市政污水更新时间:2025-01-19 03:58:52

本专题为土木在线市政污水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与市政污水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 摘要: 在市政污水管道工程的施工中其有着严格及规范的系统流程,而为了确保这些施工流程的顺利展开就必须要对其所采用的各项施工技术进行管理,使污水管道工程的施工更加合理,减少在施工过程中所存在的质量问题。 1. 市政道路污水管顶施工技术的概述 顶管施工技术的原理分析就顶管施工技术而言,其应用过程中主要是使用主顶油缸产生的推力将掘进机和工具管从工作坑推送到相应的接收坑,这一过程中间需要穿过施工土层...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:57 时间:2022-09-01
  • 之前“从入门到精通系列”专辑,采用图文的形式,简单叙述市政污水处理厂各单体建(构)筑物,本专辑重点介绍各单体设计计算。 一、一般规定: ①沉砂池按去除相对密度2.65、粒径0.2mm以上的沙粒设计。 ②设计流量应按分期建设考虑。 自流进入时,按最大设计流量计算;提升进入时,按工作水泵的最大组合流量计算;合流制处理系统中,按降雨时的设计流量计算。 ③个数或分格不少于2个,并宜并...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:190 时间:2022-08-30
  • 之前“从入门到精通系列”专辑,采用图文的形式,简单叙述市政污水处理厂各单体建(构)筑物,本专辑重点介绍各单体设计计算。 一、一般规定: ①鼓风曝气时超高一般采用0.5m-1.0m,机械曝气时超高一般为0.8m-1.2m。 ②每组生物反应池在有效水深一般处宜设置放水管。 ③有效水深应结合流程设计、地质条件、供氧设施类型和选用风机压力等因素确定,可采用4-6m。 ④缺氧区、厌氧...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:58 时间:2022-08-30
  • V型滤池施工案例 之前“从入门到精通系列”专辑,采用图文的形式,简单叙述市政污水处理厂各单体建(构)筑物,本专辑重点介绍各单体设计计算。 一、设计思路: ①分格数:考虑到反洗时的正常出水水质以及控制滤速和强制滤速等因素,一格冲洗时,其他的强制滤速不能太高,建议个数不少于4个。 ②滤池面积计算:滤池面积为填料区的平面投影面积,根据流量、滤速和每日工作时间计算。 ③各结构层高度:按规范选取...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:142 时间:2022-08-30
  • 简单叙述市政污水处理厂各单体建(构)筑物,本专辑重点介绍各单体设计计算。 一、一般规定: ①设计流量应按分期建设考虑: 当污水为自流进入时,应按每期的最大设计流量计算;当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量计算;在合流制处理系统中,应按降雨时的设计流量计算,沉淀时间不宜小于30min。 ②沉淀池的个数或分格数不应少于2个,并宜按并联系列设计。 ③沉淀池的超高不应小于...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:97 时间:2022-08-30
  • 从入门到精通系列 | 污水处理-粗格栅及提升泵房 。 之前“从入门到精通系列”专辑,采用图文的形式,简单叙述市政污水处理厂各单体建(构)筑物,本专辑重点介绍各单体设计计算。 一、格栅一般规定: ①格栅栅条间隙宽度,应符合下列要求: 粗格栅:机械清除时宜为16~25mm;人工清除时宜为25~40mm;特殊情况下最大间隙可为100mm;水泵前应根据水泵要求确定。一般轴流泵<D/20,...查看详情

    用户:zsd_6559130691 浏览量:1213 时间:2022-08-29
  • 8月16日,鄂尔多斯市公共资源交易中心发布蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂及水资源再生利用项目(EPC模式)设计、采购、施工标段中标结果公告。公告显示, 中铁上海工程局集团有限公司(牵头人)、中国市政工程华北设计研究总院有限公司 联合体中标该项目。 蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂及水资源再生利用项目(EPC模式)设计、采购、施工标段中标结果公告 项目概况: ...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:50 时间:2022-08-18
  • 来源:住建部官网 如有侵权,请联系删除 正文如下: 为防范化解房屋建筑和市政基础设施工程重大事故隐患,降低施工安全风险,推动住房和城乡建设行业淘汰落后工艺、设备和材料,提升房屋建筑和市政基础设施工程安全生产水平,根据《建设工程安全生产管理条例》等有关法规,我部组织制定了《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》(以下简称《目录...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:258 时间:2022-08-02
  • 有集中污水处理的城市污水排放系统不设置化粪池,如何保证带有沉淀物的污水顺利进入污水处理厂?...查看详情

