  • 1、根据设计确定粘贴碳纤维的范围进行基底处理 (1)将砼构件表面的残缺、破损及碳化层部分清除干净,达到结构密实部位。检查外露钢筋是否有锈蚀,并进行必要的处理。对经过剔凿、清理和露筋的构件残缺部分进行修补复原; (2)裂缝修补。缝宽小于0.2mm的裂缝,用环氧树脂进行表面涂刷密封;大于0.2mm的裂缝用环氧树脂灌缝; (3)将构件表面凸出部分(模板的段差等)打磨平整,修复后的段差尽量平顺。用磨光机把...查看详情

    用户:中青建筑科技 浏览量:269 时间:2020-09-02
  • 厂房粘钢加固办法是房子加固公司较为广泛应用的混凝土构件加固办法,既是选用型钢或钢板外包在原构件外表、四角或两边,并在混凝土构件外表与外包钢缝隙间灌注高强水泥砂浆或环氧树脂浆料,一起使用横向缀板或套箍作为连接件,以达到进步加固后构件的全体受力性能的作用。 可是若房子加固施工单位施工不到位,其加固作用会大打折扣。 下面中青房子加固公司来简述下厂房粘钢加固施工质量怎么查验: 1、房子加固的厂房粘钢加固施...查看详情

    用户:中青建筑科技 浏览量:417 时间:2020-08-13
  • 厂房地基加固中的静压锚杆桩施工是近年来发展较快的一种快速有效增加基础承载力的施工方法,具有无噪音、无震动、无污染,对层高操作空间2m以上即可施工。安全、见效快等优点,可广泛用于增加基础承载力、房屋纠偏、基础桩病害补救等用途。 对锚杆静压桩施工的要求 1、压桩点反力满足和大于压桩力要求; 2、要做好施工现场的排水工作,以保证在沉桩过程中场地无积水,施工用水、用电已接入到施工现场规定之处。 3、检查压...查看详情

    用户:中青建筑科技 浏览量:381 时间:2020-08-12
  • 防高空坠物 ■ 安装使用的工具,如扭矩扳手、撬棍、角磨机等应采用安全保护绳,防止坠落。随手用的螺栓、垫片等应放入工具袋。■ 所有可能坠落的物件,应一律先进行撤除或加以固定。■ 在高空用气割或电焊切割时,应采取措施防止割下的金属、熔珠或火花落下伤人。 防人员高空坠落 ■ 柱与梁、梁与梁的高空连接,应搭设稳固可靠的临时工作平台,每根立柱均应设置一部爬梯,便于施工人员上下及操作。 ■吊车梁、柱...查看详情

    用户:爱笑的卡布奇诺 浏览量:464 时间:2020-08-05
  • 建筑房屋随着使用时间的增长,整体结构会逐渐变得薄弱,容易产生各种各样的病害情况。其中很多建筑早已过了使用年限,需要对其安全性进行重新评估。对于强度受损较大的建筑须进行加固改造,如何进行加固改造,在加固改造中该注意哪些内容? 1、厂房建筑加固改造合理性问题,无论局部加固还是整体性加固,使用的建筑建材必须符合国家标准,否则不能达到预期的加固效果甚至使得建筑物受力情况危险。如此一来,整个工程就失去了意义...查看详情

    用户:中青建筑科技 浏览量:489 时间:2020-07-28
  • 在厂房装修的时候,比较重要的施工步骤是什么...查看详情

    用户:cof1576737978586 浏览量:26 时间:2020-06-28
  • 厂房装修前期的施工流程该怎么走?...查看详情

    用户:cof1576737978586 浏览量:51 时间:2020-06-15
  • 有知道厂房装修施工的流程嘛?知道的话方便告知一下嘛...查看详情

    用户:cof1576737978586 浏览量:20 时间:2020-06-01
  • 就是普通的钢结构仓库或车间,不用打印图纸,不用图审。出建筑图和施工图,一般收费标准是多少?...查看详情

    用户:米图在线 浏览量:755 时间:2020-03-09
  • 公装设计图片1

    在装修市场,不管是什么样的装修,其牵扯到的东西都是非常复杂的,所以大多数业主对于装修的不甚了解,导致很容易被装修公司带节奏,以至于现在人们对于装修的印象无非就是装修大多数都是坑钱的,不仅累人,还白白损失大量钱财,那么,该如何解决这一现象呢? 6232568 嗯,现在的话,就拿深圳厂房装修来国伟装饰说吧,厂房办公室装修、装修价格、空间布局、车间装修、装修材料、装修公司等等都要考虑清楚,现在光是如何正...查看详情

    用户:国伟办公室装修 浏览量:239 时间:2020-03-05
  • 一般规定 一、洁净厂房工程施工完成后应进行验收,验收宜划分为竣工验收、性能验收、使用验收。 二、竣工验收应在分项验收合格后进行。 三、性能验收应在竣工验收完成后进行,并应进行检测。 四、使用验收应在性能验收完成后进行,并应进行测试。 五、洁净厂房验收的检测状态应分为空态、静态和动态。竣工验收阶段的检测宜在空态下进行,性能验收阶段宜在空态或静态下进行,使用验收阶段的检测应在动态下进行。 竣工验收 一...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:402 时间:2019-10-09
  • 建筑规范图片1

