距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线管道的施工设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与管道的施工设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
“卫生间UPVC排水管道装配式施工方法”简化了排水管道安装工艺、改进了施工流程,在结构施工时直接安装卫生间排水支管安装的连接预埋件和管道吊架预埋件,结构混凝土一次性浇注,结构面平整光洁无污染、减少结构板面预留孔洞;排水管道下料、安装统一尺寸,现场实现无电源装配式施工,减少了粉尘和现场废料。 模具化定位 ↓ 标准预埋件结构预埋安装 ↓ 装配式安装 ↓基于...查看详情
“卫生间UPVC排水管道装配式施工方法”简化了排水管道安装工艺、改进了施工流程,在结构施工时直接安装卫生间排水支管安装的连接预埋件和管道吊架预埋件,结构混凝土一次性浇注,结构面平整光洁无污染、减少结构板面预留孔洞;排水管道下料、安装统一尺寸,现场实现无电源装配式施工,减少了粉尘和现场废料。 模具化定位 ↓标准预埋件结构预埋安装 ↓装配式安装 ↓基于工程实例详细解读该施工工艺↓ 预埋件材料...查看详情
随着长输管道的建设,管道的内部防腐已成为趋势,母材内涂层可以在工厂预制,但是在现场施工中,管道内部情况复杂,焊缝的内部防腐一直是施工中的难点。传统的内衬短节法、机械压接法等,由于苛刻的工艺条件限制,或者高昂的施工成本,显现出在施工应用中的局限性。本文致力于长输管道焊缝内补口工艺,采用北京扬奇公司的内补口设备对焊缝进行内补口,不仅提高了防腐效率,而且大大节约了人力,缩短施工工期,减少工人劳动强度,在...查看详情
排水管施工要点 1、 卫生间排水管A、梯级式排水管:管径由Φ110→Φ75→Φ50变化的方式形成高低落差,阻止污水倒灌回流,但大便器排水管最好选用直径Φ110管,最好能离主排水管近一点 淋浴地漏也建议由Φ50更换为管径更大的Φ75,如果我们的淋浴区域没有蹲便器可以排水,那么就会留有一个地漏进行排水,而以前一般情况下,这个淋浴地漏的都是选用直径Φ50的排水管,但是在后期的生活使用过程中,当我们...查看详情
室内给排水管道的安装难度虽然不是很大 , 但是由于施工人员的技术水平和工作认真程度将会直接影响其安装质量 , 而且在建筑工程质量问题中由于管道渗漏引起的质量问题越来越多 , 在工程中尤为突出 , 应该引起有关工程技术人员的足够重视 , 本文参照有关管道安装的技术规程和标准 , 并结合根据在西安铁路局安康建筑段多年的工程实践经验提出了室内给排水管道的一些常见质量问题和防治措施。 室内给排水管道的安...查看详情
“卫生间UPVC排水管道装配式施工方法”简化了排水管道安装工艺、改进了施工流程,在结构施工时直接安装卫生间排水支管安装的连接预埋件和管道吊架预埋件,结构混凝土一次性浇注,结构面平整光洁无污染、减少结构板面预留孔洞;排水管道下料、安装统一尺寸,现场实现无电源装配式施工,减少了粉尘和现场废料。 模具化定位 ↓ 标准预埋件结构预埋安装 ↓ 装配式安装 ...查看详情
2022年6月4日下午16时许,中山市三乡镇发生一起较大生产安全事故,造成3人死亡。经初步调查,事发时,两名作业人员在工作井下摸查管网时,突发管涌,污水大量涌入工作井内,有毒有害气体浓度快速上升,造成作业人员被困,第三名作业人员在报警后下井施救,也被困在井下。事发后,三名作业人员虽经全力救援并送至医院抢救,但最终全部遇难。事故发生后,省领导高度重视,专门作出批示。为贯彻落实省领导批示精神,深刻汲取...查看详情
一、?超纯水系统总体介绍? 随着电子工业的发展,在芯片的生产加工过程中,对于水质的要求也越来越高。为了保证生产出超大规模的集成电路,除高纯原材料、高纯气体、高纯化学药品外,高纯水也是其中最关键的因素之一。高纯水系统是将一般的市政用水处理成对不同离子的含量和颗粒度都有很高要求的超纯水。? 超纯水系统总体来说一般可分为三个部分:?超纯水制造区(CUB部分);?超纯水抛光循...查看详情
