制冷设计更新时间:2025-01-01 16:14:42

本专题为土木在线制冷设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与制冷设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 制冷技术图片1

    精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 制冷量简便计算方法: 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量(kw) Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8) Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积) 方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S x p Qt总制冷量(kw) S机房面积(m...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:63 时间:2023-01-28
  • 中央空调图片1

    基于双碳背景的高效制冷机房设计...查看详情

    用户:qq57438916 浏览量:88 时间:2023-01-16
  • 一、液氨危险化学品辨识 关于液氨的辨识,个人认为至少应该从以下几个方面进行。 1.根据《职业性接触毒物危害程度分级》中进行职业性接触毒物危害程度分级,氨属于Ⅳ级(轻度危害)。 2.根据《石油化工企业设计防火规范》中对可燃气体的火灾危险性划分,氨的火灾危险性属于乙类。 3.根据《危险化学品名录》辨识,氨属于2.3类有毒气体。 4.根据卫生部关于印发《高毒物品目录》的通知(卫法监发142号),氨属于高...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:121 时间:2023-01-10
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:排气压降 一、管路设计基本原则 1)、保证供应蒸发器所需的的制冷剂液体,从而保证制冷能力; 2)、保证制冷剂以最小的压降在系统中流动,以避免产生额外的功率损失; 3)、保证冷冻油和制冷剂尽量回到压缩机而不会在管路中积存,从而保证压缩机的正常运行; 4)、防止制冷剂液体和冷冻油不会对压缩机造成冲击; 5)、管路和制冷剂的合理成本。 二、管径的选择 选择管径时对于不同用途的...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:112 时间:2022-11-24
  • 制冷技术图片1

    在实际的“一机多库”系统中运用中,我们往往希望高温库具有较高的蒸发压力,低温库有较低的蒸发压力;因此我们引入如下的设计:为使高温库得到较高的蒸发压力,以得到较高且恒定的蒸发温度,在高温库回气管路中设置了蒸发压力调节阀。这就使压力恒定在给定范围之内,而使阀后的制冷剂气体压力与压缩机吸气压力一致,既保证了系统中各个蒸发器在各自不同工况下正常工作,又有利于压缩机在较稳定的吸气压力下运转。系统图如下: 一...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:272 时间:2022-11-22
  • 制冷技术图片1

    1、压缩机:关于压缩机的选型,小型家用空调采用的大多都是格力系的凌达压缩机、美的系的 GMCC 美芝压缩机等;压缩机的参数可以根据自己的需求通过查询样本或者软件得到;而且目前家用空调已经做的很成熟了,不同 HP 数的压缩机直接根据选型样本可以得到,不需要对压缩机等进行热力计算,小编根据以往的经验,一般可以参考经验数值选择压缩机的排量: 2、翅片式换热器:小型家用空调的外机(冷凝器)、内机(蒸发器...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:35 时间:2022-11-15
  • 制冷技术图片1

    本期,我们通过一问一答形式来解答数据中心制冷系统设计的40个问题。 1、制冷系统安全运行的三个必要条件是什么? 答 : ( 1 )系统内的制冷剂压力不得出现异常高压,以免设备破裂。 ( 2 )不得发生(可能导致)湿冲程、液爆、液击等误操作,以免设备破坏。 ( 3 )运动部件不得有缺陷或紧固件松动,以免...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:33 时间:2022-11-14
  • 制冷技术图片1

    制冷系统基础管路设计 最基本的制冷空调系统包括三段主管路:吸气管,热气管和供液管路。另外还有其他的分支管路,基于不同的系统可有可无,比如热力膨胀阀的外平衡管、热气旁通管路、喷液冷却管路、热气化霜管路、并联系统的油平衡管、气平衡管路等等。 本文旨在分析最基本的,也是制冷空调系统不可或缺的三段主管路的设计,主要包含确定管径大小和布置管路两方面,基本上适用于空调和各种制冷以及热泵等使...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:33 时间:2022-11-10
  • 制冷技术图片1

    本期,我们通过一问一答形式来解答数据中心制冷系统设计的40个问题。 1、制冷系统安全运行的三个必要条件是什么? 答 : ( 1 )系统内的制冷剂压力不得出现异常高压,以免设备破裂。 ( 2 )不得发生(可能导致)湿冲程、液爆、液击等误操作,以免设备破坏。 ( 3 )运动部件不得有缺陷或紧固件松动,以免...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:12 时间:2022-11-03
  • 制冷技术图片1

