雨水设计更新时间:2024-11-25 15:13:39

本专题为土木在线雨水设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与雨水设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑给排水图片1

    每个人 都具有创造的潜能 再小的手艺,也有自己的价值 让世界看见你 无限可能 落水管, 在日常生活中经常见到。 通常都是一根管道直上直下, 却没有想到落水管也可以有这么多创意。 喷壶、花盆、铁桶, 一开始还以为是谁家做的艺术墙, 走进一看原来是落水管, 满满的创意, ...查看详情

    用户:卡哇伊的狗子 浏览量:74 时间:2024-06-06
  • 海绵城市和绿色建筑对雨水都有要求,特别是海绵城市。海绵城市始终围绕着雨水来做设计,对水生态、水环境、水资源、水安全和水文化五方面提出不同要求。绿色建筑对雨水的要求主要体现在节地与室外环境、节水与水资源这两个指标上。其中节地与室外环境又从三个方面进行了细化,包括对原有生态的保护、对雨水污染物的减排和对雨水径流的减排;水资源利用则要求把景观水体设计为生态水体。 从2015年开始,海绵城市成为了城...查看详情

    用户:uutt36620 浏览量:122 时间:2024-05-31
  • 市政给排水图片1

    0 前言 城市雨天排水污染控制专栏 随着城市黑臭水体治理和生活污水处理提质增效工作的推进,城市污水收集效率大幅上升,2022年我国城市的平均污水集中收集率达到70.06%,提前满足《“十四五城镇污水处理及资源化利用发展规划》到2025年力争达到70%以上的要求。当前,旱天污水直排现象已大幅削减,城市水...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:24 时间:2024-05-16
  • 给排水资料库图片1

    一、雨水管渠设计流量公式 4.1.7 当采用推理公式法时,排水管渠的雨水设计流量应按下式计算。当汇水面积大于2km2时,应考虑区域降雨和地面渗透性能的时空分布不均匀性和管网汇流过程等因素,采用数学模型法确定雨水设计流量。 式中:Qs——雨水设计流量(L/s); q——设计暴雨强度; Ψ——综合径流系数; F——汇水面积(hm...查看详情

    用户:wx_04887892 浏览量:72 时间:2024-05-11
  • 市政给排水图片1

    无锡市在2015年推进海绵城市建设,2017年成为江苏省试点,2021年通过竞争性评审成功入围国家首批系统化全域堆进海绵城市建设示范城市。 太湖广场更新项目 2023年5月,太湖广场更新项目荣获“2023年度江苏省海绵城市优秀工程案例”一等奖,是无锡唯一获此奖项的项目。 该项目已获: ●无锡市第二届“民心工程奖”金奖 ● 无锡市园林优质工程...查看详情

    用户:半个朋友 浏览量:175 时间:2024-02-28
  • 小区生活排水雨水设计要点 本文根据国家规范及笔者经验总结主要讲述小区雨水设计要点,供各位同行工作中参考使用。 1.原则: (1)小区雨污分流。雨水回用时,设置独立的雨水收集管道系统; (2)按当地规划确定的雨水径流控制目标,实施雨水控制利用; (3)雨水控制及利用工程设计可参考《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400的相关规定; (4)建筑与小区降雨的年径流总量和外排径流峰值的控制:...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:76 时间:2024-02-04
  • 建筑给排水图片1

    导 读 结合严寒地区寒区气候和倾斜屋顶的特点,介绍和总结了大型倾斜屋顶建筑雨水排水系统深度设计中应注意的安全问题及设计要点。分析了三角形倾斜屋面雨水排水系统中汇水面积、雨水天沟、寒区雨水冻融管理等设计参数的计算思路,为严寒地区及类似斜屋面建筑屋顶雨水排水系统的设计提供解决方案和技术参考。 引用本文:米长虹,姚晨,迟丽影,等. 严寒地区斜屋面雨水深化设计要点[J]. 给水排水,...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:214 时间:2024-02-02
  • 雨水重现期的取值应考虑道路的重要性。...查看详情

    用户:王农勤 浏览量:15 时间:2024-01-19
  • 解决室外雨水排水问题的几种设计实践 近年来随着现代建筑的蓬勃发展、小汽车的普及,特别对于特大城市,停车紧张,一位难求,因此新建项目规划停车位的指标也在逐年提高。为了节约造价、减少地下室埋深,同时满足地下室停车指标要求,建设方往往选择在地块内最大化满铺地下室,普遍地下室外墙轮廓线退让用地红线(简称“地下室退线”)3.0~3.5m,导致室外管线及构筑物的敷设空间极度受限。其次,有些项目因建筑、地铁、市...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:151 时间:2024-01-11
  • 现状雨水是盖板沟排水,下游设计新建雨水管,管和沟如何衔接,是否可以直接采用图集里的检查井直接接驳现状雨水沟?...查看详情

    用户:mallenboy 浏览量:98 时间:2023-11-27
  • 给排水资料库图片1

    1、内排水外排水形式的选择:一般由建筑专业选定,寒冷地区亦布置在室内(个人认为:枢纽场区内屋檐下,人员等车处,人流密集不宜设置外排水直接散水) 2、虹吸还是重力流:檐沟外排 重力流高层建筑 公共建筑大型屋面 压力流长天沟外排 3、设计重现期:一般建筑是2-5年,重要公共建筑大于10年 4、雨水重力流排水注意事项:1)宜采用单斗,单立管排水,多斗时不超过4个,汇水面积、雨水斗和连接管的选...查看详情

