配电柜之间联系采用的是电缆连接,两端均采用电缆头。现在要求改成使用封闭母线连接,不知道这样的要求需要什么样的技术理由?要求就是担心万一电缆的一段出现故障,将会影响两端连接的配电柜的送电,即整个送电系统停电,但是到目前为止,未发生停电或者事故?这样的担心怎么用技术上的或者理论上的知识来解释呢? 在线等 ····...查看详情

    用户:jzx0476 浏览量:2812 时间:2010-07-12
  • 请问各位大侠,密集型母线在电缆夹层里布置时离地面高度及与其他低压或弱电桥架的安全距离是多少?如果有的话,什么规范规定的?谢谢!...查看详情

    用户:zcsxtl 浏览量:5530 时间:2010-04-28
  • 配电柜铜母线及电缆如何选用最经济? 小弟是配电柜生产厂的,见坛子里设计院的朋友也不少,想请教一下各路高人.在变配电室设计时,为什么开关柜设计的母线所能承受的载流量比变压器的额定电流大那么多呢? 比如说1600KVA的变压器低压侧额定电流2309A.我拿到各院的图上相线一般都选2*(100*10)的铜线排,实际这个截面的母线能承载4000A的电流,按规范应选用2*(80*8)就够用了, 这是不是太浪...查看详情

    用户:huwwei 浏览量:3150 时间:2010-04-28
  • 请教下母线与电缆在民建上使用的关于成本和使用方面的对比特点,谢谢!...查看详情

    用户:zhl19830204 浏览量:1205 时间:2010-03-22
  • 在现实中可以发现,绝大多数高压(10KV以上)均采用的是电力电缆,而没有采用母线槽的方式进行供电,400V用母线的地方倒是很多,这样的安排除了母线槽可以容纳大电流外还有没有其他原因?譬如母线槽的绝缘等级问题,是不是母线槽的绝缘一般都是只做到满足400V就可以了呢? 请高手答疑解惑...查看详情

    用户:yooyo618 浏览量:2096 时间:2009-12-05
  • 14层,每层1200平方左右,每间办公室分体空调,请问,采用电缆树干式配电好,还是一根大母线直接上去好?那种节约?各自的利弊是什么?我答题计算,用6根185电缆或者2根800A母线槽差不多。电缆总长度比母线槽长三倍,那么造价方面哪个合算?使用起来呢?安装起来呢?请有经验的大师给点意见...查看详情

    用户:ahei1983 浏览量:2049 时间:2009-08-17
  • 本帖最后由 meng9019 于 2013-6-10 22:00 编辑 向论坛里各位做供配电的朋友长期提供: 1. XQJ系列钢制、阻燃玻璃钢、铝合金、电缆桥架。 2. CMC系列、德式、日式、铝合金母线槽。 3. MHC系列滑触式密封滑线槽、高低压开关柜、照明箱。 4. 10KV、35KV、11KV、220KV输电线路钢管塔、角钢塔、变电构架、防火包、无机防火堵料、有机防火堵料、防火板,各种电...查看详情

    用户:meng9019 浏览量:1709 时间:2009-07-08
  • 共箱母线和电缆桥架之间有没有安全净距要求? 请各位大虾解答下...查看详情

    用户:barrychen 浏览量:2321 时间:2009-06-02
  • 跪求连接封闭母线XL-500A的电缆型号,急用!!!在线等!!!...查看详情

    用户:tanguochun 浏览量:1708 时间:2009-03-16
  • 请教:由变电所引出电缆至单元配电间,电缆供电密集型母线,密集型母线引上至各层配电箱,电缆供电给密集型母线处一般应设置一个进线箱,此进线箱内是否要设置保护用断路器,此进线箱有具体型号规格吗,其配电系统图如何?谢谢!...查看详情

    用户:szh1968 浏览量:1488 时间:2009-02-12
  • 请各位高手给予赐教~!小弟在这里先谢谢啦~!:lol...查看详情

    用户:ufo_516 浏览量:2888 时间:2009-02-05