距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线冷却水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷却水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
知识点:冷却水供水 来源:网络,如有侵权,请联系删除 目前,工厂冷却水供水系统是由5个水泵、冷却塔、冷却水池和热水池组成。工厂冷却水系统及运行参数: 1.供水系统需要的流量、扬程: 分析基准:DN400总管末端(设备前)要求压力0.20Mpa,要求流量1200m3/h。 1)DN400主管管路扬程损失: 管路长度按300m,管道水利计算,DN400总管的扬程损失为8.93M。 ...查看详情
知识点:冷媒水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一 停机清洗 即按照清洗流程杀菌灭藻清洗---清洗除垢剂清洗---预膜---清洗后的清理。此方案需要在停机状态下进行清洗时间8天左右,除垢率95%以上。 清洗程序:水冲洗—杀菌灭藻清洗——清洗剂除垢清洗——清洗后冲洗——预膜——清洗后的清理。 1、水冲洗 水冲洗的目的是用大流量的水尽可能冲洗掉系统中的灰尘、泥沙、脱落的藻类及腐蚀物等疏...查看详情
知识点:冷却水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 工艺冷却水系统由以下几部分组成:冷水机组、泵、热交换器、水箱、过滤器、工艺设备。如图1所示。 冷水机组:给冷却水系统提供冷源。水泵:对水加压,保证其在冷却系统中循环流动。热交换器:利用此设备使冷冻水系统与冷却水系统产生热交换,以将此系统负载端产生的热量传送给冷冻水系统。热交换器种类繁多,按其形式可分管壳式、板式、板翅式、热...查看详情
知识点:冷却水补水管 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1设置集水箱的冷却水系统,宜在冷却水箱处补水、泄水、溢水;不设集水箱的冷却水系统,应在冷却塔处补水、泄水、溢水; 2 应设置自动补水管和手动补水管,并应符合下列要求: 1) 自动补水管应能自动控制集水箱或冷却塔底盘最低水位 2)自动补水管管径应按补水量确定,管中流速可参考表6.6.12取值 3) 手动补水管应设置在集水箱或冷却塔底盘最...查看详情
知识点:冷却水泵 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1 冷却水泵应自灌吸水,冷却塔集水盘或冷却水箱最低水位与冷却水泵吸水口的高差应大于管道、管件(包括过滤器)、设备的阻力; 2 冷却水泵宜设置在冷水机组冷凝器的进水口侧(水泵压入式);当冷却水泵设置在冷水机组冷凝器的进水口侧,使冷水机组冷凝器进水口侧承受的压力大于所选冷水机组冷凝器的承压能力,但冷却水系统的静水压力不超过冷凝器的允许工作压力,...查看详情
知识点:冷却水泵 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1 集中设置的冷水机组的冷却水泵的流量和台数应与冷水机组相对应。 2 冷却水泵的扬程应为以下各项的总和: 1) 冷却塔集水盘水位至布水器的高差(设置冷却水箱时为水箱水位至冷却塔布水器的高差〉; 2) 冷却塔布水管处所需自由水头,由生产厂技术资料提供,缺乏资料时可参考表6.6.3 3) 冷凝器等换热设备阻力,由生产厂技术资料提供 4) 吸入管道和...查看详情
一、区别 1、防护冷却水幕属于开式系统,是由水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的水幕系统。 2、防护冷却系统属于闭式系统,是由闭式洒水喷头、湿式报警阀组等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的闭式系统。 系统形式 主要组件 功能 防护冷却水幕 开式系统 水幕喷头、(感温)雨淋报警阀组 用于冷却防火卷...查看详情
1、室外空气温度低于0℃时使用的冷却塔,宜采用自来水直接向冷却塔补水,但补水管应设置伴热装置。 采用自来水直接补水,但室外空气温度低于0℃时不使用的冷却塔,自来水管室外部分冬季应能泄空。 2、冷却水补水管管径应按补水量q bc 确定,冷却水补水量为冷却水系统的蒸发损失、排污损失和风吹损失之和,可按下式计算: 对于非吸收式制冷补水量约相当于冷却循环水量的1%~2%;对于吸收式制冷,根据冷却...查看详情