    用户:qq_1584092414952 浏览量:86 时间:2022-07-05
  • 市政给水和污水处理工程主要包括哪些方面?...查看详情

    用户:wx_80714507 浏览量:34 时间:2022-06-10
  • 市政道路雨、污水管道工程施工技术ppt...查看详情

    用户:wx_57566945 浏览量:70 时间:2022-06-01
  • 新的图集《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515 中要求污水检查井内侧表面及其相连接的上下游污水管道应采取防腐措施,请问各位前辈们 大家都是怎么做的防腐...查看详情

    用户:大地哥 浏览量:825 时间:2022-05-24
  • 来源:广东省生态环境厅 近日,广东省生态环境厅针对咨询的“市政污水处理厂是否要做应急池”有关问题予以回复。详情如下: 主题:市政污水处理厂是否要做应急池 内容: 请问是否有法律法规规定市政污水处理厂要做应急池? 答复单位:广东省生态环境厅 答复内容: 您好, 城镇污水处理厂是否要建设应急池 ,请按照环评报告及其批复要求落实。感谢您的关注与支持!...查看详情

    用户:wx_69912048 浏览量:45 时间:2022-05-24
  • 有一10万吨市政污水处理场,预处理配置30mm粗格栅 -5mm细格栅(耙齿式)- 平流式沉砂池 -1mm超细格栅(内径流),现在项目处于试运行阶段,1mm超细格栅负荷很大,渠中有大量的泥沙和漂浮物,每天日出渣量约5m3,超细格栅前后液位差大,过水量严重不足。 请大家热烈讨论,提供建设性的建议。 1mm内径流格栅出渣后用5mm格网拦截后,1分多钟就有这么多的栅渣。...查看详情

    用户:zcrane2000 浏览量:69 时间:2022-05-23
  • 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市应急管理局等多部门获悉,9日二连浩特市发生一起中毒事故,目前致4人死亡。 据应急管理局报告,4月9日上午,二连浩特市市政事业发展中心雇佣5名工人到市政小区内污水泵站清掏作业时,发生中毒事故,导致 4人死亡、1人受伤 。经初步调查问询, 作业时5人相继入井后,其中孙某某感觉头晕,并发现另4人先后倒地,孙某某屏住呼...查看详情

    用户:瞬间即逝 浏览量:65 时间:2022-05-05
  • 市政污水水质相对稳定,但浑浊、深且具有恶臭,呈微碱性,氮磷含量高,一般不含有毒物质,同时生活污水很适合各种微生物的繁殖,因此常含有大量的细菌(包括病原菌)病毒和寄生虫卵,此类污水可生化性好,属于比较容易处理的污水。甘度分享位于黑龙江某市政污水处理厂总氮超标废水现场勘察,技术对该项目整体情况作了一遍了解后,找到问题的所在,制定出以下处理方案。污泥过多由于该污水厂进水浓度是原设计负荷两倍,导致污泥量大...查看详情

    用户:甘度环境 浏览量:29 时间:2022-04-28
  • 来源:内蒙古自治区应急管理厅、应急管理部、安全精选、安全茂 版权归原作者所有 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市应急管理局等多部门获悉,9日二连浩特市发生一起中毒事故,目前致4人死亡。 据应急管理局报告,4月9日上午,二连浩特市市政事业发展中心雇佣5名工人到市政小区内污水泵站清掏作业时,发生中毒事故,导致 4人死亡、1人受伤 。经初步调查问询, 作业时...查看详情

    用户:逃课的单杠 浏览量:28 时间:2022-04-14
  • 市政污水管清淤疏浚采用什么技术规范来?...查看详情

    用户:zhushiqi120 浏览量:37 时间:2022-04-14
  • 冬季或低温环境下,污水处理厂氨氮急剧升高的主要原因是水温,污水处理生化池的效率大幅度降低,导致污水处理厂氨氮比平时有所升高,当水温低15度以下,硝化速率降低,低于5度以下,微生物休眠,硝化作用停止。硝化细菌低于5℃以下生长停歇或者死亡,水温在10-40℃范围内能够正常生长繁殖,在10-15℃生长繁殖较缓慢,并随着温度增高而繁殖加快,25-37℃最适宜生长繁殖,在碳源充足情况下(也就是有机质丰富),...查看详情

    用户:甘度环境 浏览量:68 时间:2022-01-19
  • 项目所在地:黑龙江黑河嫩江县城 项目情况:由于该污水厂进水浓度是原设计负荷两倍,导致污泥量大大增加。污泥内源呼吸也会产生少量总氮释放,控制好污泥量可以减少该部分的总氮释放;缺氧池内现存有大量污泥导致菌种缺少必要的生存空间,建议减少污泥量后投加反硝化菌种进而增加脱氮效率。 该污水厂目前主要存在总氮一直不达标的问题,出水总氮均在20~25mg/L。 项目分析:进水COD和总氮浓度大大高于设计负荷...查看详情

    用户:甘度环境 浏览量:60 时间:2022-01-10