冷却水更新时间:2025-02-08 03:26:09

本专题为土木在线冷却水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷却水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    中央空调主机由压缩机、蒸发器、冷凝器、节流阀四大部分组成,压缩机提供能量的,冷凝器是降低从压缩机出来的制冷剂温度的,介质是水,这个水就是冷却水,它是连到冷却塔的。蒸发器是制冷剂蒸发吸热的,流经蒸发器的水就是冷冻水,冷冻水被吸收热量后温度就降低了,经过空调机组就把冷风吹到室内起到降温作用。对比家用空调来说,室内机就是蒸发器,室外机就是冷凝器,只不过家用的都是风吹出来制冷的,中央空调的是水流过蒸发器后...查看详情

    用户:qq33470242 浏览量:164 时间:2024-01-03
  • 暖通资料库图片1

    制冷与空调水系统包括冷媒水循环系统和冷却水循环系统。 一、冷媒水系统的组成 在空调用制冷系统中,除直接蒸发式制冷装置外,常以水作为载冷剂传递和输送冷量,称 为冷媒水,简称冷水 。冷媒水在制冷机的蒸发器中与制冷剂进行热交换,向制冷剂放出热量后,通过水泵和管道输送至各种空气调节处理装置中与被处理的空气进行热交换,释放出冷量后的冷媒水回水,又...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:164 时间:2023-11-03
  • 水处理图片1

    循环冷却水系统运行的问题 现如今,石油、化工、钢铁、电力等生产企业的循环冷却水系统不断面临着来自系统运行周期延长、浓缩倍数提高等各方面的压力,以符合国家日益严格的环保要求及企业自身效益提升的目标。在日常运行过程中,循环冷却水系统主要存在三大问题,即腐蚀、结垢&沉积与微生物滋生。污垢的堆积严重影响热交换的正常进行,使换热设备效率下降,消耗和浪费能量,严重时使换热设备阻塞,系统阻力增大,能耗...查看详情

    用户:okmnwtue 浏览量:33 时间:2023-09-28
  • 制冷技术图片1

    一、冷却水系统的设计步骤 1、冷却水泵和冷却塔的设置 每台冷却塔至少应该配置一台水泵,一般要考虑备用泵,以备维修之用。一般空调冷却水系统的水泵与机组连接方式是采用压入式(对机组而言),只有在水泵的吸入段有足够的压头才能防止水汽化。冷却塔多为开放式并配风机,使空气与冷却水强制对流,以提高空气的降温效果。塔内装有高密度的亲水性填充材料,常用的冷却塔有逆流型和直交流型两种。冷却水...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:21 时间:2023-09-04
  • 水处理图片1

    冷却水处理虽然有较多的方法,可以是物理法、物理化学法、化学法,但迄今为止,许多方法都没有在冷却水处理中得到普遍应用,不是效果不好,就是成本太高,或使用有一定的局限性。独有化学处理方法得到日益广泛的应用,因为比较起来,化学处理方法的操作简单,综合效果也令人满意。提高循环水的浓缩倍数后,化学药品的消耗可以大大降低,在经济上也能为用户所接受。因此,其他的方法如阴(阳)极保护法、物理除垢方法等使用得还较少...查看详情

    用户:白云也悠悠 浏览量:30 时间:2023-09-04
  • 淡水资源紧缺,开发海水的利用是解决沿海地区经济可持续发展的重要途径。海水具有取之不尽、成本低廉、水温低、冷效高等许多优点,很适合用作冷却水。早在20世纪30年代,我国就有应用海水作冷却水的经验。近年各国进一步解决海水冷却方面的技术问题,使海水冷却技术的应用日益广泛。用海水作冷却水主要有以下不利因素。 (1)海水的含盐量极高,约为30000~35000mg/L,其中Cl-含量在10000~20000...查看详情

