抗震要求更新时间:2025-01-08 16:39:28

本专题为土木在线抗震要求设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与抗震要求设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 抗震设防烈度和设计基本地震加速度值的对应关系:抗震设防烈度 6 7 8 9 设计基本地震加速度值 0.05g 0.10(0.15)g 0.20(0.30)g 0.40g 注:g 为重力加速度。 依据《建筑机电工程抗震设计规范》设计范围为: 3.1.6 建筑机电工程设施抗震设计应以建筑结构设计为基准,对其与建筑结构的连接构件和部件应采取相应措施进行设防。对重力不超过1.8kN 的设备或吊杆计算长度不...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:320 时间:2021-03-26
  • 来源:广东省地震局广东省地震局关于明确学校、医院等人员密集场所抗震设防要求的通知 各地级以上市地震工作管理部门: 2009年,中国地震局《关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求确定原则的通知》(中震防发〔2009〕49号)要求学校、医院等人员密集场所建设工程按照地震动参数提高一档进行抗震计算。GB50223-2008 《建筑工程抗震设防分类标准》要求重点设防类建设工程按照地震基本烈度提高...查看详情

    用户:想出家的柑橘 浏览量:2623 时间:2021-03-01
  • 请教:建筑工程抗震设防中特殊设防类和重点设防类“按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强抗震措施”怎么理解? 比如某地区抗震设防烈度为7度,该建筑为重点设防类,抗震措施按8度设防要求做,计算仍按7度,设计说明中是否也注明“本建筑抗震设防烈度为7度?是不是这样理解,请各位高手不吝赐教!!!...查看详情

    用户:kejizhiguang 浏览量:1261 时间:2020-08-24
  • 一、抗震支架设计要求 在《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014中明确指出:“抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计”主要包括建筑给水、供暖通风与空调、电气、燃气、消防等(具体设计范围详见下表)1、冷热水、消防、空调等系统设备、管道抗震设计范围:悬吊管道中超过1.8KN的设备;(1.8KN=1.837吨)大于等于DN65以上的生活给水、消防管道。2、空调、通风管...查看详情

    用户:叶无穷 浏览量:641 时间:2020-08-17
  • 问题补充:cad图纸上要求工程为特一级等级如何处理?...查看详情

    用户:ulob36976 浏览量:620 时间:2020-05-29
  • 某80年代房屋由于使用功能改变及房屋扩建,进行加固设计前,要求做房屋抗震鉴定评估,根据结论,该房屋满足抗震鉴定的要求,那么后续加固设计还要不要考虑抗震加固这块?...查看详情

    用户:liqinglikf 浏览量:370 时间:2019-09-16
  • 对于不同的建筑物其抗震等级的要求也是不同的,比如办公楼建筑物,根据其使用功能分为甲乙丙丁四个类型,每种类型的抗震等级要求也有所不同。所有的建筑物只要投入使用后,都涉及到安全性的问题,尤其是一些对外公开使用的建筑物,存在一定的安全隐患,必须要积极做好抗震加固的工作,才能防患于未然,接下来的时间施邦小编带你们就来一起看看抗震加固的施工要求具体是什么? 一、施工时,需要保证原有建筑构件的使用功能不被...查看详情

    用户:施邦加固材料 浏览量:118 时间:2019-03-18
  • 地震是多发性自然灾害,虽然地震研究所一直研究地震的震级和震点,但是为了不让房屋在地震时受到过多损伤,对房屋进行抗震加固施工还是非常有必要的,我国的地震高发地区多为农村地区,农村房屋的质量等级相比较城市而言,质量等级相对较低,当遇到较高级别的地震时,农村房屋被破坏程度较为严重,为了避免地震给农村房屋以及农村经济带来过多损失,我们需要对房屋提前进行抗震加固施工,今天施邦小编带大家一起看看农村房屋的建造...查看详情

    用户:施邦加固材料 浏览量:132 时间:2019-03-15
  • 规范对砌体结构楼盖梁屋盖梁有抗震要求吗,有的话是哪本规范第几条?...查看详情

    用户:呀比 浏览量:515 时间:2018-11-08
  • 山西临汾曲沃县一般厂房项目,抗规规定为7度,0.15g,业主要求提高到8度,0.2g,请问业主需要申请政府批文吗?还是业主只需发函给设计单位就可以!...查看详情