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016: 9.3.8 金属管道的支、吊架的形式、位置、间距、标高应符合设计要求。当设计无要求时,应符合下列规定: 1 支、吊架的安装应平整牢固,与管道接触应紧密,管道与设备连接处应设置独立支、吊架。当设备安装在减振基座上时,独立支架的固定点应为减振基座。 2 冷(热)媒水、冷却水系统管道机房内总、干管的支、吊架,应采用承...查看详情
管道安装施工图识读教程...查看详情
一,给水系统的分类 1, 生活给水系统(供人们饮用、洗涤、烹饪,其水质必须符合国家饮用水质标准) 2, 生产给水系统(供生产设备冷却,原料及产品洗涤以及各类产品制造过程中所需的生产用水)生产用水应根据工艺要求,提供所需的水质、水量和水压。 3, 消防给水系统(供给各类消防设备灭火用水) 二, 给水系统的组成 1, 引入管(自室外给水管将水引入室内管段,也称进户管) 2, 水表节点(水表节点是安...查看详情
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内生活排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。 2.1.2管材内...查看详情
一、室外排水管道施工准备 1、交通导行,设置围挡,市区围挡高度不小于2.5米,郊区不小于1.8米。 2、技术安全交底,由项目技术负责人对室外排水管道施工内容、工序、质量安全标准等向施工员及作业人员做详细交底,并签字确认,保留交底影像资料,一式三份留存。 二、室外排水管道施工流程 1、测量放线 按图纸要求测出管井的坐标和标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度。其坐标与标高应符合...查看详情
管道安装之下管 1.下管方式 所谓下管就是将管节从沟槽上运到沟槽下的过程,分集中下管和分散下管两种方式。 (1)集中下管是将管节相对集中的放在沟槽边的某处,运送到沟槽内,然后在将管节运送到所需的位置。因此, 集中下管需要槽内运管,一般用于管径大、沟槽两侧堆土,场地狭窄或支撑槽等情况。 (2)分散下管是将管节沿沟槽边顺序排列,依次下到沟...查看详情
来源网络整理,如有侵权联系删...查看详情
市政道路雨、污水管道工程施工技术ppt...查看详情
室内排水管道安装: 建筑物内部铸铁排水管道安装的施工顺序一般是:先做地下管线(即安装排出管),然后安装立管或横支管。(埋地下部分)铸铁排水管一般采用承插连接。 排水管的安装铺设原则: 先地下、后地上;先大管、后小管;先主管、后支管 。 安装准备管道预制 (根据施工图纸及技术交底,检查、核对预留孔洞位置和大小尺寸是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位。) 排出管安装 (1)排出管的埋深取决...查看详情
一、熟悉图纸 开工前首先必须了解图纸、熟悉图纸,以免开工会忙中出错。至少要做到以下几点: 1.会同甲乙丙三方图纸交底。 2.到现场结合图纸了解工程的基本全貌,比如管线长度,管线走向,管材直径,检查井位数量等,还有与工作面开挖有关的地形、地貌、地物等。 3.最好依照图纸确定的桩号走向水准测量复测一遍,避免出错。因为图纸设计前所提供的地形资料有个时间差的问题,有可能因...查看详情
顶管施工的应用虽然很多,但由于施工不当造成的质量问题也同样不少,值得重视。今天来看管道扭转产生原因和解决措施。 一、管道产生扭转 1.产生原因 (1)顶管设备原因。很多施工人员将注意力放在管道上,而忽视了设备安装。实际上,顶管设备的安装精度是决定顶管施工精度的前提条件,顶管安装操作时,若主油缸或工具管刀盘轴线与管道轴线不平行,则在顶管施工过程中很容易使管道产生扭...查看详情