  • 1、基坑侧边防水卷材铺贴要求 基坑侧边及距坡顶、坡底800mm 宽度范围内防水卷材必须实铺。 2、桩头防水做法 ①桩顶、桩侧及桩周边250 范围先刷一道渗透结晶防水涂料; ②渗透结晶防水涂料上抹20 厚聚合物防水砂浆; ③大面防水施工于聚合物防水砂浆上,边缘至桩边; ④大面防水与桩交接处以及桩头锚筋根部密封膏密封; 3、底板沉降后浇带超前止水构造做法 ...查看详情

    用户:哥斯拉哥总 浏览量:140 时间:2021-10-27
  • 一、管道施工: (一)支吊架安装: 1、管道对接焊缝与支、吊架的距离应大于50 mm; 2、冷热水管道与支、吊架之间,应有绝热衬垫, 3、管道与设备连接处,应设独立支、吊架; 4、当水平支管的管架采用单杆吊架时,应在管道起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔15 m设置承重防晃支、吊架; 5、竖井内的立管,每隔2 ~ 3层应设导向支架。 管道安装顺直,管道的...查看详情

    用户:酷酷的小虾米 浏览量:279 时间:2021-10-25
  • 第一节 墙柱钢筋安装 1、墙柱水平筋端头绑扎牢固。 2、剪力墙竖向钢筋顶部弯折水平段≥12d,并保证锚固长度(从板底算起)。 3、端部有暗柱时剪力墙水平钢筋端部弯折水平段为10d。 4、框架节点核心区内均必须设置水平箍筋。有抗震设防要求的,必须按施工图设计文件中的要求配置复合箍筋,不得随意减少;无抗震要求的,箍筋间距不宜大于250mm,且不得大于15d。 5、墙柱钢筋迎水面保护...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:135 时间:2021-10-21
  • 图片样板: 精品结构工程和装饰、安装工程细部做法。根据工程实际选用,并和作业指导书相结合,选用后应实施。 (1)、经过验收的图片展板作为施工的质量标准。 (2)、在场区适当位置设置图片展板,推荐展板尺寸为宽X高1m×1.2m。 (3)、图片展示内容: 结构: 钢筋机械连接、钢筋保护层控制、剪力墙梯子筋、柱定位钢筋、钢筋防混凝土污染保护、混凝土楼梯踏步和混凝土墙柱阳...查看详情

    用户:哥斯拉哥总 浏览量:740 时间:2021-10-08
  • 一、样板示范区 公司规定(明确)的重点工程需在办公区域设置样板示范区;样板示范区应在工程筏板(基础)施工前完成 展示体现内容: 支撑体系 模板加固措施 梁板墙钢筋绑扎 混凝土效果 墙体电气预埋 样板示范区内容:墙体线盒(箱盘)预埋、模板加固细部处理 样板示范区内容:后浇带...查看详情

    用户:哥斯拉哥总 浏览量:158 时间:2021-09-14
  • 楼梯抽拉板条 说明: 1.楼梯抽拉板条:相邻两块楼梯板底面在施工缝位置留置一条宽为80-100mm(一头窄处为80mm,另一头为100mm,100mm 处外伸200mm)的空隙,空隙内放置可抽拉板条; 2.老墙螺栓:预埋老墙螺栓于第三步,预埋距离两边尺寸150-200mm,距离踏步接茬不小于100mm,埋深不小于100mm; 3.上三步支模:支模架一次搭设到位,...查看详情

    用户:李老八先生 浏览量:273 时间:2021-08-30
  • 赏析某创优工程的给排水施工亮点: 管道穿墙处均采用钢筋进行加固处理 坐标、标高及同心度控制、安装牢固、保护到位 套管固定采用附加筋固定,附加筋绑扎在结构主筋上;套管固定牢固,位置正确;法兰保护到位 成排套管露出装饰地面高度一致,管道与套管中心线一致,套管表面做防水油膏 布局合理、配管规范、支架科学,堪称典范 管道平直,间距一致,支架布置合理、整齐 地下室抹灰...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:524 时间:2021-08-26
  • 第一节 墙柱模板:放线 1、由专业测量员测放控制线,并经相关人员复核。 2、根据控制线放出200mm模板控制线。 3、最后放出模板定位线。 4、离转角100mm弹大角垂直控制线。 第一节 墙柱模板:墙模板加固 墙模板加固通用要求: 1、严格按照施工方案安装 穿墙螺杆。 2、螺杆直径Ф 14,并采用 ...查看详情

