如何计算电缆更新时间:2026-01-21 08:58:51

本专题为土木在线如何计算电缆设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与如何计算电缆设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 受电端为一车间,计算电流为502A,电缆长度为300米(穿管埋地敷设),请问选用两根并列的YJV-1KV电缆,选多大线径。两根并联电缆的载流量怎么算。 本帖最后由 chenprocess 于 2010-9-16 15:42 编辑 ]...查看详情

    用户:chenprocess 浏览量:12204 时间:2010-09-16
  • 我公司高压是10KV进线。 变压器是400V 1600VA 负载就按变压器最大负载来算吧 电流约2300A 请问高压侧最大电流多少?埋地高压电缆要用多大线径?另外求10KV高压电缆载流量表 本帖最后由 hzieezsy 于 2010-8-31 18:27 编辑 ]...查看详情

    用户:hzieezsy 浏览量:7868 时间:2010-08-30
  • 1.两根YJV22--3X150电缆载流量怎样计算? 2.两根YJV22--3X150电缆怎样和1根LGJ-150铝绞线连接,怎样连接?如果电缆终端头要装避雷器,要装一组还是二组避雷器,怎样装?...查看详情

    用户:hjlhjl110 浏览量:4681 时间:2010-08-17
  • 自己做的excel表格,计算YJV-1kV,YJV-10kV,YJLV-1kV电缆损失,可通过功率和功率因数输入动态计算。...查看详情

    用户:eahill 浏览量:1562 时间:2010-08-09
  • 我的方法是: L1------穿马路的长度 L2------接线井个数X2m L3------(末端灯的桩号 — 控制柜桩号) 总长度=(L1+L2+L3)X1.1 不知道这样做合适吗??????求解~~~~...查看详情

    用户:crazyll1987 浏览量:4069 时间:2010-08-03
  • 电力电缆选择计算的实例书籍,我不会校验啊,热别是热稳定校验,电压降校验...查看详情

    用户:炊烟111111 浏览量:2273 时间:2010-07-19
  • 低压配电柜某一出线回路(该柜安装有8个出线回路,正常情况下均运行)的计算电流为90A,各位同行在选择开关及电缆时怎样选择。电缆采用电缆沟及桥架敷设。...查看详情

    用户:dfp_001 浏览量:15483 时间:2010-07-13
  • 393434839343493934350...查看详情

    用户:chenlincai1976 浏览量:2111 时间:2010-07-11
  • 电缆电线、管材价格快速计算...查看详情

    用户:ggdjloi 浏览量:2822 时间:2010-05-05
  • 电缆及断路器选型计算书:) :) :)...查看详情

    用户:yaoshuaicn 浏览量:34297 时间:2010-04-10
  • 我厂有一联络变需加装35KV侧电缆,高压侧电压35KV,电流206A,中压侧相同,低压测6300V,电流572A,请问电缆选多粗,用不用考虑负荷情况。(中侧带一备用厂变做其它四台厂变后备1#68.1A2#68.1A3#55A4#146A.6KV侧572A)请问保护定值如何整定?...查看详情

    用户:yunbuyu 浏览量:1736 时间:2010-04-10
  • 我公司开发的3栋塔式32层高层住宅,1台变压器计算负荷为421KVA,另1台486KVA,选用两台变压器630KVA同时使用的,环网柜总进线是3*300mm2(供电公司定),从环网柜到每台变压器原设计是3*50mm2高压电缆,配400KW自备发电机,供电局在大厦变压器后挂接负荷的可能性不大,还必要用120mm2(供电公司选的)的高压电缆吗?考虑留一些裕地,用70mm2还是95mm2,哪个截面好?考...查看详情

    用户:gsalan 浏览量:21179 时间:2010-04-07
  • 现在电气系统的招标中,由于供电局对配电房布置的图要求,通常都会晚于机电工程招标,想请大家讨论下,配电房内无具体存置图时,如何预留配电房内各种电缆长度为好?...查看详情

    用户:ak550000 浏览量:1533 时间:2010-04-02
  • 同轴电缆衰减计算程序.rar...查看详情

    用户:daxiang68971 浏览量:1910 时间:2010-03-16
  • 依据 计算负荷 还是设备负荷? 具体步骤是什么 还有 前级的 空开 要比后级空开 额定电流和 脱口电流 大多少...查看详情

    用户:52spp 浏览量:3242 时间:2010-03-07
  • 如题...查看详情

    用户:bulusi 浏览量:2607 时间:2010-03-05
  • 在路灯配电系统,计算线路长度考虑末端灯具的电压降,另外也经常有同志们说要考虑短路电流灵敏度。这个短路电流应该如何计算呢?请高手指教,多谢!...查看详情

    用户:fordown123 浏览量:5071 时间:2010-03-02
  • 供配电技术图片1

    我们这有个招待所进行改造,楼进线开关以下归用户自己施工,他有一张负荷表,进线开关他安装的500A的,他的电源是我们低压配电间开关送的电,进线开关以上我们管,现在电缆是95的,肯定不够用了,我应该选多大的电缆?还有进线开关500A够吗?我们低压配电室的出线开关应该选多少合适? 谢谢各位X工了! 额 现在答案有好几种了哈~希望各位能把计算过程都说一下~这样让我们这些菜鸟好学习学习。实际上我也不是搞设计...查看详情

    用户:leary4 浏览量:19064 时间:2010-02-22
  • 36974923697493...查看详情

    用户:yg545france 浏览量:1330 时间:2010-01-21
  • 遇到一客户,要求计算出输入端电压为400V 经过120平方铝芯是电缆 长1300m后的压降有多少 最大负荷电流288A ,这方面有没计算资料,请知道的朋友帮个忙 急用! 谢谢...查看详情

    用户:lixuemin1999 浏览量:3224 时间:2010-01-21