  • 上个星期更换节能灯后没用几天就爆炸,更换后昨天又爆炸。断路器跳闸。声音和过年放炮差不多。 莫非是 节能灯 距离送风口很近吗? 求教这是怎么回事?...查看详情

    用户:zzxfjcy 浏览量:1053 时间:2012-09-19
  • 22日下午,都江堰市观景路中段某空调铺面突然发生爆炸,导致铺面员工3人严重受伤,1人受轻伤。 据都江堰警方介绍,爆炸发生在当天13点30分左右。经辖区警方初步勘查,发现事故原因系给住户空调外机加氟时,旁边工人师傅正在烧电焊,估计是火花接触,于是发生了爆炸。3名重伤者目前已送成都紧急抢救。警方排除人为故意制造爆炸案。...查看详情

    用户:paleishi 浏览量:1056 时间:2012-08-28
  • 粉尘爆炸环境需要画危险区域划分图?规范《爆炸与火灾危险环境电力装置设计规范》上也没示例。...查看详情

    用户:xkh721218 浏览量:2519 时间:2012-08-23
  • 对于角置式热水锅炉,通常其火焰检测器中有3/}灭火,则判定为全炉膛灭火;当监测各层 火焰和各燃烧器的火焰时,有3l4的火焰检测器灭火,则判定为本层灭火。某对冲布置旋流 燃烧器锅炉.全炉膛灭火逻辑为;①全部在投燃烧器均灭火,MFT动作。②临界火焰发 生。所谓临界火焰是指灭火的燃烧器与运行的燃烧器的比例达到设定值以上,例如,该设定 值可选为30 0f , 5}写或60等。灭火燃烧器的定义是该燃烧器正在...查看详情

    用户:sbwyfl 浏览量:796 时间:2012-08-18
  • 我公司有一台低压补偿柜。用的指明集团的无功控制器和复合开关,最近一段时间刚送电,没过几天就发现复合开关内部爆炸了,里面全是黑色,也没有发现明显的熔点或故障点。今天听说又有另外几只炸了,请教愿意?????????????工厂还没有完全开工,大批电机还没有运行。...查看详情

    用户:cao252243060 浏览量:4710 时间:2012-08-02
  • 成套电气设备图片1

    请大家分析一下原因,10KV 28柜进线柜,进线为下进线,水平排为125X10. 分支排为80X8的双排.铜排没有套热缩管. 4534201 4534202 4534203 4534204 4534205 4534206 4534207 4534208 4534209 4534210 4534211 4534212 4534213 4534214 4534215 4534216 4534217 4...查看详情

    用户:611-fj 浏览量:4879 时间:2012-08-02
  • 供配电技术图片1

    前些天见一帖子也有类似问题,高压电机爆炸,原帖见 http://bbs.co188.com/content/219_5042186_1.html 7月10日下午,大雨,我单位的一台佳木斯电机(6000V 500kW)接线盒发生了爆炸,现场和原帖照片极其类似,干干净净的没有黑灰,一接线柱顶端出现了熔融现象。求解释导致爆炸的具体原因.是放电导致空气升温膨胀?or水汽膨胀?or等离子体导致的爆炸? 我们...查看详情

    用户:wwwwq123456 浏览量:6296 时间:2012-07-18
  • 建筑防火规范 3.6.1 承重结构宜采用钢筋混凝土 钢框架 或排架结构 那么门式刚架可以吗 大家遇到这种情况是怎么做的 请各位大大指教...查看详情

    用户:knight1314543 浏览量:4745 时间:2012-07-17
  • 供配电技术图片1

    电气设备厂家的产品太恐怖了 低压电容器避雷器爆炸是什么原因造成的,一个系统,两个厂家的设备,这一家4台柜子 都是同样的故障。请同行指教@lei@ @lei@ 4527106 4527107 4527108 4527109...查看详情

    用户:yxp400 浏览量:8149 时间:2012-07-12
  • 我现在一控制室位于爆炸危险区域。如果控制室内全部选用防爆设备,可以不作正压通风吗?如果门窗全部采用防火门窗,控制室能否将为非爆炸危险区域呢?...查看详情

    用户:老徐小张 浏览量:2092 时间:2012-06-29
  • 一山区一35KV变电所总是在雨天发生PT爆炸事件,还有站用变也烧过一次,,现接地电阻检查合格,两回35KV线路非全线路防雷,仅按规程变电所侧1.5公里左右架设了避雷线。PT柜也有避雷器的,另变电所防雷设置正常。。 不知道为啥晴天时候正常,而雨天时候PT柜会爆炸,现在确认了肯定是雷击有关,几次爆炸都是在雨天。。 大伙帮忙分析下啊,为什么PT柜的避雷器没有动作。。现在具体型号说不上来,反正应该都设置了...查看详情

