低压设计更新时间:2024-11-29 09:47:16

本专题为土木在线低压设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与低压设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电站工程图片1

    摘要:根据高层建筑的用电特点,阐述了变配电所低压电气主接线的两种接线方式,重点分析了自备应急电源与三级负荷用电安全联锁问题,指出了设计上应注意的问题。 关键词:低压主接线发电机电源联锁 一、二类高层民用建筑发生火灾时,如果没有可靠的电源,就不能及时报警、灭火,必将造成重大经济损失。根据《高层民用建筑设计防火规范》(2001年版)(GB50045-1995)9.1.1、9.1.2条规定:一类高层建筑...查看详情

    用户:motion54 浏览量:1109 时间:2006-05-10
  • 我们上新项目,大概有5000kw容量,高压分线后经过各车间变压器然后进入动力和加热设备,请教注意什么问题? 欧式箱变好还是裸露户外好,最好的方案就是节约资金!请联系我! 可发短信至 13954654949 qq:515076100...查看详情

    用户:xhq9999 浏览量:773 时间:2006-05-06
  • 电缆沟应设置在配电屏前还是屏后? 第3.1.9条 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合表3.1.9的规定。 屏前 屏后 维护 操作 1.8 1.0 1.2 我看图纸上电缆沟才0.8m宽,跟墙靠得很近.根本没可能有1.8m和2.2m(不知是不是1.0+1.2还是总共1.2m呢?)...查看详情

    用户:xinxirong 浏览量:1261 时间:2006-04-26
  • 王厚余编的,急需此书,多谢了...查看详情

    用户:corulla 浏览量:1066 时间:2006-04-17
  • 第一部分 工程概述 出于对空冷项目的部分了解,产生了极大的好奇心,再加上本身电气专业的引诱,于是想请大家一起来交流心得,互相探讨学习,共同进步。希望大家积极参与。 空气冷凝器,是利用安装于钢结构平台上的风机对蒸汽分配管中的蒸汽进行冷却,以保证汽轮机出口背压值在正常的工作范围内,其风机转速由变频器给定,并反馈给DCS,通过DCS模块计算再将控制需求发送给变频器,由此形成闭环控制。 空气冷凝器低压电器...查看详情

    用户:freeking 浏览量:1042 时间:2006-04-15
  • 有一供应商为我们提供的产品,箱变内的低压电容柜(360KVA)配置为(共8个回路):总断路器DZ20-630/3300一只,下端配置的电容切换电容器(3只为一组),电容器15KVAR(3台为一组)。 原来常规配置的熔断器和热继电器都给取消了,大家看看他们的配置是否合理?目前此设备一直没有投入使用。...查看详情

    用户:ddiandiandian 浏览量:2474 时间:2006-04-12
  • 供配电技术图片1

    大家好,我想找一些关于低压配电相关资料,比如:开关选型要用到什么参数?注意什么?一些开关上的符号的含义, 怎样做到效果又好有经济,如果大家有什么想法,可以进入我的电子邮箱, LGN_137@yahoo.com.cn,大家一起交流嘛,谢谢各位了 1663670...查看详情

    用户:lgnsiemens 浏览量:1306 时间:2006-03-29
  • 我在即将毕业的学生,现急需一些配电设计方面的资料做论文,有的帮助一下哈!~谢谢...查看详情

    用户:haipeng250 浏览量:1009 时间:2006-03-11
  • 在低压配电设计规范中有这样一条:第3.1.8条 成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口。 其中:”当两出口的距离超过15米时期间尚应增加出口“这一句是什么含义?是在15米中间的配电柜之间空一个过道,两侧配电柜用母线桥连接还是在配电柜后面的墙上在留一个门?...查看详情

    用户:tgzdb 浏览量:18323 时间:2006-02-21
  • 施工现场分多个用电点,最远处约700m,整个现场用电设备总的额定功率约1500kw,绝大部分为电机带动的设备,请问1、变压器容量需多少kva?如何算得?2、导线分几路较合理?多大的导线?如何算得?3、施工时最远端处的压降如何算得?请各位多多指点!谢了!!!...查看详情

    用户:zdp872300 浏览量:1447 时间:2006-02-08
  • 有一高层医院病房楼,地下室高低压配电间没有设计任何灭火设施,我感觉不妥,请大师指点,不胜感激。...查看详情