    用户:哥斯拉哥总 浏览量:185 时间:2021-08-17
  • ...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:30 时间:2021-07-21
  • 1 目的: 明确铝模板施工工艺控制流程, 提升混凝土工程实测实量以及观感质量 。 2 适用范围: 适用于佛山公司所有在建及新建项目 。 3 编制说明 3.1 本标准做法要求所有在建及新建项目均按此做法执行。 3.2 铝模型材采用6061-T6型材; 4 铝模应用流程 4.1 铝模...查看详情

    用户:哥斯拉哥总 浏览量:70 时间:2021-07-02
  • 一、目的 1、统一施工做法 2、明确质量要求 3、规范作业程序 4、降低工人劳动强度,加快施工速度 5、减少返工及修补工作提高劳动生产率 6、统一公司形象 二、质量控制标准 模板验收允许偏差 三、模板施工工艺 样板先行制度 结构施工前现场...查看详情

    用户:6ix9ine 浏览量:152 时间:2021-06-29
  • 1 土方及支护工程 1、基槽开挖放线 ①根据边坡坡度系数及预留工作面宽度放出坡顶及坡底边线。 ②在坡顶1m 以外设置坡底边线控制桩。 2、基底排水沟、集水坑做法 ①排水水沟距坡脚不小于300mm。 ②在排水沟处每隔30~50m 设置一个积水井,集水井深度不小于600mm,长宽不小于300mm。 ③排水沟内填碎石或石屑。 3、坡顶挡水基做法 ①在基坑周...查看详情

    用户:thxwskzn 浏览量:510 时间:2021-06-28
  • 一、砌筑工程一般要求和规定 二、技术交底 三、施工工艺流程 四、质量控制流程 准备 放线 反坎 植筋 钢筋绑扎 立皮数杆 材料控制 墙体砌筑 节点构造案例 管线设置案...查看详情

    用户:哥斯拉哥总 浏览量:109 时间:2021-06-15
  • 给排水、暖通及消防工程细部做法,结合施工现场总结的施工做法资料,做的不好的地方,请大家多多指教!...查看详情

    用户:wx_1619336393282 浏览量:169 时间:2021-06-09
  • 房建工程标准施工细部节点做法:...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:2040 时间:2021-06-07
  • 1、平屋面变形缝做法 ①后浇板内配筋参照空调板。 ②后浇板顶面增加防水,做法同屋面。 2、屋面侧排雨水口做法 ①成品雨水口应在结构施工时预埋,不得后设置。 ②雨水口内侧底面与结构板平。 ③屋面板采用结构找坡,一次性压光。 ④采购时,必须考虑外装饰面总厚度。 3、出屋面管管根做法 ①出屋面管必须设置带翼环套管。 ②套管高出屋面装饰面层100mm。 ③待保温保护层完成后在管根位...查看详情

    用户:哥斯拉哥总 浏览量:568 时间:2021-05-13
  • 防水工程是建筑工程中非常重要但又最容易让人忽视的工程,一般部位的防水做法已相当成熟,但一些特殊部位的防水却是十分讲究,也容易出现问题。 1、 电梯井、集水坑防水 电梯井、积水坑基层阴阳角必须做成≥ 50mm的圆弧或45°(135 ° )八字角,阴阳角、立面内角、外角及施工缝处均做500mm宽的附加层。电梯井、积水坑斜面的第二层防水卷材采用带...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:1337 时间:2021-04-25
  • 散水 散水采用有砖、三合土、混凝土等材料铺设而成。 其构造做法见图18-93、图18-94、图18-95(a)、(b)。 散水横向坡度为5%。 散水施工前,应在外墙面上画出散水上缘标高线,按横向坡度及散水宽度,向外立模板,模板顶面应为散水下缘标高(砖散水则挖土槽),模板顶面应高出室外地坪50mm。 砖砌散水,应先拉线在土槽内砌一行立砖,砖顶面高出室外...查看详情

    用户:孔雀东南飞机 浏览量:3944 时间:2021-04-22
  • ...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:144 时间:2021-04-16
  • 地基基础(地下室)策划实施及经典做法 地下室地面、剪力墙、交界处的处理。 有条件的可与设计洽商,采用疏水板等措施防止地下室底板、侧墙出现漏水、渗水现象。 地下室剪力墙是容易出现收缩裂缝的位置,应提前与设计单位洽商,通过降低剪力墙的强度等级、钢筋代换减少钢筋的直径、设置合理的变形缝来减少地下室剪力墙的收缩裂缝。 地下车库地面平整、颜色分区,无污染 ...查看详情

    用户:火爆的花生 浏览量:292 时间:2021-03-18