距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线承台的连接设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与承台的连接设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请教:空心方桩桩顶与承台连接处的填芯混凝土强度等级, 图纸是按江苏省标的要求比承台提高一个等级及C35,我查了下国标《08SG360预应力混凝土空心方桩图集》要求同承台及C30即可。 现在问题是检测单位,出了报告检测的该砼等级达不到C35但达到了C30强度 能不能参照国标来,不做处理 桩不做抗拔桩...查看详情
现在很多设计单位的预应力管桩与承台连接采用的钢筋是焊接,我个人的观点:钢筋弯后与桩冒焊接本身不符合规范,规范规定钢筋焊接点与弯起点必须大于等于10倍钢筋直径;钢筋弯后经过高温焊接弯起点变脆性,轻轻一碰撞钢筋就要断裂;我建议广大设计人员在自己设计当中注意,还建议广大施工人员在施工中碰到的要多注意,在此提醒监理人员不要看到图纸设计按照规范的必须执行,但是规范也是人编的,也有错误的地方;初次观点 谢谢行...查看详情
在使用10G409时,抗拔桩截桩与承台连接中要求验算2号筋,图集没有交待如何验算。。。 【疑惑】是用1号的水平分力验算2号筋的拉应力吗?如果1号筋与水平面的夹角为90度呢……;如果2号筋受拉,钢筋锚固似成问题……。难道是验算2号筋的抗剪?!哪剪力传到哪里去呢……。一头雾水……...查看详情
目前在做一个工程的设计,由于是第一次接触钢结构,有好多细节不清楚。具体是这样的:2根横向的H型钢和圆形的钢筋混凝土台相连,要求H型钢的翼缘表面比混凝土台的表面低35mm,附件中已经给出GL1的连接方式,请各位看看是否合理。 另外GL2想不到好的连接方法(因为第一种连接方式已经不太适用了),烦请大侠帮忙想想办法。 4165902...查看详情
大家好,我是一个破设计代表。 在施工的烟囱基础时,发现桩顶与承台连接填芯混凝土强度不足。 填芯混凝土强采用C30的微膨胀混凝土。不知道除了重做,还有没有补救措施。...查看详情
抗拔桩与承台的连接施工技术...查看详情
管桩超过或者低于设计标高,管桩接头与承台连接有什么处理办法 求助各位大虾了...查看详情
预制砼方桩压桩完成后,进行土方开挖,开挖至设计标高,请问:预制砼方桩与承台如何进行连接?高于设计标高、低于设计标高、正好在设计标高,这三种情况应如何连接?...查看详情
基础设计规范GB5007-2002的8.5.20条 1.单桩承台,宜在两个互相垂直的方向上设置连系梁; 桩基技术规范JGJ94-20084.2.6条 1.一柱一桩时,应在桩顶两个主轴方向上设置连系梁。 还有后面的有的是宜,另一规范上是应,不知道大家在做的时候是怎么处理的? 还有一问题,按规范推荐的,连系梁的宽度250,高度从桩顶到承台顶面,实际这样做的话梁高会很高的。此处的连系梁是否还充当 了基础...查看详情
去工地参加钢筋验收,发现地基梁与两桩承台的连接工地是下图这样做的,请教各位同行,这么做有问题吗?梁主筋是否要置于承台主筋下面?伸入承台部分梁要否设箍筋?请不吝指教,谢谢。现在是已成事实,无法改变了,关键是这么做有什么影响。经了解,上部保护层是按照梁上筋外缘浇筑的(35mm),上部主筋与承台主筋是搭接的,承台宽800高900,地基梁宽300,高450,对于梁主筋是否应该置于承台主筋之下,我翻遍所有图...查看详情
一、按规范要求抗拔桩与承台连接是原管桩钢筋锚如承台,管桩上面凿除怎么确保设计标高以下的管桩不发生裂缝,保证质量,谁有具体方案。 二、如采用插筋桩芯灌芯 插筋锚入管桩多长,按锚固长度能行吗?还是要做桩芯抗拔试验,确定锚入长度。...查看详情
一个承台下的几个桩连接基础的接地网?...查看详情
我在工作中遇到了下面的问题。 在我的工作中,桩的选择主要是由侧向力控制的。而同样的桩在与承台的不同连接方式中(桩端自由和桩端锚固)的抗剪能力后者要比前者强一倍以上,具体数值由国外提供。我见过的桩端都是自由方式连接的,所以我想问 1 桩端锚固在构造上要怎么保障呢 2 有的同事说单桩承台不能做成桩端锚固,是不是这样 3. 如果桩端锚固,是不是应该把承台的弯距加在桩端,群桩基础的弯矩如何分配?...查看详情
预应力钢筋锚入承台不小于50d且不小于1500mm ,但是承台只有1200高;那么预应力钢棒就得弯折锚固,不知能否弯折 ,会不会影响钢棒预应力强度?管桩桩头留出这部分预应力钢筋是否已丧失高强抗拉能力(管桩桩头混凝土已凿除,这部分钢筋没有和高强混凝土粘结)...查看详情
如题,找了些资料,却发现难找。需要大家帮忙。...查看详情
PHC桩深入承台梁100mm,承台梁保护层厚度50mm,那么承台梁在遇到桩时,梁底钢筋就拉不通了,怎么处理呢?请高手帮助,谢谢...查看详情
桩基础中的基础拉梁,是与承台相连接,还是与承台上的柱连接?...查看详情
请教各位,承台与上部结构是如何连接的,如承台与柱,承台与承重墙等的连接。...查看详情
我知道框架梁与柱连接处是要加密梁的箍筋.但基础梁与承台连接处,梁是否须加密箍筋? 是否有规范可查?...查看详情
有没桩端跟承台连接的图片?我还真没看过,他们之间是怎么连接的呢?还有承台上做的插筋,希望有人给点图片看看...查看详情