一、系统形式的确定 1、除非水质要求严格,冷却水宜采用开式系统。2、对井水抽灌型地源热泵空调系统,当按设计制热工况负荷确定的水源流量不能满足设计制冷工况的排热要求时,经技术经济分析可考虑采用耦合式冷却水系统。3、对地埋管地源热泵空调系统,属于下列条件之一时,应采用耦合式冷却水系统:①、当按制热设计工况负荷确定的地埋管换热器热交换能力不能满足制冷设计工况的排热要求时;②、空调设备全年向土壤的总排...查看详情
行业年度盛会 “十四五”时期是我国生态文明建设实现新进步,生态环境持续改善的关键期。当前,水资源短缺,水污染严重仍是我国亟待解决的生态环境问题之一,也是制约我国可持续发展的关键问题之一。 工业是我国最重要的用水部门之一,推进工业水效提升,是缓解我国水资源供需矛盾、保障水安全的重要途径,更是推动产业转型升级、促进工业绿色高质量发展的有效举措。《京津冀工业节水行动计划》、《工业水...查看详情
行业年度盛会 “十四五”时期是我国生态文明建设实现新进步,生态环境持续改善的关键期。当前,水资源短缺,水污染严重仍是我国亟待解决的生态环境问题之一,也是制约我国可持续发展的关键问题之一。 工业是我国最重要的用水部门之一,推进工业水效提升,是缓解我国水资源供需矛盾、保障水安全的重要途径,更是推动产业转型升级、促进工业绿色高质量发展的有效...查看详情
要使得柴油发电机组正常运行,那么,不管是机组整体还是部分都要保持正常状态。像是机组需要添加的润滑油、燃油、冷却水等也要合适。柴油发电机组润滑油、燃油、冷却水选择,华全动力介绍! 一、柴油发电机组润滑油的选择 柴油发电机组机油的首要作用是润滑运动机件,机油在金属表面之间形成液压油膜,避免金属部件直接接触,并减小摩擦,当油膜不足以避免金属部件直接接触时,会出现以下情况:摩擦产生热量,产生粘结,金属转移...查看详情
急需一套工业循环冷却水的图纸参考,各位大佬谁能提供一下2463930436@qq。com谢谢各位...查看详情
在日常生活中 不被大家熟知的微生物 正时时刻刻影响着工业生产活动 生物黏泥、部件腐蚀、管道结垢 这些在工厂冷却水系统常遇见的问题 大都源自冷却水中的微生物生长 成为了让用户头疼的“大难题” 对此,迪诺拉公司通过工业水处理大讲堂(中国化工学会工业水处理专业委员会、中国工业水处理产业联盟联合主办)在线直播活动,...查看详情
求21S106循环冷却水系统设计与安装-图集,哪位大神有这个图集请发到1259454728@qq.com...查看详情
冷冻水是把空调制的冷量通过管道,水泵送入房间,再由房间的风机盘管交换给空间。简单讲,冷冻水就是把冷量从空调机房传送到使用房间的运输工具。 冷却水是空调在制冷过程中产生大量热量通过管道,水泵送入室外冷却塔进行冷却,也就是讲,冷却水就是把主机产生的热量送出室外的运输工具。 冷凝水是房间风机盘管在冷热交换时从空气中产生的冷结水,与系统的水无关。 在中央空调系统中:冷凝水是指热空气...查看详情
循环冷却水系统存在的主要问题有结垢、腐蚀和生物黏泥滋生等,国内外传统的处理方法是向循环冷却水中加入阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂等化学药剂处理。 化学处理法是具有良好的防垢、防腐和防生物黏泥的处理方法,广泛应用于电力、化工、石油等工业循环冷却水系统。然而,随着国家《水污染防治行动计划》的颁布,各地政府对包括工业浓排水在内的水污染排放提出了更为严格的要求。因此,循环冷却水浓排水有可能出现COD、NH...查看详情
在进行工业厂房工程的施工时,经常遇到将空调系统的冷却塔、水泵、冷水机组等主要空调设备全部布置在厂房天面机房的情形。这种中央空调系统的设计,由于冷却塔底盘安装高度的客观条件限制,冷却水的回水管道往往贴住天面楼板安装,当冷却水管进入空调机房内时,冷却回水管贴地面布置,结果造成机房内维修、检查通道不畅通,水泵入口前的过滤器、排污阀等无法安装等。为了解决这些难题,我们在飞利浦半导体(广东)有限公司的空调系...查看详情
中央空调水系统在运行过程中会有大量水垢、淤泥、铁锈等腐蚀产物和藻类生物粘泥产生,这些污垢沉积在换热器铜管表面,严重影响中央空调的制冷效果和使用寿命,中央空调水处理对改善中央空调制冷效果、节约能源,抑制设备腐蚀,延长机组使用寿命具有现实意义和实用价值。 一、中央空调水处理必要性及目的 1、由于水中钙、镁、盐类物质的存在,空调水系统不可避免的会结生各种水垢,因水垢的导...查看详情