    用户:chenyoubin00 浏览量:750 时间:2018-08-15
  • 建筑问答图片1

    5929830 抗震墙是建筑抗震的重要组成部分,各个结构和部位的抗震墙都有严格的抗震设计要求,那么框架结构和板柱的抗震墙结构设计是如何要求的?一、框架抗震墙结构的抗震要求框架-抗震墙结构的抗震墙厚度和边框设置,应符合下列要求: 1.抗震墙的厚度不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/20,底部加强部位的抗震墙厚度不应小于200mm且不宜小于层高或无支长度的1/16。 2.有端柱...查看详情

    用户:悍马加固 浏览量:605 时间:2018-01-15
  • 抗震设计规范要求高层建筑及9度以上地区应采用金属风管,那么高层建筑的地下车库防排烟可以采用玻镁复合风管么...查看详情

    用户:猎人阿飞 浏览量:246 时间:2018-01-02
  • 一、结构抗震相关知识 1.抗震设防的基本目标:小震不坏、中震可修、大震不倒。 当遭受低于本地区抗震设防烈度的多与地震影响时,主体结构不受损坏或不需修理仍可继续使用,当遭受相当于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,可能损坏,经一般性修理仍可继续使用,当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。 2.建筑抗震设防分类:甲、乙、丙、丁类四个抗震设防类别。 二、框架结构...查看详情

    用户:学脉教育03 浏览量:191 时间:2017-12-04
  • 目前在做一个柬埔寨项目,不了解当地建筑的抗震要求,有哪位大神了解的,求指教,项目是在西哈努克港...查看详情

    用户:czl760 浏览量:1999 时间:2017-10-24
  • 各位大侠,第一次做钢柱脚,遇到问题求教。高钢规里关于外包式柱脚的条文8.6.3第3条,抗震设计时,在外包混凝土顶部箍筋处,柱可能出现塑性铰的柱脚极限受弯承载力应大于钢柱的全塑性受弯承载力。我不太清楚如果我在输柱底内力时已经考虑了包含地震情况下的包络,那么这条的意义是什么呢?我感觉这更像是一种构造要求?因为这两个值与实际钢柱的内力好像没有太大的关系。 另外第4条又规定了抗震设计时极限受剪承载力的要求...查看详情

    用户:阿力huweibo 浏览量:2351 时间:2017-06-13
  • 1、允许建筑能抵抗较低水准的地正动而不受破坏; 2、在中等水平地震作用下主体结构不会被破花; 3、在强烈地震作用下,建筑不会倒塌,确保生命安全。...查看详情

    用户:co1461892906880 浏览量:667 时间:2016-06-27
  • 地下室结构是否需要进行抗震计算?...查看详情

    用户:杭州胡工 浏览量:8881 时间:2016-05-24
  • 后浇带是指在现浇整体钢筋混凝土结构中,只在施工期间留存的临时性的带形缝,起到消化沉降收缩变形的作用,根据工程需要,保留一定时间后,再用混凝土浇筑密实成为连续整体的结构。还可以减小钢筋混凝土收缩变形的温度应力, 施工后浇带分为后浇沉降带、后浇收缩带和后浇温度带,分别用于解决高层主楼与低层裙房间差异沉降、钢筋混凝土收缩变形相减小温度应力等问题。这种后浇带一般具有多种变形缝的功能,设计时应考虑以—种功能...查看详情

    用户:qq_1441544188489 浏览量:3850 时间:2016-03-14
  • 混凝土结构图片1

    6度区的四层建筑,设防类别为乙类,框架结构,无转换构件,标准平面如下图。抗震审查要求控制质心与刚心的偏心率,如图所示。本工程用SATWE计算,考虑双向地震作用、偶然偏心、扭转耦连下周期比、位移比等整体指标都满足规范要求,但专家要求控制偏心率,我一直找不到规范的具体规定,特请各位帮忙。 5348372 5348372...查看详情

    用户:nqen_5006 浏览量:11023 时间:2015-09-21
  • 混凝土结构图片1

    当梁端加密区纵筋HRB400采用E50型焊条焊接连接,E50的力学性能如下: 5341420 5341421 E50的最低抗拉强度490,最低屈服强度400,490/400=1.23<1.25抗规3.9.2要求“钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25”,HRB400纵筋满足这个要求,可焊缝不满足,焊缝成了抗震薄弱环节?怎么回事啊? 5341422 5341420 5341...查看详情

    用户:vaia66886 浏览量:662 时间:2015-09-18
推荐专题
标签达人
抗震要求热门资料