距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线电厂照明设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电厂照明设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
如题,是不是在发电厂里所有的事故照明,不论离得多远都得用直流供电啊?不能用自带蓄电池的那种灯么? 规范里有说,应急交流照明电压为380/220V 应急直流照明电压为220或110V,我现在对这个应急交流照明糊涂了。 如果用应急直流照明,事故照明灯正常的情况下都不点亮,只有事故时才点亮是么? 如果用应急交流照明,事故照明灯正常的时候到底点不点亮呢?是不是正常的时候不点亮,事故的时候用交流点亮? 自带...查看详情
情况描述:事故照明电源为直流220V经逆变得到的交流电提供,原事故照明在事故状态(尤其是晚上)下不能自动上电,需人工去合闸供电,考虑加装自投装置是为保证在全厂失电的情况下事故照明能及时启动,确保故障及时处理。现在厂用电只一路10kV进线。 解决方案:①事故照明总进线电源开关采用电动塑壳断路器,利用10kV厂用电进线电源开关的一对辅助常闭触点与该塑壳断路器构成电气连锁,10kV进线断路器跳闸则塑壳断...查看详情
《DLGJ56-95火力发电厂和变电所照明设计技术规定》,此标准有没有更新啊,我感觉很多地方已经落伍了,谁有最新版本,麻烦传上来,大家共享下,先谢谢了(还奖分哦)...查看详情
灯具选用NGC9810高顶灯和NFC9175-WJ40 下面是灯的具体参数 9180技术参数: 序号 参数名称 单位 数值 1 额定电压 V 220 2 光源 (MH气体 放电灯) 额定功率 NGC9810-J400 W 400 光通量 NGC9810-J400 lm 36000 平均使用寿命 h 10000 3 重量 灯具 kg 8(15) 序号 参数名称 单位 数值 1 额定电压(直流) V ...查看详情
交流事故照明系统:正常运行时,电源取自本机组的照明动力中心,当机组的照明动力中心失去电源时,由本机组的保安动力中心提供交流电源。 设计院设计的事故照明,光源是金卤灯。 而事故照明平时也是参加工作的。 请问各位前辈,金卤灯是否可以作事故照明,在电厂的环境下,在平时参加工作的前提下,是否能够达到设计标准要求的在工作电源失去的时候,事故照明应该达到的要求? 请不惜赐教,非常感谢。...查看详情
DLT5390-2007火力发电厂和变电站照明设计技术规定...查看详情
是送审稿,哪位有正式版?...查看详情
到底是用新的GB50034-2004 还是旧的《DLGJ56-95火力发电厂和变电所照明设计技术规定》? 新的对于发电厂照明描述不够具体,旧的有些地方可能跟新GB矛盾...查看详情
现在做一个香港的电厂的脱硫项目 香港那边的照明标准和国内又不一样 我想那位大侠有 本人感激涕零 或告诉我到那找 我都找了好久都没有找到 谢谢~~...查看详情
现在我正在做一个针对火电厂脱硫除尘岛内部的照明设计手册,采用的是金卤灯照明, 有没有编过内部使用资料的朋友,可不可以给个相关版本,给我 一些建议呢。 工程为干支架结构,楼层高为50米左右,每个平台高约3~5米,为平台采用栅格板。没有紧身封闭。 希望有相关电厂照明设计的老师傅可以给我一些建议的。谢谢!...查看详情
急求:《水力发电厂照明设计规范》DL/T5140-2001上传或邮箱k87449822@126.com谢谢...查看详情
现在做一个电厂的余热锅炉照明遇到了问题。 在设计锅炉应急照明的时候,是应该选用带蓄电池充电的照明灯具还是采用直流电源的灯具? 一般电厂如果发生火灾或其他事故造成停电,直流电源是不会停的。 请大家点解,并分析一下优缺点,谢谢...查看详情
谢谢!我是新手没有什么积分...查看详情
我是新手,没有积分所以只有免费和大家要了...查看详情
DLGJ56-95火力发电厂和变电所照明设计技术规定 希望能对需要的朋友有所帮助...查看详情
大家好!请大家介绍一下自己认为比较美观实用的屏柜顶部(屏柜外部屏顶上的)照明灯具的选用,或者是自己厂里已经使用的,认为效果比较好的灯具,大家交流一下.尽量标明型号...查看详情
寻“水力发电厂照明设计规范DL/T5140-2001”,非常感谢!!!...查看详情
我刚来公司,领导就非常信任我,给我一个电厂控制楼工程的照明施工图设计和行车设计!可俺工作才一年,以前做的是二次系统!对照明,一窍不通呢?已经做好了个防雷接地图拿去发到现场了,前辈们对我都是有问必答,可大家都好忙,我不好意思老去问那些很。。。的问题哦,可否指点我,帮我急补这方面知识,自己解决啊!谢谢!各位!...查看详情
我现在在做一个200MW火力电厂锅炉厂房照明改造,请教 高手有没有关于这方面 的资料,厂房处在北方,是封闭的,照明24小时连续使用。...查看详情
因300MW火力发电厂主厂房灯具招标,需技术协议一份,那位大人有现成的,请提供一份。因是新人,无积分,所以只能先谢谢了。...查看详情