    用户:白云也悠悠 浏览量:59 时间:2023-09-04
  • 冷却水在循环使用过程中,水在冷却塔内和空气充分接触,使水中的溶解氧得到补充,所以循环水中溶解氧总是饱和的。水中溶解氧是造成金属电化学腐蚀的主要原因。加上水浓缩后含盐量增加,电导率上升,也增加了腐蚀倾向。这是冷却水循环使用后易带来的问题之一。 水浓缩之后成垢离子成倍增加。特别由于碳酸氢盐是很不稳定的盐类,它在换热器表面上受热会分解为碳酸盐和二氧化碳。碳酸钙的溶解度很低,使传热面上结碳酸钙水垢的倾向增...查看详情

    用户:白云也悠悠 浏览量:30 时间:2023-09-04
  • 循环冷却水通过冷却塔时水分不断蒸发,因为蒸发掉的水中不含盐分,所以随着蒸发过程的进行,循环水中的溶解盐类不断被浓缩,含盐量不断增加。为了将循环水中含盐量维持在某一个浓度,必须排掉一部分冷却水,同时要维持循环过程中水量的平衡,为此就要不断地补充新鲜水。新鲜水的含盐量和经过浓缩过程的循环水的含盐量是不相同的,两者的比值N称为浓缩倍数,并以下式表示: N=S循/S补 式中S循—循环水的含盐量,mg/L;...查看详情

    用户:白云也悠悠 浏览量:183 时间:2023-09-04
  • 循环水的冷却是通过水与空气接触,由蒸发散热、对流散热和辐射散热三个过程共同作用的结果。 (1)蒸发散热:水在冷却设备中形成大小水滴或极薄水膜,当与不饱和的空气接触时,使部分水蒸发,水汽从水中带走汽化所需的热量,从而使水冷却。蒸发量与空气湿度有关,湿度低,湿球温度低时蒸发散热则增大。 (2)对流散热:水与空气对流接触时,如果空气的温度低于水的温度,则水中的热量会直接传给空气,使空气温度升高,水温降低...查看详情

    用户:白云也悠悠 浏览量:55 时间:2023-09-04
  • 冷却塔除塔体之外还包括通风筒、配水系统、淋水装置、通风设备、收水器和集水池等部分。 (1)通风筒:通风筒的作用是创造良好的空气动力条件,减少通风阻力,并将塔内的湿热空气送往高空。机械通风冷却塔采用强制通风,故一般风筒较低;而自然通风冷却塔的通风筒起抽风和送湿热空气的作用故筒体较高。 (2)配水系统:将热水均匀分布到整个淋水装置上。热水分布均匀与否对冷却效果影响很大。如水量分配不好,不仅直接降低冷却...查看详情

    用户:白云也悠悠 浏览量:26 时间:2023-09-04
  • 水处理图片1

    敞开式循环冷却水系统是目前应用最广、类型最多的一种冷却系统。根据热水与空气接触的不同方式,冷却系统可分为两大类,即冷却池和冷却塔,分类如下。 冷却池分自然冷却池与喷水冷却池两种。 自然冷却池又称天然冷却池。冷却水取自天然水池,换热后排回原水体自然冷却;藉池面水与空气接触,以接触、辐射和蒸发传热的过程散热;适用于冷却水量大、冷却幅宽(即冷却前后温差)不大的循环系统。排出水的水温和水质变化对工农...查看详情

    用户:白云也悠悠 浏览量:43 时间:2023-09-04
  • 密闭式循环冷却水系统:水不暴露于空气中,水的再冷是通过一定类型的换热设备用其他的冷却介质(如空气、冷冻剂)进行冷却的。特点是冷却水损失极小,不需要大量补充水,没有水被蒸发或浓缩。内燃机的冷却水系统是密闭式循环系统的代表。 敞开式循环冷却水系统:冷却水通过换热器后水温提高成为热水,热水经冷却塔曝气与空气接触,由于水的蒸发散热和接触散热使水温降低,冷却后的水再循环使用。敞开式循环冷却水系统一般又叫冷却...查看详情

    用户:白云也悠悠 浏览量:49 时间:2023-09-04
  • 随着我国工业的大力发展,工业用水量也日益增长,水资源的供需矛盾渐渐凸显出来。2011年全国水资源总量为23256.7×108m3,同比却下降16.1%,因此水资源已关系整个国民经济发展的命脉。2011年全国工业用水占总水量的60%以上,其中循环冷却水的用量可高达85%~90%,特别是火电的行业的循环冷却水需求量很大。 冷却水的系统通常分为2种:直流式与循环式。直流式冷却水系统投资低、操作简单,但其...查看详情

