距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线露点设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与露点设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
现有1工程,房间内要求温度16-20度,经计算其露点温度为4度,请问能否采用低温冷冻除湿(提供-5度的冷冻液),还是必须用转轮除湿?请各位大虾指教,非常感谢!!! 注:我人觉得,-5的冷冻液提供的蒸发温度低于其露点温度,理论上可以除去空气中水分。送风温差通过控制再热量来控制,为防止表冷器结露可加大翅片的间距(加大到6mm或更大点)。...查看详情
本人在使用DP19露点仪时碰到难题:输入压力3.5BAR 气体流量控制在30-40升/小时,按下主开关\模式开关检查露点镜面清洁,10分钟后,针状显示器指针到不了红色范围中间(此时显示+28度).参照说明书调整LIGHTINT电位器使指针到红色范围中间.松开模式开关开始测量显示温度由+28下降至-35度,指针由红色范围移向绿色范围但没到绿色范围中部温度同时往回至-31度短暂稳定,当温度过-31度时...查看详情
我们知道表冷器水量减小造成露点的偏移,但我想问问这种调节是属于变露点调节吗???...查看详情
室内设计空气状态 23 ±2 ℃ 40 ±5% 地点:苏州 新风量80000 CMH 夏天 初湿 如何设计? 23 ℃ 40 % 对应的露点温度为8.7℃ 一般的冰水 7-12 度根本处理不到8.7℃ 即使选低温型的 主机的冰水为 5-10 度也处理不到8.7℃。 有没有那为DX 做过次大风量 低露点的设计?是怎么设计的?...查看详情
联系人:张红志(电话:13776638811,025-83677010) 公司是专业从事温湿度、露点、风速测量产品及湿度、温度、压力校验设备的高科技公司。做为奥地利E+E公司中国代理,公司为广大用户提供性能优越、价格合理的全系列温湿度、露点、风速变送器,数据记录仪及多种便携式露点仪。这些产品广泛应用于暖通、净化空调、制药、制冷、楼宇自控、通讯、电力、农业、干燥等领域。可满足不同用户的不同产品需求。...查看详情
压力露点与常压露点的关系应该是不是有相同的含湿量?...查看详情
透露点内部消息:全国(无地区差别)通过率:15%--20%。阅卷方式分三步:(1)电脑阅卷,60分通过。(2)电脑阅卷,60分通过。(3)人工阅卷,60分通过.很象除尘系统的三级过率:粗效:10%。中效:40-50%。亚高效:40-50%。如果过滤不掉80%,再加个高效:20-30%(人为尺度)。...查看详情
组合式空调器,采用露点送风,但觉得风量太大了想降低,怎么办?(送风温差10°C,换气次数为14次,是大面积车间,觉得换气次数为5、6次就差不多了) 如果直接降低风量会有什么结果?实际处理过程还会沿着热湿比线ε进行吗? 如果加大风量呢,又会是什么结果? 我正在做一个设计,以上问题急于得到答案,因为风量太大直接影响了运行成本。...查看详情
问题如题。恒温恒湿过程中,根据热湿比线 和温差 来确定机器露点??!!! 如果是的话,那除此外还有没有其他方式来确定机器露点?? 问题2,定露点送风和不定露点送风有何好处??请给予解答。...查看详情
现有一锂电池干燥房,-40℃露点温度,设计送风-60℃露点温度,谁能提供露点温度的查询表...查看详情