路灯接地更新时间:2025-01-09 01:50:18

本专题为土木在线路灯接地设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与路灯接地设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 市政公用工程图片1

    本帖最后由 taoguangzhi 于 2013-7-4 11:39 编辑 通常接地极做法:灯杆旁边挖深一米的大坑后,砸根2.5m长的镀锌角钢下去,角钢再焊一根镀锌扁钢,扁钢另一头直接和灯杆外壳相连接。 我想问的是 1、这2.5m实在是打不下去,用挖机也不能挖(挡墙),一般怎么处理? 2、接角钢的扁铁与灯杆连接,通常都以什么方式连接的?接灯杆内呢还是接灯杆外好呢,感觉接到灯杆里面不是很好弄呀! ...查看详情

    用户:taoguangzhi 浏览量:19573 时间:2013-07-04
  • 本帖最后由 zxd861113 于 2013-3-26 17:11 编辑 如题 做了个活 乡镇公路 1250米 12米路宽 架空走线(用什么线好?) 用原有的高压水泥杆,不知道用什么配电形式?接地形式?还有 这条路用不用设箱变?还是直接从路中间的工商局的配电箱备用回路里往外引?...查看详情

    用户:建筑电气 浏览量:1330 时间:2013-03-26
  • 市政路灯TN-S如何做重复接地? 再旁边埋设扁钢?角钢?哪位大侠来解答下...查看详情

    用户:lht0629 浏览量:9583 时间:2012-11-21
  • 路灯低压配电系统的特点,一是配电半径长(一般要几百米,甚至上千米);二是用电负荷分散;三是行人触及的可能性大,这种系统发生三相或二相断路,一般用熔断器或断路器即可自动切断电源。但对接地故障,由于线路较长,故障电流较小,常规的保护装置就无法切断或无法很快的切断故障线路,行人一旦接触,发生电击的危险就很大。 在TT接地系统中,过去都采用接地保护,即将金属灯柱及座箱等接地,此时若发生接地故障,这个...查看详情

    用户:hai2013 浏览量:1268 时间:2012-10-18
  • 前面有个帖子大家都在讨论TT还是TN系统的安全性,也在讨论在灯头加漏电还是熔断器,但是我感觉大家忽略了线路上的问题,现在路灯供电距离都很长,一个回路超过500米很常见,有的甚至能达到1000米(至少我们单位经常遇到),你们有没有考虑如何对单相接地电流进行保护呢?还有线路上的漏电进行保护呢?我们的做法是主开关带300mA的漏电保护,如果是TT系统,要求单根接地极接地电阻不大于50欧姆(按24V考虑)...查看详情

    用户:xhqz_linger 浏览量:4593 时间:2011-07-10
  • 头一次接触桥梁的照明,涉及到接地问题,实在是没有思路 只是想到箱梁须预留出接地端子,桥墩也预留,然后用BV 1*25 连接。 如果只用文字叙述倒是简单: 路灯基础预埋接地钢筋,与桥梁钢筋L型焊接,所有焊接部位须做防氧化处理。 可这单单一句话图纸上是能打发过去,在实际施工的时候究竟怎么施工呢? 补充:线路敷设问题 箱变在引桥部分,线缆敷设应该怎么做?桥梁的管线在人行道下,离人行道面板只有不到40cm...查看详情

    用户:飞扬123 浏览量:8928 时间:2011-04-21
  • 我手头上有一个城市道路照明的工程,采用TT接地系统,在变压器低压侧馈电到各回路灯出线处采用带漏电保护的三相塑壳开关,这个应该是没有问题的,但是在每个路灯处(例如NG250采用一个4A的熔断器,即只在相线上装熔断器而未在中性线上装),这样不知道行不行? 根据《民规》JGJ16-2008的相关规定,TT系统的进线处宜采用四极开关,当然那是对三相电而言,对于单相电不知是否也得装同时断开相线和中性线的开关...查看详情

    用户:lesion 浏览量:4713 时间:2011-03-18
  • 路灯接地采用TN-S系统:漏电保护是否应该有,万一漏电人身安全,如何保障? 有人说检修门 里面设有不大于6A的熔断器可以兼顾漏电保护?如何兼顾呢?哪位来算一下?接地电阻10Ω。 我算了一下,安全电压24V/10Ω=2.4A不会熔断啊?就算是50V/10Ω=5A,也不会熔断啊! 而50V已非安全电压,人身安全如何保障?...查看详情