    感谢阅读...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:32 时间:2022-11-03
  • 制冷技术图片1

    数据中心的负荷特性和运行要求与民用建筑完全不同。那么,数据中心制冷系统应该注意哪些问题呢? (参考图,不对应文中具体产品信息) 1、冷水机组设备选型应注意哪些? 数据中心的冷水机组选型:(1)螺杆式冷水机组和离心式冷水机组( 从输出冷量大小的角度选择 )(2)还有高压冷水机组和低压冷水机组( 供电电压等级角度选择 )这些不同特性设备的选择...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:192 时间:2022-11-02
  • 制冷技术图片1

    本期,我们来聊一聊数据中心制冷系统的规划与设计。...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:61 时间:2022-10-31
  • 空调制冷机房设备间距和机房高度要求是多少?...查看详情

    用户:l1418080344 浏览量:43 时间:2022-10-12
  • 制冷技术图片1

    当你使用空调时,是否抱怨过大雪天制热效果不好,而大热天吹出来的风也不凉快?可你是否考虑过一台空调被卖到天南海北,既可能面临冬天北方的寒冷,也可能面临夏天南方的酷暑?还有可能同时面对冬天的寒冷和夏天的酷暑?在各种条件下都表现完美,不是它不想做到,而是它做不到。 在制冷过程设计中,当 兼顾制冷工质的特性、制冷循环操作效能和不确定环境条件 时,顾此失彼,计算会难以求解,这就是论文研究的不确定...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:25 时间:2022-09-27
  • 有没有制冷暖通设计的小伙伴,各种软件交流学习...查看详情

    用户:跳闸了88 浏览量:39 时间:2022-08-22
  • 摘要:R404A和R23为制冷剂的复叠制冷机组,不但满足了制取-80℃的低温要求,还具有环保的优点。通常我们的高低温箱采用的是复叠式制冷系统,那么我们下面对复叠机组设计中涉及到的几个关键问题及其解决方法进行分析和阐述: 一、组成: 复叠式制冷机组通常由两个部分(也可由三个部分) 组成 ,分别称为高温部分及低温部分。高温部分使用中温制冷剂 ,低温部分使用低温制冷剂 ,而每一部分都是一个完整的...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:611 时间:2022-06-28
  • 求refprop10.0制冷系统仿真设计软件最新版,目前网络上只能找到免费版的9.1的版本的,是否有最新版本资源共享下...查看详情

    用户:跳闸了88 浏览量:208 时间:2022-06-27
  • 冷库的布置是根据冷库的用途、允许占用土地的面积、生产规模、食品冷加工和冷藏的工艺流程、库内装卸运输方式、设备和管道的布置要求,来决定冷库的建筑形式(单层或多层);确定各冷间、穿堂、楼电梯间等部分的建筑面积和冷库的外形;并对冷库内各冷间的布置及穿堂、过道、楼电梯间、站台等部分的具体位置等进行合理的设计。一般 来 讲,冷库的布置应当满足以下要求。 一、冷库设计基本要求 工艺流程顺,不交...查看详情

    用户:qq12696928 浏览量:80 时间:2022-06-14
  • 1 问题的提出 众所周知,在制药行业原料药车间中,某些单元操作常需要冷媒和热媒对物料进行冷却和加热,例如反应、溶解和结晶等,在常规设计中,通常都会选择冷冻盐水系统和热水(或蒸汽) 系统作为冷媒和热媒。其中系统中的冷冻盐水,在冷热交替使用过程中,对搪玻璃等钢设备夹套的年腐蚀达2mm左右,几年之内就会被严重腐蚀,影响设备强度。再者,在冷热交替操作时,常需对冷冻盐水和热水进行回收,操作稍有不当,...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:54 时间:2022-06-14
  • 一、组成: 复叠式制冷机组通常由两个部分(也可由三个部分) 组成 ,分别称为高温部分及低温部分。高温部分使用中温制冷剂 ,低温部分使用低温制冷剂 ,而每一部分都是一个完整的单级或双级压缩制冷系统。高温部分系统中制冷剂的蒸发是用来使低温部分系统中制冷剂冷凝 ,而只有低温部分系统的制冷剂在蒸发时才制取冷量。高温部分和低温部分用一个冷凝蒸发器联系起来 ,它既是高温部分的蒸发器 ,又是低温部分的冷凝器。...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:178 时间:2022-05-23