距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线室内排水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与室内排水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
工艺流程:安装准备→支架预制→水平管安装→排水立管安装→排水支管安装→灌水试验管道支架、吊架安装前应画出支架安装草图,先预制好支架,刷漆防腐后再按吊线垂直度与间距安装好支架。每节管道上要设置吊架特别在管道的转弯处及立管根部要设置固定支架,直线管道超过15米时也设置固定支架。同时开处三通尽量用TY三通或者斜三通,转弯处采用两个45 度弯头。安装工艺要点a.在整个楼层结构施工过程中,应配合土建作管道穿...查看详情
想要获得更多建筑给排水知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 施工准备 材料要求 1、所用材料的规格、型号、种类均应符合设计要求,并具用合格证、检测报告、卫 生达标检测报告、消防准用证; 2、阀门的规格、型号应符合设计要求,阀体规矩、表面光洁、无裂纹,开关灵活, 关闭严密,无渗漏,手柄完整无缺,并...查看详情
一、室内消火栓设在楼梯间、楼梯前室等场所 二、室内消火栓沿普通的“室内隔墙”设置 三、室内消火栓箱沿建筑内部的“防火隔墙”设置 给排水设计圈...查看详情
3给水排水设计手册(第三册)...查看详情
依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20021、范围本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内生活排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装工程。2、施工准备2.1材料要求:2.1.1管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。2.1.2管材内外表层应光滑...查看详情
给水排水管道产生噪音的原因很多;管路设计方案的不同、建筑措施和设备布置的差异、以及施工方法、材质、水力条件等的不同使得管道在不同的环境和条件下产生噪音的原因各不相同;现以各种管道噪音对环境影响大小不同为先后顺序加以分析:1. 给水管道噪音(1) 流水噪音:流水噪音是水在管道内流动时,因水流断面大小改变,水流方向变化而产生的噪音。如水嘴开启时的哨叫声;水通过弯管、(形管、十字型管产生的管路振动;水流...查看详情
【室内给排水管道节点图】做法适用于住宅室内给水排水系统工程。注:PP-R长期适用的水温≤70℃,系统工作压力≤0.6Mpa,dn≤100的室内冷热水的安装;铝塑复合管适用长期的水温≤95℃,系统工作压力≤0.6Mpa,dn≤50的室内冷热水的安装;U-PVC管道使用温度,室内连续排水温度不大于40℃,而瞬间排水水温不大于80℃。 给水暗装管道沟槽施工大样图 ...查看详情
收录于话题给排水施工中做的较多的就是管道的安装,收集了一些资料,给大家详细的讲述了室内排水管安装的步骤和要点。室内排水管道安装: 建筑物内部铸铁排水管道安装的施工顺序一般是:先做地下管线(即安装排出管),然后安装立管或横支管。(埋地下部分)铸铁排水管一般采用承插连接。排水管的安装铺设原则: 先地下、后地上;先大管、后小管;先主管、后支管 。安装准备管道预制(根据施工图纸及技术交底,检查、核对预...查看详情
收录于话题本工艺适用于工作压力不大于1.0Mpa的室内给水和消火栓系统管道安装工程的施工。 编制参考标准及规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2016 《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2016 《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》GB/T50349-2005 《建筑给水聚乙烯类管道技术规程》CJJ...查看详情
收录于话题室内给排水管道的铺设是最为常见的,关系到住户的用水所以也是出现问题最多的。所以我就从给排水管道的布置、敷设、技术措施以及水质保护方面来阐述一些常见的施工注意事项,希望对大家有所帮助。 一、给水管道的布置 1 、引入管:从配水平衡和供水可靠考虑,宜从建筑物用水量最大处和不允许断水处引入(用水点分布不均匀时)。用水点均匀——从建筑中间引入,以缩短管线长度,减小管网水头损失。条数...查看详情