    一、风速测试仪器可使用热球式风速计、超声风速计、叶片式风速计等,风量测试可使用带流量计的风罩、文丘里流量计、孔板流量计等。二、单向流设施的截面风速、面风速和风量测试应符合下列规定: 1 对单向流设施的风速测试,应将测试平面垂直于送风气流,该测试平面距离高效空气过滤器出风面应为150mm~300mm,宜采用300mm。应将测试平面分成若干面积相等的栅格,栅格数量不应少于测试截面面积(㎡)10倍的平方...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:329 时间:2019-10-09
  • 建筑规范图片1

    SICOLAB洁净厂房施工及质量验收(空气洁净度等级测试) 一、空气洁净度等级的测试宜采用粒子计数器,采样量应大于1L/min。测试粒径大于或等于0.5μm粒子时,宜采用光散射粒子计数器;测试粒径大于或等于0.1μm的粒子时,宜采用大流量激光粒子计数器,采样量应为28.3L/min;测试粒径小于0.1μm的超微粒子时,宜采用凝聚核激光粒子计数器。 二、采样点的确定应符合下列规定: 1 最少采样点应...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:284 时间:2019-10-09
  • Ⅰ 主控项目 一、消声器、隔声罩等噪声控制设备安装前,应按工程设计文件和产品说明书的规定,检查其完整性、严密性、规格尺寸等,并应做好记录。 检查数量:按系统、用途抽查50%,且不得少于2件。 检验方法:观察检查,尺量。 二、消声器的安装应符合下列规定: 1 安装位置、方向应正确,与风管或配管的连接应严密,不得有损坏与受潮;两组同类型的消声器不应直接串联; 2 现场安装的组合式消声器,其组件的排列、...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:351 时间:2019-10-08
  • 一般规定 一、微振控制设施应与洁净厂房主体结构、动力公用工程、净化空调系统、排风系统等相关设施同步施工安装。 二、微振控制设施的施工应根据具体工程项目特点,并按微振控制设施的设计、测试和建造程序进行。 微振控制设施施工 Ⅰ 主控项目 一、洁净厂房的微振控制设施的施工应按下列阶段进行测试分析: 1 现场环境振动测试及分析; 2 建筑结构振动特性测试及分析; 3 精密设备仪器安装场所环境振动测试及分析...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:319 时间:2019-10-08
  • 洁净厂房施工及质量验收(特种设施安装) 一般规定 一、本章适用于洁净厂房内的高纯气体供应设施、纯水供应设施、工艺生产用水设施、化学品供应设施的安装施工质量验收。 二、特种设施的安装施工应符合下列规定: 1 相关的土建工程应已验收合格,并应办理交接手续; 2 应按工程设计文件和相关设备出厂技术说明要求进行安装; 3 各种设备及其附件、材料应已进行现场检查、检验,并应符合工程设计和设备技术要求,同时应...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:255 时间:2019-10-08
  • 一般规定 一、洁净厂房净化空调系统的施工、验收除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定。 二、净化空调系统施工中使用的材料、附件和设备应符合工程设计图纸的要求,并不得产生或散发对产品生产的正常进行、产品质量和人员健康有害的物质。 三、施工中所使用的材料、附件和设备应具有产品出厂合格证等,进施工现场前应经验收,并应做好产品验收记录。 四...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:374 时间:2019-10-07
  • 建筑规范图片1

    一般规定 一、洁净厂房装饰装修工程进行施工详图设计时,应包括下列内容: 1 室内装饰装修技术要求; 2 吊顶、墙体用金属壁板模数选择; 3 吊顶、隔墙、门窗、送回风口、灯具、报警器、设备留洞、管线留洞、特殊留洞等设施的综合布置和气密性节点图; 4 门窗构造和节点图、金属壁板安装节点图。 二、洁净厂房装修工程还应符合现行国家标准《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354、《建筑装饰装修工程质...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:370 时间:2019-10-07
  • 洁净厂房施工及质量验收(消防、安全设施安装) 一般规定 一、消防、安全设施的安装施工单位应具有规定的资质和安装施工许可证。 二、消防、安全设施的安装施工应符合下列规定: 1 相关的土建工程应已施工验收合格,并应办理交接手续; 2 应按工程设计文件和相关产品出厂技术说明文件的要求进行安装; 3 安装前,应认真核查消防、安全产品制造单位的资质、制造许可证的真实性,并应符合相关规定,同时应做好检查记录;...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:484 时间:2019-10-07
  • 建筑规范图片1

    洁净厂房施工及质量验收(配管工程) 一般规定 一、本章适用于洁净厂房内设计压力不大于1MPa,设计温度不超过材料允许使用温度的碳钢管道、不锈钢管道、工程塑料管道等配管工程的施工安装质量验收。 二、管道的施工安装应符合下列规定: 1 与配管工程相关的土建工程应已检验验收合格,并应满足安装要求,同时应已办理交接手续。 2 施工安装应按工程设计文件进行。 3 配管工程使用的材料、附件、设备等应已检验合格...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:224 时间:2019-10-07