    用户:葡萄味的口香糖 浏览量:49 时间:2023-07-05
  • 中央空调图片1

    冷却水系统设计的目的是给机组创造一个连续、可靠的运行条件,因此保证冷却水系统的合理配置十分必要。保证每台机组的冷却水流量和进水温度要求,是设计中两个最主要的关注点。 一、冷却水系统的水温 集中空调系统的冷却水水温宜符合下表的规定。 实际冷却水最高的进水温度,主要取决于冷却塔的性能。在全年运行过程中,按照设计工况点选择的冷却塔,随着室外气温(主要是湿球温度〉的降低,出塔水温会下降。冷水机组...查看详情

    用户:各自寻欢 浏览量:54 时间:2023-06-19
  • 制冷技术图片1

    冷水机组在标准工况下运行,其冷凝器回水温度为30℃,出温度为35℃, 冷水机组冷却水温越低,冷水机组的冷凝压力越低,所以在一定范围内降低冷水机组冷却水进水温度可提高冷水机组的性能系数,但也会造成其它的问题。 一、冷凝器出水温度过低的影响 1、对制冷循环主流路的影响 如果冷凝器的出水温度低,也就意味着冷凝饱和温度低和冷凝压力低,...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:144 时间:2023-06-13
  • 特灵RTHG350FCXAAXXXX冷却水最低多少度能正常开机?20度时为什么会报失油故障?...查看详情

    用户:wx_1686065235590 浏览量:50 时间:2023-06-06
  • 中央空调图片1

    冷却水系统设计的目的是给机组创造一个连续、可靠的运行条件,因此保证冷却水系统的合理配置十分必要。保证每台机组的冷却水流量和进水温度要求,是设计中两个最主要的关注点。 一、冷却水系统的水温 集中空调系统的冷却水水温宜符合下表的规定。 实际冷却水最高的进水温度,主要取决于冷却塔的性能。在全年运行过程中,按照设计工况点选择的冷却塔,随着室外气温(主要是湿球温...查看详情

    用户:本是荒野客 浏览量:39 时间:2023-05-26
  • 中央空调图片1

    了解冷却水、冷凝水系统,从这里开始! 一、冷却水系统的设计步骤 1、冷却水泵和冷却塔的设置 每台冷却塔至少应该配置一台水泵,一般要考虑备用泵,以备维修之用。一般空调冷却水系统的水泵与机组连接方式是采用压入式(对机组而言),只有在水泵的吸入段有足够的压头才能防止水汽化。冷却塔多为开放式并配风机,使空气与冷却水强制对流,以提高空气的降温效果。塔内装有高密度的亲水性填...查看详情

    用户:孤山细雨 浏览量:40 时间:2023-05-24
  • 中水处理回用图片1

    工业循环冷却水系统在运行过程中,由于水分蒸发、风吹损失等情况使循环水不断浓缩,其中所含的盐类超标,阴阳离子增加、pH值明显变化,致使水质恶化,而循环水的温度,pH值和营养成分有利于微生物的繁殖,冷却塔上充足的日光照射更是藻类生长的理想地方。而结垢控制及腐蚀控制、微生物的控制等等,必然的需要进行循环水处理。 0 1 循环水运行过程中主要产生的问题...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:25 时间:2023-05-02
  • 暖通制冷设备选型图片1

    一、冷却水系统原理图 二、冷却水管管径设计偏小导致主机高温保护 杭州某酒店螺杆机在夏季外界环境温度高时一直跳高温保护,检查冷却塔并没有偏小,后检查管路发现管径偏小导致水流量不足,冷却塔无法发挥应有的能力,在外界温度不高时,机组勉强还能正常运行,当外界环境温度过高时,机组进水流量小且进水温度高,导致机组冷凝效果不好,最后跳高温保护无法启动。后更改管路...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:57 时间:2023-03-24