    用户:lwab0520 浏览量:1985 时间:2006-01-22
  • 《最新低压开关柜二次线路设计安装、运行维护与配电安全性、稳定性设计标准实务全书》 针对目前的形势,我们编写了《最新代压开在柜二次线路设计安装、运行维护与配电安全性、稳定性设计标准实务全书》。本书的编写在反映低压开关柜二次线路部分的技术创新、新产品的不断涌现及产品的发展水平与动向的同时,通过大量的数据和实例操作,全面论述了低压开关柜二次线路的设计安装、运行维护技术。同时,本书还收集了大量相关标准规范...查看详情

    用户:xin20019 浏览量:34753 时间:2006-01-11
  • 有一金属加工厂房设计中,甲方非要求把随设备带的7台低压配电柜放到厂房里,总容量大概1450kw,而变配电室距离此厂房约20米。甲方的电气人员要求在低压配电室内设置两个电源出线回路用电缆为这7台柜子并联供电,或者突发其想要设置一个电源出线开关采用架空的母线桥连接配电室和这7台柜子!不知这样是否可以?真是天下之大无奇不有啊!...查看详情

    用户:tgzdb 浏览量:1730 时间:2005-12-29
  • 摘 要 本文从实际角度,如何设计变频控制系统,及如何设计变频控制柜关键词 变频器控制系统 主回路 机械负载特性 电磁 设计 问题提出众所周知,变频器已经广泛应用各行各业。但变频控制系统如何设计,变频控制柜设计与制造对实际应用具体要求,是许多电气工程师及制造商,客户想明确了解的。本章从实际设计及应用案例中,总结设计要点,写出拙见,供同行参考。 根据实际及客户要求进行设计 在变...查看详情

    用户:hldlqw 浏览量:1397 时间:2005-12-20
  • 低压进线断路器设计选型的两个问题 摘要 本文就低压进线断路器选型中的两个实际问题进行了认真分析,提出了笔者的观点。笔者认为:低压进线断路器的短路分断能力应按照运行分断能力选择;低压进线断路器在一定条件下可以选用塑壳式断路器取代框架式断路器。 关键词 低压进线断路器、极限分断能力、运行分断能力、短时耐受电流、框架式断路器、塑壳式断路器。 低压进线断路器一般用于变压器低压侧,是一个比较重要的断路器,如...查看详情

    用户:李兴龙机电科技 浏览量:2661 时间:2005-12-05
  • 哪位大侠搞过室外低压架空线设计,请指教:绝缘线选用什么型号,或可选用选用什么型号?先谢谢了!...查看详情

    用户:zxj6658 浏览量:1924 时间:2005-11-23
  • 我想买一本,但是一打听,有的人说是16元279页,有的人说18元284页,还都说有书为证。到底该信谁呢?...查看详情

    用户:senica 浏览量:2241 时间:2005-11-02
  • 《手册》第558页的例题中,M1电机分支导线的选择怎么是按照电动机的额定电流70A来选择的?为什么不是按照Q3断路器的长延时整定电流100A来选择?明显应该是个错误。M2电机的分支导线也是这么选择的。 第二:为什么手册上选择电机保护的断路器是查表?表格上的断路器太少,这种方式太局限了,考试的时候是不是也要照搬手册上的做法? 第三:第559页上选择Q2断路器时,校验分断能力时有一句话是这样的“短延时...查看详情

    用户:hitwb 浏览量:1632 时间:2005-10-05
  • 本人根据用户要求设计的变压器室和低压室土建图纸,变压器室和低压室框架和尺寸是用户事先已经搞好,本人根据供电方案设计了图纸,供同行们参考和指正...查看详情

    用户:工地砌砖头 浏览量:1675 时间:2005-10-01
  • 电气设计人必读——任元会老先生的文章——低压保护电器的选择与整定。 我参加中国建筑科学研究院科技干部培训中心9.16-9.23在北京举办的供配电专业(建筑电气专业)考 前 冲 刺 辅 导 班 得来,奉为经典。且不敢独享,请大家仔细阅读,当有获益。...查看详情

    用户:zz_zz 浏览量:10578 时间:2005-09-26