    用户:leileiv 浏览量:4056 时间:2011-03-17
  • 路灯接地采用TN-S系统:漏电保护是否应该有,万一漏电人身安全,如何保障? 有人说检修门 里面设有不大于6A的熔断器可以兼顾漏电保护?如何兼顾呢?哪位来算一下?接地电阻10Ω。 我算了一下,安全电压24V/10Ω=2.4A不会熔断啊?就算是50V/10Ω=5A,也不会熔断啊! 而50V已非安全电压,人身安全如何保障?...查看详情

    用户:leileiv 浏览量:73109 时间:2011-03-16
  • 采用不配PE线的局部TT系统,在出线断路器回路上加带100mA的漏电保护器。所有灯杆、灯具必须与灯杆基础钢筋牢固连接,做为接地装置,接地电阻<30Ω,灯杆基础施工完后,必须测试其接地电阻是否达到要求,如达不到要求,必须增加接地级,具体做法见:《国家建筑设计标准图集》接地装置安装03D501-4。...查看详情

    用户:达人赵强 浏览量:16873 时间:2011-02-18
  • 这跟接地极、扁钢之类的连接方式有关系吗?核心区别是什么? 谢谢谢谢了!...查看详情

    用户:泗平 浏览量:14539 时间:2011-02-10
  • @yiwen@ 还有法兰盘及由电缆引入灯杆的BVV导线。。。工程量是单独算还是怎么...查看详情

    用户:泗平 浏览量:2135 时间:2011-02-09
  • 哪位给描述下,谢谢了~~...查看详情

    用户:泗平 浏览量:4322 时间:2011-02-07
  • 路灯如果采用TT接地方式,那么照明不需要三根线了吧...查看详情

    用户:gyf0104 浏览量:2303 时间:2010-08-13
  • 一般城市道路照明两侧有比较高的建筑物,中低照明杆一般好象没有进行防雷接地设计,而水库坝顶的灯杆由于处于空旷的地方,周围也几乎没有建筑物或树,或者说没有比其高的建筑物,一般只有溢洪道和涵管闸室,可能比较容易遭受雷击。如果需要做防雷接地设计,则依据和接地电阻应为多少?...查看详情

    用户:lesion 浏览量:2796 时间:2010-05-04
  • 市政道路的路灯采用TT系统,这是大家都知道的。但是为了保证接地电阻小于4欧,我看到有的图纸采用12的热镀锌圆钢将各路灯的独立接地体联结起来(不与电源侧的接地联结)。 想问问大家都是这样做的吗?:)...查看详情

    用户:bigshoes 浏览量:13149 时间:2009-12-05
  • 图上的要求是每个路灯下面都做一组接地极,50*50*5*2500的镀锌扁钢,Φ10的镀锌圆钢。是不是每组应该有3根接地极,那个圆钢的工程量怎么算啊?是不是每根地极中间是5m,然后从路灯到地极间的距离在5m之间,那镀锌圆钢的工程量应该是20m,是这样计算吧?...查看详情

    用户:diandian_2001 浏览量:6247 时间:2009-01-17
  • "我们采用TN-S系统,照明出线回路每隔100米PE线重复接地一次.出线回路断路器不能采用漏电开关" 上边是引用其他人的发言. 我想请教的是 "PE线重复接地"究竟是怎么回事情? 建筑电气中的重复接地意味着N线和PE线在配电箱内通过导线连接后引出至接地体,路灯上的"PE线重复接地"是同建筑电气中同样的N线和PE线通过导线连接后引出至接地体吗?还是单独的PE线上引出接地体而不和N线有任何联系? 请朋...查看详情

    用户:si_xt 浏览量:5555 时间:2008-05-16
  • 最近在设计路灯,是厂区的路灯, 1,如果采用三相五线的话,路灯外壳还需要不需要PE重复接地? 2,设置电缆接线井,一般间距多大,还是只要在转弯处设置? 3,A,B,C相与路灯接的顺序,是否A相1,4,7...,B相2,5,8...,C相3,6,9..?还是别的接法 4,电缆与路灯如何连接,是否把电缆剥开? 由于路灯没有参与施工,而且也刚刚接触这个方面,所以有些问题请教大家...查看详情

    用户:波波1983 浏览量:3160 时间:2008-04-06
  • 网球场的照明为7米高的高杆灯,每个灯设一个接地极,并用接地母线连接,这样的设计合理吗?我想知道这方面的设计标准:)希望有老师能给与指导:)...查看详情

    用户:wangyeqiang1981 浏览量:14456 时间:2008-01-02