秒流量计算更新时间:2025-01-09 21:15:31

本专题为土木在线秒流量计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与秒流量计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 举个例子,6层的住宅建筑,层高3m,每户1大便器延时自闭阀;1户/3.5人、每户/q0=250、Ng=8.0每户、Kh=2.5、U0=0.016,有的单位省略,你们懂的按规范(建筑给水排水设计规范2009年版)37-38页 概率法计算,算出来3、4、5、6层的管段流量都小于1.20。没有达到延时自闭阀的额定流量。——是不是住宅的也是按规范3.6.5条公建计算方法,39页注写的那样计算:自闭冲洗阀给...查看详情

    用户:shijianshis 浏览量:1270 时间:2013-10-16
  • 如题,谢谢大家!...查看详情

    用户:narutohe 浏览量:761 时间:2013-09-03
  • 核算水泵(变频泵)流量时,我们一般用器具当量来计算设计秒流量,有时也按建筑面积及用水指标来计算最大时用水量,在乘以一个1.2-1.4的系数来当作设计秒流量核算水泵参数,按道理用这2种方法计算的值不会相差太远,但有些项目在实际过程中按面积算的值比按器具当量计算要大2-3倍,请问如何解释,大家一般是怎么考虑的,谢谢! 出现这个情况是不是建筑在考虑卫生间的设置时偏小了?...查看详情

    用户:jianchi_dl 浏览量:1252 时间:2013-05-20
  • 住宅顶层为复式住宅,在主立管给水计算时,发现平均出流概率U0小于1,具体数据为复式住宅为一层两户,一层的给=水当量总数为Ng=25.5,每户人数m=3.5,设计秒流量公式为qg=0.2UNg,请问老师,问题出在哪里?...查看详情

    用户:guangjie0000 浏览量:1021 时间:2013-05-11
  • 请问在高校学生公寓(单独卫生间)的给水秒流量公式中a值的取值,是取a=1.8合适,还是a=2.5合适?谢谢/ http://wiki.zhulong.com/upload/2007/03/22/2007032217990_2m.jpg...查看详情

    用户:cncjz 浏览量:1150 时间:2013-04-18
  • 用水密集型建筑给水秒流量计算...查看详情

    用户:huangwei_rilog 浏览量:886 时间:2013-03-08
  • 建筑给排水图片1

    4561388 各位前辈,我是一名建筑给排水的初学者,在看教材理论知识的过程中,有很多问题不是很理解,希望各位前辈帮我解惑,在这里谢谢大家了,同时也很感谢这个论坛提供了一个交流的平台。再次感谢大家 如图所示: 假设一:两栋高层的户型一样,各层卫生器具数量及布置都相同。 问题1:水平干管16-泵 管段设计秒流量如何计算? A:直接将两竖管流量叠加。显然右侧竖管为最不利管段,因为图中两根竖管所连接的...查看详情

    用户:ziluolankuaile 浏览量:6090 时间:2012-10-19
  • 建筑给排水图片1

    问题1:最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率公式中的Ng(每户设置的卫生器具给水当量数)的理解。 假设一个五层住宅楼,每一户设置的卫生器具都相同,那么在选择最不利点之后,进行管段(根据流量变化为节点所划分)设计秒流量计算时,每个管段(不论是顶层的支管管段,还是干管管段)在计算设计秒流量时所需要首先计算的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率都是一个恒定值吗?4560994 4560994...查看详情

    用户:ziluolankuaile 浏览量:21984 时间:2012-10-18
  • 如题。...查看详情

    用户:yinhao19890209 浏览量:765 时间:2012-09-04
  • 职工食堂的厨房的给水设计秒流量的公式是,q.g=∑q.n.b 但是和职工食堂配套的卫生间用什么公式呢,规范说,职工食堂用上面那个公式,但是卫生间没有清楚的说明,请教各位大神!...查看详情

    用户:jnso2010 浏览量:2485 时间:2012-08-22
  • 请问各位,单栋住宅热水秒流量怎么计算的?我是按冷水的方法算的。不知道对不对?我按规范的公式算完太小了啊,请教啦。...查看详情

    用户:teacupmaomao 浏览量:1339 时间:2012-07-17
  • 建筑给排水图片1

    在住宅建筑的生活给水管道的设计秒流量的计算过程中,一个重要的参数是ac,根据规范ac是对应于不同U0的系数,可通过查规范的附录C获得ac值。当我计算得到的U0值在附录C中没有相等的值的时候,我知道通过差值法进行计算求的ac值,但是我在很多Excel制作的给水水力计算表中,看到ac=((200*U0)^0.5-1)/(200/U0-1)^0.49,我想问的是这个公式的出处在哪里呢?或者有没有规范推荐...查看详情