    用户:红苹果 浏览量:5301 时间:2012-06-26
  • 供配电技术图片1

    各位专家看看是什么原因451944745194484519449 4519447 4519448 4519449...查看详情

    用户:yg3360491 浏览量:4528 时间:2012-06-21
  • 变电站发出爆炸声,室内有大量浓烟,#1站用变上中仓门炸开,浓烟大量喷出,将#1站用变小车拉出仓外,测量母线绝缘合格,恢复系统运行。 经检查发现#1站用变保险三相熔断,C相线圈有明显短路痕迹,站用变主要用于室内照明及直流充电机,当时为晚上,系统没有进行操作,因此负荷几乎为零。...查看详情

    用户:炊烟111111 浏览量:6523 时间:2012-06-20
  • 工地图片图片1

    2012-5-14广东韶关韶钢在建工地,一天车箱型梁地面组装时,发生爆炸,9名工人罹难。 已排除气瓶爆炸的因素,就是箱型梁自身爆炸。怎么都想不明白,希望能看到事故分析报告! 本帖最后由 zgkdhq 于 2012-6-3 07:30 编辑 ] 4502222 4502223 4502224 4502225 4502226 4502227 4502228 4502229 4502230...查看详情

    用户:zgkdhq 浏览量:4082 时间:2012-05-19
  • 据有关消息透露:美国通用汽车公司技术中心——汽车电动工具电池包研究实验室发生了爆炸事件,造成了部分人员受伤,通用汽车相关负责人表示:这次事件主要是由于对原型电池的极端试验所引起的。 事件之前,科研人员正在对一节实验锂电池进行极端测试,测试是在密闭的实验室里,电池中的化学气体释放并发生燃烧,而电池本身完好无损,有关记者进行了访问,可是通用拒绝谈论事故细节,国为这关系到整个产业的进展,消息人士这起爆炸...查看详情

    用户:clowntostr 浏览量:1077 时间:2012-05-08
  • 供配电技术图片1

    整个冲击波很大,用螺栓固定的后门被炸开,玻璃被震碎!有可能是拉弧短路,具体原因有待大家的猜测与推论!实图不太清晰就选了两张清晰的!此端为出线端连接的一台200的变压器,投运不到3个月,事故发生后现场勘查未发现异样!没有发现短路迹象!所有电气距离都达标!只有断路器未跳闸,最终权威部门也没能给出合理的结果!有关部门在同一批次的互感器做了耐压试验合格, 4490233 4490234 4491378 4...查看详情

    用户:hugh111 浏览量:13378 时间:2012-04-25
  • 变压器图片1

    高压电流互感器爆炸了,大家来看看什么原因所造成的 本帖最后由 abc7810791 于 2012-4-21 12:00 编辑 ] 4487915 4487917 4487918 4487919...查看详情

    用户:abc7810791 浏览量:9516 时间:2012-04-21
  • 原先在昨天我已发现有几个空气开关自动跳开了,晚上24:00时我合了上去,那么今早7:00~7:15左右我在巡查时无功补偿柜“爆响”打开补偿柜发现一空气开关炸了,另交流接触器触头烧死空气开关有燃烧的趋势。后,把隔离开关拉开。我的初步分析不知是否由于近期无功补偿频繁切换电容所引起的? 我想请教的是1、真实的原因是否和我分析的一样。2、为何无功补偿会频繁切换电容。(我是酒店工作的)...查看详情

    用户:gxnnch 浏览量:2679 时间:2012-04-14
  • 箱变中高压熔断器爆炸的原因是什么?...查看详情

    用户:ly1141217 浏览量:3778 时间:2012-04-10
  • 供配电技术图片1

    高手帮忙分析下原因,去年12月份的事。10KV,280KW高压隔爆电机,已运行3年,每年做常规高压电气预防性试验一次,无问题。该电机每月启动一次,运行20天左右。在12月份的启动过程中,电机接线盒爆炸,速断保护动作。爆炸后照片如下图。事后用摇表测电机绝缘无问题。事故原因分析有如下几种可能:(1)电机露天放置,冬季接线盒内湿度过大,电缆接线柱受潮放电,引起三相弧光短路,接线盒内空气热膨胀,爆炸。(2...查看详情