本帖最后由 cmb178 于 2017-10-12 13:40 编辑 DLT 866-2015 电流互感器和电压互感器选择及计算规程...查看详情
各位大师,请求帮忙画出安装下面东西的接线图(一定要画出安装遥控、遥测、遥信回路接线)1、高压三相三线多功能表1只 ,2、 负控终端1只; 3、10kV电流互感器2台、 4、 10kV(V/v)电压互感器2台、 5 、联合接线盒1个; 6、带跳闸线圈的空气开关1个(带有开/断的辅助触点)、 7、跳闸压板1个、8、交流接触器1个。...查看详情
本帖最后由 zhaohuaxishij 于 2016-4-5 19:20 编辑 电流、电压互感器不是叫CT/PT么 怎么又成了LA、TA 还有电流互感器不是一匝多,二匝少么,初级还是1根啊 望大神赐教 先行谢过 5500641 5500642...查看详情
电流电压互感器-2015泰莱样本5426297 5426297...查看详情
15~35kV级电流电压互感器(大一互)5426296 5426296...查看详情
0。5~12kV级电流电压互感器(大一互)5426295 5426295...查看详情
5320914...查看详情
零序电流互感器与电压互感器的原理及作用 零序电流互感器 原理:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的 代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于 零,因此,零序电流互感器 的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电 流使零序电流互感器的环形铁芯中产 生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执...查看详情
通过对电力自动化企业的了解,我们对互感器在使用过程出故障概率较高问题进行分析,并介绍针对性的预防和解决方案。 一、有源类电流互感器、电压互感器易开路损坏问题分析与解决方案 1.原因分析: 有源电流互感器、电压互感器在体积缩小的同时,也带来了如下生产过程中的问题: a.漆包线采用较细的规格(一般为0.08mm),较细的漆包线经焊接后,抗拉强度低,易断。 b.对环绕机要求提高,因磁芯较小,通常环绕机不...查看详情
在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A),另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用,电流互感器就是升压(降流)变压器. 它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等...查看详情
1、电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。电压互感器是一个带铁心的变压器。 2、电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路。 3、电流互感器匝数多、线径细的绕组接测量仪表(电流表),而电压互感器匝数少、线径粗的绕组接测量仪表(电压表)。 4、电流互感器是匝数少、线径粗的绕组是作为一次绕组与被测量的电路串联连接,而电压互感器是匝数多、线径细的绕组是作为一次绕组与被测量的电路...查看详情
根据电流互感器在额定工作条件下所产生的变比误差规定了准确等级。 准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差的百分值。国产电流互感器的准确等级有:0.01;0.02;0.05;0.1;0.2;0.5;1;3;10级。 按照国家标准《电流互感器》GB1208-75规定,电力系统用电流互感器的误差限值。带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5...查看详情
检定电流互感器所需基本设备: 1、互感器校验仪:测量标准互感器和被试互感器间的误差,显示工作电流。 2、标准电流互感器:互感器检定中用作标准器,精度一般比被测高两个等级以上,设计有多个变比抽头,适应不同互感器的检定。 3、升流器:与调压器配合,匹配产生各种需要的测试电流。其容量、造价随电流增加而增加。 4、负载箱:模拟被测互感器的实际工作状态。 5、调压器:用于调节测试电流,一般与保护和开关...查看详情
电流互感器二次开路故障发生时, 正确并且安全的处理方式是:将高压侧停电,在进行处理(把开路点恢复为正常回路状态),但是这样会造成非计划停电; 非常规的处理方式是:因为电流互感器开路时开路点有放电现象,比较容易发现。可用一根导线(线径要符合该电流互感器额定二次电流要求,一般电流互感器额定二次电流为1安或5安,使用2平方的导线完全可以),先把导线一端与开路线圈的接地端接好,在用绝缘工具(一般的螺丝刀柄...查看详情
主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为: 1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路; 2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。 3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短...查看详情
主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为: 1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路; 2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。 3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低...查看详情
对于电压互感器回路断线,应按照以下三个步骤处理: (1)根据继电保护和自动装置有关规定,退出有关保护,防止误动作; (2)检查高、低压熔断器及自动开关是否正常,如熔断器熔断,应查明原因立即更换,当再次熔断时则应慎重处理; (3)检查电压回路所有接头有无松动、断头现象,切换回路有无接触不良现象。 对于电流互感器二次回路开路,应按照以下两个步骤处理: (1)立即报告调度值班员,按继电保护和自动...查看详情
让刚接触电气的长些基础!...查看详情
各位大侠好: 想请教一个问题,我这里有个380v的输入电源,需要检测电压、电流和频率,电压用电压互感器,电流用霍尔电流传感器,请问如何选型,有没有了解铅酸蓄电池温度传感器的?...查看详情
原以为已经把接线图看懂了,再次打开发现还是有很多地方不是很懂 1、图二中TA 1000/5/5A 0.2/5P/5P具体是什么意思 2、图二中TA 300/5/5A 0.5/5P ZTA 50/1A是什么意思 3、图三中电压互感器的参数表示一次侧电压10/根号3,二次侧电压0.1/根号3和0.1/3,为什么二次侧开三角的电压不是0.1/3而不是根号3 谢谢 5045793 5045794 5045...查看详情