  • 请教各位专家,前几天我们鉴定中心接了一起鉴定案例,某树脂生产厂家在配料生产过程中发生空爆,方圆400M内的建筑物受到冲击影响,玻璃破碎,部分民房出现裂缝,在正常鉴定过程中,因没有相关的理论基础(爆炸对邻近建筑物的危害),鉴定结论暂时不好确定,所以请教各位大侠给予帮助。谢谢。联系qq:1052271971,emll:bzsjzx@163.com....查看详情

    用户:bzsfjd_2003 浏览量:1721 时间:2010-05-20
  • 配电室的自动电容补偿柜的A、C相315A主保险上端封盖被击穿爆炸,C相保险击穿的最严重而保险的熔断体未断,百思不得其解,感觉很奇怪!哪来的那么大的电流?请高手指教了!...查看详情

    用户:d8609 浏览量:1495 时间:2010-04-06
  • 部分气体的爆炸极限列表...查看详情

    用户:qiuzhirui04x 浏览量:1800 时间:2010-03-31
  • 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范...查看详情

    用户:mhuy 浏览量:1422 时间:2010-03-27
  • « 给水泵技术的发展现状离心泵如何拆卸 » 油泵泄漏:广州石化发生爆炸据广州石化有关人士介绍,当天下午约3时25分,广州石化炼油四部常减压装置减压三线重蜡油泵P-2117泄漏,350摄氏度的蜡油喷出遇空气自燃着火(蜡油自燃点在280~300摄氏度之间)。操作工发现后立即报警,广州石化立即启动A级应急预案,并启动相关环保预案,着火装置立即停工处理。 昨日下午记者赶到现场时,火势已经得到明显控制,能看...查看详情

    用户:wanganhe 浏览量:1548 时间:2010-03-25
  • 94D801 爆炸和火灾危险环境电气线路和电气设备安装...查看详情

    用户:ljgkjumljg 浏览量:2521 时间:2010-03-14
  • 请问防爆墙与爆炸物质释放的能量是何种关系?...查看详情

    用户:tumuzaixian2005 浏览量:1368 时间:2010-03-07
  • 工地图片图片1

    上图, 3749063 3749064...查看详情

    用户:bulusi 浏览量:6780 时间:2010-03-05
  • 爆炸危险范围划分有附加区,特别是附加2区,室外15米。 后面没讲到附加2区范围内的电气设备要求嘛,而且配电室也可以设在附加2区范围内。 这附加2区有什么用?化工高手,区管爷爷解答下啊!谢谢!...查看详情

    用户:xiaoyuyao201 浏览量:15916 时间:2010-03-02
  • 来源:考试大 2008年6月17日 【考试大:中国教育考试第一门户】 2004年5月15日,一家私营企业冷库在对氨气管道进行焊接过程中发生爆炸,造成一起死亡1人,重伤3人,冷库及附属设施遭到严重破坏的重大伤亡和严重经济损失的生产事故。 事故经过 该冷库是新建的,在安装调试后,发现氨气管道有泄漏现象。为了找到泄漏点,在没有排空氨气的条件下,便充入氧气进行打压试验,发现泄漏部位后,又在没有对...查看详情

    用户:wangbaiming 浏览量:961 时间:2010-03-02
  • 看来又是平静的一天。。。。...查看详情

    用户:up_stairs 浏览量:1561 时间:2009-12-21
  • 我是个新人,正在做一所大学的物理实验室,实验室里有氢气,甲烷,煤气等管道,使用单位的老师想在屋内装个网络插口和电话。插座和开关等器具都有防爆的。问了供货商,说没有防爆的网络插口和电话插口,请问可以使用普通的吗?谢谢各位老师了:hug:...查看详情

    用户:xiaofei19850812 浏览量:5311 时间:2009-12-07
  • 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92第2.5.14条 10kV及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境,架空线路与爆炸性气体环境的水平距离,不应小于杆塔高度的1.5倍。在特殊情况下,采取有效措施后,可适当减少距离。 最后一句"在特殊情况下,采取有效措施后,可适当减少距离。"怎么理解.是什么样的有效措施?请高手点拨. 本帖最后由 wxr84 于 2009-11-30 16:43 编辑...查看详情

    用户:wxr84 浏览量:1553 时间:2009-11-30
  • 10月10日,韩国某公寓的一款2006年产的680升Jiperu牌对开门冰箱发生了冰箱门飞脱现象,导致用户家的门和窗户玻璃受损破碎。三星电子方面的调查结果显示,冰箱的冷媒管道积霜过多,导致电热器联结点漏电,从而使得冰箱内冷冻的真空罐装食品受热“爆炸”。目前三星在韩国范围内已宣布召回措施,涉及冰箱21万台。 1、积霜过多为何会导致电热器联结点漏电,漏电又为何会导致加热爆炸? 2、从此种案例中应涉...查看详情

    用户:zdbbaby 浏览量:8763 时间:2009-11-06
  • 高压断路器经历了压缩空气断路器、多油断路器、少油断路器到真空断路器(或SF6断路器)的不断发展的过程。在输配电网络中,断路器作为开断或接通电源的主要设备,在线路或设备发生短路故障时,能迅速准确地切断电源,并能在尽可能短的时间内熄灭电弧。下面对运行中的断路器可能发生爆炸的主要原因和预防措施作一些阐述。 2 炸的原因 2.1 试验及调整方面的原因 2.1.1 没有定期的试验 有关规...查看详情

    用户:sothis280 浏览量:5957 时间:2009-10-26
  • 有时在低压电力电容器在运行的情况下要在后方打开电容柜的柜门 人站在电容器旁边 没有任何阻挡 我真怕它会爆炸 电容器应该不会无故爆炸吧 我想请教下如何从外表判断它的状态是否正常 另外像这样运行的情况下打开柜门 只要电容器外观正常应该没有危险吧?...查看详情

    用户:gaosiren 浏览量:2158 时间:2009-10-25
  • 空调器爆炸会是阀出现问题了吗??? 求助,我无解...查看详情

    用户:huashuhuashu 浏览量:1657 时间:2009-10-18
  • 本人最近在设计抗爆炸冲击波挡墙,急需设计标准(冲击波强度已知,挡墙的厚度未知),望得到大家的帮助,谢谢!!!...查看详情

    用户:pinboren 浏览量:1259 时间:2009-09-24
  • 俄罗斯最大水电站发生爆炸事故前后震撼现场对比(图) 莫斯科时间17日4时49分,位于俄罗斯西伯利亚地区的哈卡斯共和国境内的萨彦-舒申斯克水电站发生爆炸。距离莫斯科东部约有三千公里。其发电容量占俄罗斯国有大型水电公司RusHydro总发电量的四分之一。 萨彦-舒申斯克水电站坐落在叶尼塞河水系上,坝体成圆拱形,高245米,坝宽110米,坝长约1060米,始建于上世纪70年代初。 初步调查显示,事故原因...查看详情

    用户:zj772680 浏览量:5828 时间:2009-08-18
  • 如题,查找资料说,液化烃都是小分子碳氢化合物,常温下为气态,问工艺专业有无可能含乙炔,答曰有可能,故我按组别IIC级别T3设计,刚图纸审核时,提出疑问,不该定这么高,请问我该怎么办??...查看详情

    用户:xiaoyuyao201 浏览量:1171 时间:2009-07-09