    用户:思无穷 浏览量:42 时间:2023-09-11
  • 建筑给排水图片1

    注:本文中部分内容摘自《重力流雨水斗水力特性、结构设计及技术应用》一文,该文章由赵世明、吴克建撰写,发表于《建筑给水排水》杂志2020年第5期,本文部分引用,仅作分享,供给排水从业者学习,如有侵权,请联系删除。 导读:《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019(以下简称《建水标》)第5.2.13条对不同建筑屋面雨水排水系统的设计流态作出了相应规定,要求檐沟外排水、高层建筑屋面雨水排水宜采用...查看详情

    用户:跑的慢的小兔子 浏览量:571 时间:2023-09-11
  • 建筑给排水图片1

    随着城市化进程加快,水资源匮乏、生态环境恶化等问题的出现,雨水作为水资源利用迅速在世界各地得到发展。雨水也是水资源的一种,虽然属于被污染的水源,但是只要利用污水净化技术就能够将其变为可用水,所以日常生活中雨水收集利用工作非常重要。数据公园通过从建筑设计领域对雨水收集利用的案例进行分析。 丹麦Lindevangs公园景观 设计公司:Marianne Levinsen Landskab Aps...查看详情

    用户:梦忆沐歌 浏览量:44 时间:2023-08-09
  • 诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下关于雨水提升一体化泵站的设计原则 (1)总体布置应合理,特别是排灌结合或自排,自引与提水相结合的泵站以及闸站结合的泵站,在布置上应力求紧凑,充分利用建筑物进行调节。 (2)在泵型的选择上应力求使泵站设计扬程与水泵额定扬程相一致,玻璃钢净化塔且满足灌溉与排水流量的要求。并尽量选用技术上先进的泵型,一体化预制泵站的刨坑安装的具体关键环节以保证泵站装置效率...查看详情

    用户:鑫淼环保 浏览量:41 时间:2023-05-11
  • 建筑给排水图片1

    ◆设计问题 问题:室外雨水工程中,雨水池前设置弃流井,弃流雨水直接排至市政雨水接口井。 ◆标准条文 《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021 4.5.10 室外雨水口应设置在雨水控制利用设施末端,以溢流形式排放;超过雨水径流控制要求的降雨溢流排入市政雨水管渠。 《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:700 时间:2023-04-21
  • 如何正确设计使用雨水弃流井◆设计问题问题:室外雨水工程中,雨水池前设置弃流井,弃流雨水直接排至市政雨水接口井。◆标准条文《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-20214.5.10室外雨水口应设置在雨水控制利用设施末端,以溢流形式排放;超过雨水径流控制要求的降雨溢流排入市政雨水管渠。《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021条文说明4.5.10本条规定室外雨水排水系统的雨水口设置...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:215 时间:2023-04-19
  • 建筑给排水图片1

    内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除 相关资料推荐: 给水排水设计手册.第02册.建筑给水排水 https://ziliao.co188.com/p60297396.html 知识点:建筑给水排水设计手册(排水与雨水)...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:47 时间:2023-03-09
  • 建筑给排水图片1

    7.1 系统设置 7.1.1 重力流雨水系统的雨水进水口应符合下列规定: 1 当位于阳台时,宜采用平箅雨水斗或无水封地漏; 2 当位于成品檐沟内时,可不设雨水斗; 3 当位于女儿墙外侧时,宜采用承雨斗。7.1.2 阳台雨水排水立管不应连接屋面排水口,且不应与屋面雨水系统相连接。7.1.3 阳台雨水立管底部应间接排水,檐沟排水、屋面承雨斗排水的管道排水口,宜排到室外散水或排水沟。7.1.4 阳台排...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:87 时间:2023-02-07
  • 建筑给排水图片1

    给排水设计师在项目的雨水排放设计中会面临重力流雨水排水系统和虹吸式雨水排水系统怎样选择,虹吸式雨水系统在设计时与建筑等专业如何配合,以及虹吸雨水系统设计时应该关注哪些关键点等问题,本文针对与这些问题进行如下探讨: //虹吸式屋面雨水排水系统的定义及原理 ” 按虹吸满管压力流原理设计、管道内雨水的流速、压力等可有效控制和平衡的屋面雨水排水系统。一般由虹吸雨...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:813 时间:2023-02-07
  • 建筑给排水图片1

    6.1 系统设置 6.1.1 单个压力流雨水排水系统的最大设计汇水面积不宜大于2500m2。6.1.2 雨水斗顶面至过渡段的高差,当立管管径不大于DN75时,宜大于3m;当立管管径不小于DN90时,宜大于5m。6.1.3 绿化屋面与非绿化屋面不应合用一套压力流雨水排水系统。当两个屋面共用排水天沟时可以合用一套系统。6.1.4 同一系统的雨水斗宜设置在同一水平面上,且用于排除同一汇水区域的雨水。6...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:42 时间:2023-02-07