正文: ●●●01 前言 “零渗漏”是每个房产人共同追求的目标,当前建筑业内需要解决的渗漏问题有很多,其中排水立管管道过楼板渗漏一直是我们关注且需要迫切解决的一个重大课题。之前已有许多防水专家给出了原因分析及处理方案。但是,我认为排水管过楼板渗漏不单是做防水能够单方面解决问题的,就象绣花,如底子是个麻布袋,是成不了事的。这个工作还得从基础做起,今天我就排水管道传统施工工艺的弊病进行分析...查看详情
收录于话题转自 工道APP 如有侵权,请联系删除在给排水工程中,管道穿楼板、屋顶、墙面,塑料给水管及复合管直埋于墙面(地面)以及卫生器具及其与管道的连接处、管道与管道的连接处、水箱、消火栓、阀门等设备、附件、配件及其与管道的连接处均有可能造成渗漏。文章结合作者的实践施工经验,对室内给排水关键部位防渗漏的施工要点进行了简要分析。 01 管道穿楼板处的防渗漏施工要点 A....查看详情
收录于话题一、给水系统 给水系统组成 室内给水系统管道均采用PP-R管,中水管需有标记,户内管道通常在地坪面层内敷设。给水系统与装修需配合的事项 确定卫生间及厨房洁具的位置,并定位用水点隐蔽管道应带压隐蔽,一般应以工作压力为保压压力,待隐蔽层达到许可的强度后方可撤压。隐蔽完成后一定要作好标识,以防其它工种施工破坏管道。冬季低温期间,如没有良好的保温措施,应及时将管道内的水吹净,防止管道冻坏。(同样...查看详情
想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴快来扫码领取大礼包吧~!!! 6273487 给水暗装管道沟槽施工大样图▉ 埋地管线大样图说明:在楼板施工时要预留15*60mm(深*宽的管槽),管道施工完,采用水泥砂浆做保护层,保护层高度不能高于成活地面高。 ★ 地面敷设管槽做法之一: ★ 地面敷设标准做法之二: ▉ 嵌墙内管道施工大样图说明:管道嵌在卫生间、厨房墙内的管道,深和宽按照本图要求,...查看详情
问题补充:北京01定额室内塑料管给排水的管道支架怎么计算?是不是根据附录中室内钢管铸铁管道支架用量参考表进行计算?但是我看到立支管到管径DN50之后就没有参考系数了,怎么办?...查看详情
排水管施工要点 1、 卫生间排水管A、梯级式排水管:管径由Φ110→Φ75→Φ50变化的方式形成高低落差,阻止污水倒灌回流,但大便器排水管最好选用直径Φ110管,最好能离主排水管近一点; 6242814 6242815 6242816 (偏心大小头 异径变径 异径接头) 淋浴地漏也建议由Φ50更换为管径更大的Φ75,如果我们的淋浴区域没有蹲便器可以排水,那么就会留有一个地漏进行排水,而以前一般情况...查看详情
建筑 来源:机电安装工程交流平台 如有侵权,请联系删除 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内生活排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘...查看详情
6213597 6213598 4.1一 般 规 定 4.1.1本章适用于工作压力不大于 1.0MPa 的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验与验收。 4.1.2给水管道必须采用与管材相适应的管件。 生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。 4.1.3管径≤ 100mm 的镀锌钢管应采用螺纹连接, 套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于 100mm 的镀锌钢管应...查看详情
给、排水工程 1、空调套管使用预制件,确保套管安装后管口离墙、柱完成面50~100mm。 6208689 空调套管采用预制件 2、沉箱内部管道铺设高度满足设计要求:A、地漏排水管高出完成面50mm以上, B、座便器排污管高出完成面50mm以上, C、洗手盆排水管高出完成面50mm以上。 D、厨房洗菜盆排水管高出完成面200mm以上。 管道坡度符合装饰要求。 沉箱盖板前,确保同层排水管件积水处理器...查看详情
卫生间渗漏是业主投诉的主要问题之一,也是房屋建筑工程的通病之一,要解决此种渗漏问题,一定要从“根”上彻底解决。卫生间排水管穿楼板安装采用传统留洞方法工序多、处理不当容容易产生渗漏,使用成品防水套管可在结构施工阶段一次性预埋防水套管,工序简单,固定容易、可靠,不易发生位移,防渗漏效果明显。 卫生间排水管安装使用传统方法(结构留洞)后期安装一般会有四道工序: 6142068 由于混凝...查看详情