如何计算电缆更新时间:2025-01-03 18:01:45

本专题为土木在线如何计算电缆设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与如何计算电缆设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 计算电流算出来860A,怎么选择YJV?我看电力电缆持续载流量表,根本选不了电缆?(小的尚在学习中,问题太弱请见谅)...查看详情

    用户:benpaodediangong 浏览量:869 时间:2014-11-27
  • 低压配电柜中进线柜的计算电流600A,选择哪种电缆?如果计算电流达到1或2KA,该如何选择?电气高手帮忙答下...查看详情

    用户:杨春雨 浏览量:1383 时间:2014-11-26
  • 110KV电缆型号 YJLW02 , 3根 ,每根截面积300mm² 配三手册P153 查到10KV 单相接地电容电流公式 Ic=(95+1.44S)*Ue/(2200+0.23S) 问题1:此公式是否适合110KV线路 问题2:Ue为线路额定电压 是指相电压64KV 还是相电压110KV 问题3:Ic算出来后 是否要乘以3,(3根) 问题4:一天的无功电量是否是 Ic*Ue*24小时 希望有经验...查看详情

    用户:s2545996705 浏览量:8588 时间:2014-11-20
  • 本小区合计100万平方米,总五个开闭所,总容量21000KVA ,分五个回路由室外环网柜引来,现在环网柜进线电缆为3*240,是否够大。不够大约要多大,如何计算?...查看详情

    用户:jjf4450 浏览量:2794 时间:2014-10-27
  • 计算电力电缆屏蔽层面积时,线路长度取值应该如何取,如果全长就是100m,如果与屏蔽层最近接地点距离应该是80m,两个取值都能找到选项,大家觉得应该是取哪一个?...查看详情

    用户:romenhe 浏览量:1141 时间:2014-09-04
  • 供配电技术图片1

    新手刚入门电气设计,一直搞不清电力电缆和控制电缆的走向,不知道他们各自是从哪儿引到哪儿的。求大神解答~ 4964137 在这个图里,是不是到电机的实线就代表电力电缆,到操作柱的点划线代表控制电缆?还有哪些地方是需要敷设钢管的? 4964137...查看详情

    用户:qq_1409627503018 浏览量:7748 时间:2014-09-02
  • 手上有个项目是一个综合体,-3至3层是商业裙楼和地下车库,电房设置在-1层.总共有8栋塔楼。设计院设计从低压柜出来,一直到塔楼顶层竖井的楼层分箱都是采用1000A密集母线槽。其中一栋的户型是,4-30层,一共127户,每户都是90个平方左右,竖井是强弱电共井。我想请教,有没有必要采用母线槽,总电流需要怎么计算,能否提供一下公式,计算一下电流,采用电缆需要用到多大的电缆。谢谢!...查看详情

    用户:李李工 浏览量:1260 时间:2014-08-16
  • 本帖最后由 wxd126 于 2014-8-8 09:55 编辑 有一用户,负荷为50KW,距离变压器500米,在变压器后有100米架空线路,在100米架空线路后计划用400米电缆供给用户。求计算,架空线路和电缆用多大的线径合适,另外麻烦再给计算下电压降是多少?谢谢 补充下:用户是制冷的压缩机,是电动机...查看详情

    用户:wxd126 浏览量:3106 时间:2014-08-08
  • 如题,关于断路器的选型问题。...查看详情

    用户:zhanghangpeter 浏览量:6194 时间:2014-08-02
  • 60户居住户总电源进线要多大的铠装电缆?如何计算?...查看详情

    用户:qq_1405435684995 浏览量:3722 时间:2014-07-15
  • 50米左右的距离,1000A的计算负荷,如果用3根YJV 3×240的,载流量是3×440A×0.9(并联系数)=1188A;如果用4根YJV 3×185的,载流量是4×376A×0.86(并联系数)=1293A 大家看呢?...查看详情

    用户:xinshiji168 浏览量:74014 时间:2014-07-09
  • 本帖最后由 开心老爸 于 2014-7-2 20:48 编辑 有一座泵房,需要供电,330kW(3台110kw),水泵启动方式软启动,供电距离280米,甲方要求低压供电,采用3根YJV22-3X240+1X120电缆,请问如何计算压降,单根的我会算,3根是不是按每根承受1/3的电流计算呢,请各位不吝赐教...查看详情

    用户:wires 浏览量:2080 时间:2014-07-02
  • 变电站 110KV/10KV 主变, YND11接线,Ud%=16%, 10KV系统中性点采用消弧线圈接地,10KV电缆出线8回,每回平均4公里, 10Kv母线要求采用加接地变压器和消弧线圈接地。这个系统要计算消弧线圈的补偿容量,现在我看到一种计算方法是补偿容量的计算中,电容电流Ic = 0.1* Ue*L*(1+16%) =0.1* 10*32*1.16 , 不太明白为什么要乘以 (1+16%)...查看详情

    用户:brucexliu 浏览量:6622 时间:2014-06-29
  • 本帖最后由 亮化工程亮了 于 2014-6-14 08:55 编辑 界面介绍: 1、计算功率:单位KW,最好在500KW以内。 2、功率因素:从0.05~1.00变化,间隔0.05。 3、相位:三相、单相220V的A相B相C相、单相380V的AB相BC相CA相。 4、计算电流:单位A,其值根据上述2~4自动计算。是选择电缆的三个方法之一,当校正后的电缆载流量大于计算电流时,此电缆即为所选电缆。见...查看详情

    用户:qq_1402650698578 浏览量:8558 时间:2014-06-14
  • 图片中的第1小题,我计算出的截面和答案是一致的,都是202.5,但答案选择的是D,我当初选择的是C。请教原因是什么?谢谢...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:1833 时间:2014-05-26
  • 书上都说单相接地电容电流。如果线路较长,正常工作时候10kv电缆线路上是不是也有电容电流,提供容性无功?10kv电缆正常工作时候的电容电流怎么计算?...查看详情

    用户:371_163 浏览量:22270 时间:2014-05-02
  • 清单上说了两个预留 一个是预留配电箱的宽加高 另外一个算是电缆头的预留2米 这两个都算吗?...查看详情

    用户:haut08lzq 浏览量:10236 时间:2014-04-29
  • 供配电技术图片1

    如图所示 315kva 变压器在工地西边 距离打桩机大概450米 打桩机功率110kw 用多大的电缆合适 电压降怎么考虑 4882919...查看详情

    用户:bestzqfeng 浏览量:2345 时间:2014-04-06
  • 请教各位高人,现在有一台160kW 的电机直接在线启动,打算用两根95的电缆并联给其供电。现需要校验所选 电缆是否合适,请问两根95的电缆并联后的截流量怎么计算呀?电机的额定电流为288A,距离330米。请教各位帮忙看一下,看我选的电缆是否合适呀?谢谢了!...查看详情

    用户:wenwen82 浏览量:7405 时间:2014-03-11
  • 双拼电缆载流量怎样计算?有公式吗?...查看详情

    用户:duanleifeng 浏览量:6787 时间:2014-03-02