一、排水的基础知识(一)排水工程的分类1.城市排水工程以城市用户(包括各类工厂、公共建筑、居民住宅等)排出的废水,通过城市下水管道,汇集集中至一定地点进行污水处理,使出水符合处置地点的质量标准要求。还有从用户区域排除的雨水径流水,大型工业企业的排水汇集和常规污水处理等。2.工业排水工程工业生产工艺过程使用过的水,包括生产污水、生产废水等,其排出的废水,进行中和、除抽、除重金属等特定的污水处理,再排...查看详情
给排水工程需要计算哪些工程量?...查看详情
天正给排水V5.0的喷淋计算中,已修改了沿程水头损失的公式,但同时也取消了“管道的内径减1mm”的要求。使得计算结果和V2.0相比差别较大,请问各位大神该怎么处理,V5.0的喷淋计算结果能用吗? 天正软件公司的技术人员能说下为什么取消吗?V2.0和V5.0哪一版的计算结果能用?...查看详情
在新版天正给排水软件的喷淋计算程序中,在计算管道流速时取消了管内径减1mm的步骤,造成计算后的管道流速等结果误差较大。取消管内径减1mm是否有依据,还是软件中漏了此步骤? 大家是否发现了这个问题?...查看详情
一、主要分项工程内容 1、给水工程 1.1、室内给水管网; 1.2、给水附件; 1.2.1、控制附件 1.2.2、配水附件 1.3、支架,套管,法兰。 2、排水工程 2.1、排水管网; 2.2、清通设备(支管:地面扫除口,法兰端盖; 干管:检查口;室外排水井。) 注:地面扫除口是未计价材料,需要单独列项。 2.3、土建类配件。 3、卫生设备 ...查看详情
水利水工给排水计算公式大全(Excel公式可编辑) 下载地址:https://u20395975.ctfile.com/dir/20395975-35107909-547c31/ 上坝线水力计算 中小型水库水文水利计算 中小型水库砌石重力坝设计 中小型砌石拱坝定型计算(纯拱法) 倒虹吸水力计算 净水厂净化剂核算 单、双管消力池 卡四支渠梯形渠道水力计算 厂房机墩结构计算 压力前池计算书 变频供水...查看详情
建筑CAD给排水设计中要确定管径、水流速和消防是否满足要求,这些都离不开计算。所以CAD计算是给排水设计中的一项必要设计验证。浩辰cad给排水软件中提供了各种各样的计算。譬如本文要介绍的排水水力计算和消防计算,是设计必备的软件技能。本文介绍浩辰给排水中的CAD排水水力计算和消防计算。 排水水力 用户运行室内菜单中的【计算】-【排水水力】可进行排水水力计算。点选dwg排水原理图立...查看详情
规范上只规定了不同管径所对应的坡度和最大设计充满度,假设全选最大值如0.5的话,那根据《建筑给水排水设计规范》4.4.7:排水横管水力计算v=1/n*R^(2/3)*I^(1/2)。当充满度=0.5时,水力半径R=D/4,即v=1/n*(D/4)^(2/3)*I^(1/2),这样的话v岂不是与管径D成正比了? 还有一个就是《建筑给水排水设计规范》4.4.7:q=A*v ,用此公式反推管径的话,...查看详情
6119326...查看详情
《给水排水设计手册》第三版 第三册 城镇供水 ,第170页,在论述等效大口井法时,公式3-123中缺少渗透系数K项,导致结果计算出错,此正确可参考《辐射井出水量计算》灌溉工程学报文章,里面有详细论述;第171页,在论述单根辐射管出水量计算模型时,计算公式表3-79错误,其中缺少敷设管长度项L和水位降深项S,此正确公式可参考《单根辐射管集水模型的研究》武汉工业大学学报,且缺少对辐射管互阻系数的确定原...查看详情
最近在做一个市政道路排水设计的施工图,施工图审查单位出的审查意见有"雨污水管道应有水力计算和流量计算书",但是我看了一下《市政公用工程设计文件编制深度规定》里面施工图设计,好像没有说要出水力计算书???? 请问各位在做道路排水施工图设计的时候 都有出 水力计算表吗...查看详情
建筑排水ABS管水力计算值表?...查看详情
6062332 1.1冷水量 (一)客房 用水部位:10F~18F;每层客房数:26;层数:9;客房数量:26×9=234;使用人数指标(人/房):1.30;用水单位(人):234×1.30=304.2;用水定额(L/人·d):300;时变化系数:2.5;每日使用时间(h):24 最高日用水量(m3/d):用水单位×用水定额=304.2×300/1000=91.2...查看详情
我们都知道排水管设计秒流量计算有两种方法,一种是平方根法,一种是百分比法。设计碰到一个度假园区,既有宿舍,宾馆,又有餐厅和公共浴室,那室外管网设计秒流量要怎么计算?分性质计算后叠加吗? 还有一个问题就是如果我这个园区很大,服务人口远大于建水规范表3.6.1的人数,那是不是我用最大时计算也是合理的?...查看详情
在国标、行标中为什么没有规定蹲便器下连接的存水弯的最大排水流量呀...查看详情
1排水管网的水力计算 按本建筑物的类型,选用设计生活排水设计秒流量计算公式为: 6048713 式中:α取2.5,当计算结果大于该管段上所有卫生器具排水流量的总和时,应按该管段所有卫生器具排水流量的累加值作为排水设计秒流量。 1.1各层横支管水力计算表 6048714 1.2立管计算 立管接纳的排水当量总数为 Np=5.7×9=51.3 立管最下部管段排水设计秒...查看详情
给排水计算第二波之 泳池加热 支持室内室外泳池,泡池。确认发布...查看详情
给排水计算表之第一波——容积式换热器 根据不同备用率和数量计算容积式换热器的选型,支持蒸汽和热水两种热媒。...查看详情