高压电容补偿更新时间:2024-12-22 09:36:24

本专题为土木在线高压电容补偿设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与高压电容补偿设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我公司的一条高压线路采用的是并联电容补偿。每一相两台各100KVAR。保险是25A的。总是断,是不是谐波的问题?...查看详情

    用户:fjb2790273 浏览量:2015 时间:2010-09-03
  • 成套电气设备图片1

    本人遇一高压电容补偿柜,有高压补偿器的那种,因本人以前没接触过,恳请各位兄弟姐妹帮忙给个二次图,让我参考参考,本人将不胜感激,zhouwei03@163.com 一次图见附件: 3748833...查看详情

    用户:zhouwei03 浏览量:1337 时间:2010-03-05
  • 我单位的10KV高压补偿系统为星形接线,原中性点不接地,但是经常发生爆电容的现象,不知是何原因?现将电容的中性点接地,但是运行一段时间,连续烧毁两组电压互感器和一组电抗器。不知是否和上面说的电容中性点接地有关,恳请各位高手指点。查电容的运行规程10KV星形接线的电容中性点是不接地的,这样规定有何道理。电容中性点接地的主要危害是什么?...查看详情

    用户:lixinqi 浏览量:2174 时间:2009-06-30
  • 高压电容补偿中的中性点怎样处理?...查看详情

    用户:jiahua313 浏览量:1014 时间:2009-06-11
  • 请教一下:10KV供电系统功率因数补偿所用的高压并联电容器额定电压应取多少为好?谢谢! 我的QQ292545650 本帖最后由 xuxianjie 于 2009-3-29 21:53 编辑 ]...查看详情

    用户:czy-wq 浏览量:2487 时间:2009-03-29
  • 我们施工现场的高压停电,供电所送了三次都没有送上,经过急修班排查是我单位变压器低压侧的补偿电容有一相被烧断,问题:1、低压侧补偿电容电源线烧断原因?(当时现象:接线鼻子松动,线路靠近线鼻子附近绝缘脱落,且已经产生绿锈) 2、变压器跌落保险为什么不跌落? 以上问题请知道的老师帮助分析一下谢谢!...查看详情

    用户:liu.si.jie123 浏览量:1349 时间:2009-03-14
  • :handshake 高压电容补偿的电容量的计算是否跟低压的一样呢,请大家多多关注呀!请各位大师多多指教...查看详情

    用户:13386930.com 浏览量:2746 时间:2008-07-19
  • 有客户提出在变压器高压侧进行无功补偿,在低压侧提高功率因数,发电机在低压侧并网进入电网,不知道是否可行?大网电压功率因数为0.45,发电机如果在0.45的功率因数下进行并网的话对发电机的寿命影响很大。 不知道是否可行?请专家评审?谢谢! 另外,可行的话不知道山东有做高压补偿柜的没有?...查看详情

    用户:heejin168888 浏览量:1647 时间:2008-07-11
  • 有需要的就下载...查看详情

    用户:wmxz128 浏览量:2949 时间:2008-06-19
  • 我公司功率因数低,在10KV高压侧补偿了一块200KVAR的电容,当时选的是10A的保险结果总是烧,后来有选用15A的,还是烧,(200的电容计算电流11点多)请问大家是怎么回事?因我公司变压器比较多又分散没有办法在低压侧集中补偿,只能选在高压侧补偿,以前功率因数为0.78以补到0.95算的上了一块200kvar的电容也不知道是保险总是烧电容没有起作用还是别的原因,第2个月发现功率因数为0.82还...查看详情

    用户:ranbing2008 浏览量:1164 时间:2008-06-02
  • 论坛里这方面的资料有点少 对这个是很不清楚 就开了个话题 大家一起讨论下好吗?...查看详情

    用户:szq9999 浏览量:1455 时间:2008-05-05
  • 请问一下大家,高压补偿柜的电容中性点能不能直接接地,个人认为可以,但是存在如果柜体接地不良好造成安全隐患,所以最好不接地,这样理解是否可以?...查看详情

    用户:coca2006 浏览量:1099 时间:2008-04-09
  • 我厂的低压电容补偿柜同高压开关柜在一起,会不会产生谐波....查看详情

    用户:liujianfeng23 浏览量:1352 时间:2008-04-04
  • 10kV系统,采用老型号GR-1型电容补偿柜时,电容室通常有两种作法: 1、GR-1型高压电容柜在室内靠外墙布置,离墙只有50,室内地坪抬高,外墙离地200左右开百叶,柜下进风,类似于变压器室抬高地坪的通风 2、GR-1型高压电容柜在室内靠外墙布置,离墙只有50,同上,但室内地坪不抬高,外墙离地200左右开百叶,柜后进风 如果采用高压自动补偿装置,因为需要柜后检修,不能靠墙安装,那么怎么做通风?室...查看详情

    用户:question 浏览量:1220 时间:2007-10-28
  • 求,10KV高压电机就地补偿的电容柜的图纸。系统图和原理图都行。315kW的电机。谢谢!谢谢!...查看详情

    用户:ylbyu 浏览量:3873 时间:2007-05-05
  • 高压电容补偿柜只能补偿变压器以前的负荷,低压电容补偿柜才能补偿低压母线以前的负荷,为什么呢? 我觉得 应该是高压补偿才能更好地补偿无功电流吧?高压电容补偿控制器是取高压母线的电流作为控制电容的投切,而变压器的变损也包含在这里.作为高压计量来说,应该高压补偿初期投资大(书上说成初期投资少?),但补偿效果好才对吧?...查看详情

    用户:xinxirong 浏览量:854 时间:2007-01-19
  • 大家有直流屏和高压电容补偿装置和高压电容柜以及直流屏的相关检验标准和出厂检测项目!谢谢大家了!...查看详情

    用户:zpling913 浏览量:2932 时间:2007-01-08
  • 继电保护图片1

    如图所示,双星型平衡差电流总是超过动作值,导致保护装置动作, 请问有哪些因素会引起这种现象的发生? 这一块不是很了解,希望各位高人能给予解惑,非常非常感谢!!!!!! 也不知道自己说得准确否?? 1705916...查看详情

    用户:hj727397 浏览量:861 时间:2006-12-05
  • 如题:10KV电力系统,已知3只单相电容器成Y连接,采用调谐电抗电容器组,电抗率为6%,单台电容器的额定电压如何选定?...查看详情

    用户:zz487 浏览量:1322 时间:2006-07-13
  • 我公司有一台10KV高压电容补偿装置,三角形接法,每个电容30KVar共30个,每相10个。最近在运行时发出放电异响,于是将该电容柜停电检修,将保险和电容接线全拆除,用2500V高压摇表测电容极间电阻,都在1000M欧左右;各极对地电阻都在500M欧左右。用500型万用表测电容,指针都会摆动。在外观检测上,有个别电容瓷瓶有漏油痕迹。应没检测出问题电容,因此不感冒然投运。因此想请教各位有这方面检测和...查看详情

    用户:imfocus 浏览量:10044 时间:2006-07-10