如何计算电缆更新时间:2025-01-03 18:01:45

本专题为土木在线如何计算电缆设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与如何计算电缆设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电气资料库图片1

    4641341 一: 耐高温计算机电缆,本产品适用于高温,低温及各种恶劣环境中作电子计算机网络及控制系统,或抗干扰性能要求较高的检测装置和仪器仪表的连接。产品具有耐油,防水,耐磨,耐强酸,耐碱及各种化学试剂和各种腐蚀性气体,耐老化,不燃烧等优异性能;产品具有比普通计算机电缆更高的耐热等级。额定电压300/500V,具有优异的屏蔽性能和抗干扰性能。 二:耐高温计算机电缆生产执行标准:Q/TK.J.0...查看详情

    用户:shenglong147 浏览量:892 时间:2013-04-16
  • 设计手册上 3x185+2x95交联电缆为:R=0.110 X=0.070 。我想知道将两根185的电缆双拼使用时,电缆的电阻和电抗是多少?如何计算?具体公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《电气装置应用(设计)指南》中G30页中说:“如果每相中有多根并联导线,那么用总电阻除以导线的数量。电抗值实际上保持不变。”这句话可供参考么??...查看详情

    用户:seekandkill 浏览量:13541 时间:2013-03-27
  • 假设现有一800*800的电缆沟,能放多少根一定规格的电缆?怎么计算。我没做过施工,没这概念。...查看详情

    用户:engineershao 浏览量:8285 时间:2013-03-13
  • 在设计中,电缆通常会采用两根电缆并联的形式。比如用3×95+2×50的两根电缆。我想知道此时载流量如何计算。是按190的电缆(当然没有这个型号的电缆,可按185的电缆)查载流量。还是将95的电缆载流量相加??电缆为400V电缆。。。...查看详情

    用户:seekandkill 浏览量:120149 时间:2013-03-05
  • 这几天遇到一个计算机中心的设计,建设单位给提供的UPS容量是500KVA,备用电源采用柴油机供电,查相关的技术资料,需要两倍功率的柴油机才能带动,可是柴油机侧的主断路器和相应的电缆能按照1000KVA的柴油机选用吗?(计算机房才500KVA),有哪位好心人能详细告诉一下应该怎样选择断路器及负荷计算,在这里先感谢啦!...查看详情

    用户:suyinggang 浏览量:3631 时间:2013-02-27
  • 新人 求帮助!!公司做了深化图纸以后要根据图纸进行工程量的统计,电线电缆这块该怎么去统计比较快速呢?各位大侠帮忙@shui@分享一下您的经验吧~~QQQ!!!!...查看详情

    用户:smiling927 浏览量:24228 时间:2013-02-19
  • 请问,计算电缆负荷的时候需要考虑功率因素么?...查看详情

    用户:jm307522349 浏览量:1635 时间:2012-11-24
  • 请问各位大侠,电缆及断路器故障率怎么计算,或请告知推荐那本书上有相关介绍说明 谢谢各位...查看详情

    用户:dengtianl 浏览量:1224 时间:2012-10-21
  • 最大电流是563A,功率约337KW的设备,正常的电缆应该是240,问题是现在只有一根150的加一根95的电缆,请问:这两根并在一起的电缆是按245的电缆计算承载电流?还是只能按两根95的电缆来计算承载电流啊?...查看详情

    用户:zv2000 浏览量:13056 时间:2012-10-11
  • 请教一下各位高人:10kV电缆如何计算载流量,且需要校验哪些项目?...查看详情

    用户:wwj9916 浏览量:2871 时间:2012-10-11
  • 供配电技术图片1

    如图,这个电缆沟能放多少电缆是怎么计算的?电缆在支架上面是单层还是多层排列啊? (比如现在全是外径20的电缆,那我的300的架子,是不是只能放15根呀???) 本帖最后由 xfk405687373 于 2012-9-19 17:04 编辑 ] 4552557...查看详情

    用户:xfk405687373 浏览量:13047 时间:2012-09-19
  • 求10KV架空线路及电缆线路压降计算公式?最好说的详细一点.谢谢....查看详情

    用户:hjlhjl110 浏览量:48077 时间:2012-09-06
  • 同上,谢谢~...查看详情

    用户:suiyuanlili 浏览量:1561 时间:2012-09-05
  • 大家好, 请问:12kV 1250A 开关柜 做3150A 4s和1s钟短时耐受实验, 分别需要多大的电缆?若换做铜排连接其截面积应该为多大?急!!!...查看详情

    用户:mystical 浏览量:892 时间:2012-08-30
  • 供配电技术图片1

    最近领导让做一个短路电流的计算、校验表格。需要查找电缆、母线等三相电阻/阻抗;单相电阻/阻抗的数据。可惜翻了一周了,还差这几个粉色区域的数据,前辈们有没有什么计算的办法,把这些数据搞到手啊?45297824529783 4529782 4529783...查看详情

    用户:whjzfh 浏览量:11956 时间:2012-07-19
  • 电缆金属护套感应电感计算测试版V1.0...查看详情

    用户:tline 浏览量:1030 时间:2012-06-23
  • 如果系统采用36V交流供电电压,电缆的截面积怎么选择计算?比如36V 1KW的设备,电流1000/36A,选什么电缆?...查看详情

    用户:九朝故都 浏览量:1319 时间:2012-06-14
  • 多根电缆并联使用系数怎么计算呢?YJV,当然,哪个一样,。在哪本手册上,或规范中可查呢?...查看详情

    用户:电气之家 浏览量:27652 时间:2012-06-14
  • 本人超级菜鸟一枚,问的问题有点低级啊! 看的一个项目,计算电流为4.54A,可以却选用了BV-3×2.5的线。 我查了查2.5MM的线,最大载流不是13A吗?这个对于4,54A是不是有点过大了?有必要留那么大的余量吗?选个1.5mm的不就行了?麻烦各位帮忙解答下 \还有 总进线 20.26A 选了YJV-5×10,也对? 本帖最后由 libocai1207 于 2012-6-5 13:57 编辑...查看详情

    用户:肯先生 浏览量:1496 时间:2012-06-05
  • 请问,50KW负荷,600米距离,选用3*70+2*35铜芯电缆可以吗? 请朋友用天正软件计算电压损失为9.816,不合格。用公式△U%=∑PL/CS计算,为5.71。若用R=Ρl/电缆截面,△U=IR计算,△U%为3。 请求各位帮忙指点一个正确的算法,选用 70的电缆到底可以吗? 谢谢!!...查看详情

    用户:jljhl-001 浏览量:31462 时间:2012-05-29