    用户:luoyuantao 浏览量:2219 时间:2012-07-13
  • 建筑给排水图片1

    根据建水规3.6.4.3的注1可知:为了快速计算,在计算出了U0以后,可以从给水管段设计秒流量计算表中直接查出给水设计秒流量qg。我的问题是如图:如果我的U0在该表中没有确切的值(比如,我的U0=1.75,Ng=3.25),这时该如何从表中的出我所需要的设计秒流量qg值呢?该表可是使用内插法,具体操作步骤是什么呢?4527966 4527966...查看详情

    用户:luoyuantao 浏览量:9013 时间:2012-07-13
  • 宿舍( III 、 IV 类 )、工业企业的生活间 、公共浴室、职工食堂或营业餐馆的厨房、体育场馆、剧院、普通理化实验室等建筑的生活给水管道的设计秒流量,应按下式计算: q g= ∑ q o N o b (3.6.6) 式中: q g ——计算管段的给水设计秒流量( L/s ); q o ——同类型的一个卫生器具给水额定流量( L/s ); N o ——同类型卫生器具数; b ——卫生器具的同时给...查看详情

    用户:zljun 浏览量:8269 时间:2012-03-04
  • 如题:这几年农村饮水项目比较多,今年我们这里算是最后一年了,前几年我做农村饮水的管网布置时,都是用“人均综合用水当量”来计算管道节点流量,通过节点流量求得各管段流量,然后来确定各管道的管径的。简单归纳就是我都是用人均综合用水当量用进行水力计算的(说是我供水入户,其实我们都只是把管道,引到人口集中点不管了),今年做的几个项目,在厅里审查,专家突然否定了我们的计算方法,说要用“设计秒流量”来进行水力计...查看详情

    用户:☆北★都☆ 浏览量:3465 时间:2012-02-20
  • 规范:热水用半即热式、快速式水加热器及其他无贮热容积的水加热设备的设计小时供热量应按设计秒流量所需耗热量计算。 那么耗热量按设计秒流量怎么计算?...查看详情

    用户:banshanxue 浏览量:2451 时间:2011-09-14
  • 建筑给排水设计规范及《建筑给水排水》教材对于管段设计秒流量: 住宅,采用概率公式 某些公建,采用平方根公式 另一些公建及生活间,采用同时用水百分数公式计算 对于平方根公式和同时百分数公式,小字加注里都给出有管段里有延时自闭阀时的计算方法,为什么住宅的概率公式没有这个注?住宅不得设计自闭阀吗?规范的概率公式条文说明里倒也提到附加1.2L/S,但没有说明自闭阀的当量如何计取。 对于平方根公式和同时百分...查看详情

    用户:theace_cxs 浏览量:1198 时间:2011-04-16
  • 建筑给排水设计规范及《建筑给水排水》教材对于管段设计秒流量: 住宅,采用概率公式 某些公建,采用平方根公式 另一些公建及生活间,采用同时用水百分数公式计算 对于平方根公式和同时百分数公式,小字加注里都给出有管段里有延时自闭阀时的计算方法,为什么住宅的概率公式没有这个注?住宅不得设计自闭阀吗?规范的概率公式条文说明里倒也提到附加1.2L/S,但没有说明自闭阀的当量如何计取。 对于平方根公式和同时百分...查看详情

    用户:theace_cxs 浏览量:1508 时间:2011-04-16
  • 小区建筑包括:公寓,别墅,酒店 为了选给水加压泵,我按照下面的思路计算设计秒流量 低区设计秒流量=(公寓,酒店的低区+别墅) 设计秒流量(公寓,酒店的低区+别墅的qg累加) 中区设计秒流量=(公寓,酒店的低区) 设计秒流量(α加权) 高区设计秒流量=(公寓,酒店的高区) 设计秒流量(α加权) 低区设计秒流量,甲方认为我的数值过大,我应该如何计算呢?我想加权计算下,公建,别墅又是不同类型的公式,该怎...查看详情

    用户:貌似很忙 浏览量:5945 时间:2011-02-23
  • 用水密集型建筑给水秒流量计算.rar...查看详情

    用户:jianningchen 浏览量:733 时间:2011-02-15
推荐专题
标签达人
秒流量计算热门资料