本专题为土木在线爆炸设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与爆炸设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
关于爆炸性气体环境根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间分为0区、1区、2区,其中0区试纸连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境,1区应为在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境;2区应为在正常运行时不太可能出现爆炸性气体混合物的环境,或者即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。...查看详情
下面图片中的内容来自GB50058。请教图中标注为红色部分的划分为2区的15m依据是什么?提前谢谢您的回复。...查看详情
截止2017年2月6日凌晨5时浙江台州市天台县赤城街道一足浴店发生火灾,共造成18人死亡,18人受伤。起火建筑为六层八间砖混结构商住楼,总建筑面积 为2500平方米,1-2层为足浴店,面积约900平方米,过火面积约500平方米。据网络流传此次火灾或因“汗蒸房地暖爆炸”,具体原因正在进上步调查中。▲视频来源:新京报动新闻“地暖爆炸”?在成为了暖通行业内外的热议话题,有关评论例举如下:57093395...查看详情
下面的图片来自GB50058。请教标注为红色的两个温度,即极限温度和允许最高表面温度的区别是什么?提前谢谢您的回复。...查看详情
请教下面的标注为红色的部分,是否为电气设备的类别分为II和III类,而每类中又包含A B C。也不知在下这样理解是否正确?提前谢谢您的回复。...查看详情
运行中的复电油浸电力变压器发生火灾和爆炸的原因: (1)绝缘损坏 a、线圈绝缘老化。b、油质不佳,油量过少。c、铁芯绝缘老化损坏。d、检修不慎,破坏绝缘。 (2)接触不良。产生局部过热,破坏线圈绝缘发生短路或断路,产生高温、电弧使绝缘油迅速分解,产生大量气体(80%是氢气),压力骤增。原因有:螺栓松动(变压器常在冲击负载下运行,产生的震动会造成接点松动)、焊接不牢、分接开关触头损坏三...查看详情