工程概况 1-1 工程概况 工程名称:XX 市XX 酒店给排水安装工程。 建设单位:XX 市XX 酒店指挥部 设计单位:中华人民共和国XX 集团XX 钢铁设计研究院 工程规模:空调建筑总面积为51550 平方米,地下室为两面层,为车库及设备用房;一层为商场、宾馆大堂及邮电营业大厅;二层为商场;三~九层为办公楼;十~十八层为公寓式写字楼;十九层为技术设备层;二十~二十八层为宾馆客房。主楼共二十八层,...查看详情
1 水泵房噪音问题 高层住宅的增压泵站一般都在地下室,限于条件泵房上部就是住宅,所以水泵运转时产生的噪音,尤其低频振动从混凝土结构传导,传到距离较远的室内部位(如某项目,地下泵房低频振动影响到上方第三层住户室内),应选择低噪音水泵,在施工中应特别注意水泵基础隔振环节质量控制,还有管道避振措施不能漏做。另外,应注意设计选用合适的减压控制进入水池的压力不超过0.15MPa或采用低噪音的液位控制阀等措施...查看详情
19S707 小型生活排水处理成套设备选用与安装...查看详情
(一)底板 通病一 现象:防毒通道、密闭通道、洗消间、简易洗消间、扩散室、活门室、滤毒室等染毒区未设置洗消排水口及洗消污水集水井。 分析:规范规定“密闭门以外需要冲洗的地段及房间应设直径不小于75mm的洗消排水口”,排水口可采用铜制管堵、防爆地漏(图二十二)。这里密闭门以外需要冲洗的地段及房间主要指活门室、扩散室、防毒通道、滤毒室、简易洗消间、洗消间。 图二十二 口部排水口及污水井...查看详情
1.适用范围 适用于新建铁路**线隧道二次衬砌的盲管施工。 2.技术要求 2.1 环向盲管采用φ50mm 软式透水管,盲管沿初期支护表面作环向布 置,在一个二衬长度的中间部位设置一根环向盲管。 一般地段纵向间 距 10m,特殊地段纵向间距 5m。 2.2 纵向盲管采用Φ100 软式盲管,转弯处采用Φ130PVC 弯管定位, 左右边墙各一根,在距环向施工缝大于 30c...查看详情
给排水管道支架制作安装标准...查看详情
排水管施工要点 1、 卫生间排水管A、梯级式排水管:管径由Φ110→Φ75→Φ50变化的方式形成高低落差,阻止污水倒灌回流,但大便器排水管最好选用直径Φ110管,最好能离主排水管近一点 淋浴地漏也建议由Φ50更换为管径更大的Φ75,如果我们的淋浴区域没有蹲便器可以排水,那么就会留有一个地漏进行排水,而以前一般情况下,这个淋浴地漏的都是选用直径Φ50的排水管,但是在后期的生活使用过程中,当我们...查看详情
表C1-3 技术交底记录 工程名称 交底部位 工程编号 日期 人防给排水套管制作安装技术交底 一、施工准备 (一)、作业条件 1、图纸熟悉完毕 2、材料合格到场 3、人员充足 4、穿墙处和穿楼板处预埋钢套管,其套管规格符合要求。坐标、标高正确。 5、根据楼板及墙体钢筋绑扎进度进行预留。 (二...查看详情
排水管道安装 1、管道砂石基础项目适用于90°~180°管道砂石基础,设计采用的管基材料与定额不同时,按类似的定额项目换算材料,但人工费和机械费不作调整。管道混凝土基础项目适用于90°~360°管道基础。2、管道铺设是按180°基座取定的,如基座为150°时,管道铺设定额的人工乘以系数1.02;基座为120°时,管道铺设定额的人工乘以系数1.03;基座为90°时,管道铺设定额的人工乘以系数1.0...查看详情
一,给水系统的分类 1, 生活给水系统(供人们饮用、洗涤、烹饪,其水质必须符合国家饮用水质标准) 2, 生产给水系统(供生产设备冷却,原料及产品洗涤以及各类产品制造过程中所需的生产用水)生产用水应根据工艺要求,提供所需的水质、水量和水压。 3, 消防给水系统(供给各类消防设备灭火用水) 二, 给水系统的组成 1, 引入管(自室外给水管将水引入室内管段,也称进户管) 2, 水表节点(水表节点是安...查看详情
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内生活排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。 2.1.2管材内...查看详情
...查看详情
微降板同层排水安装流程工艺指导...查看详情
通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果: 达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定: 水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具,确保开孔在管道中心垂直线上,并将管膛清扫干净。 ...查看详情
一、 当设计没有明确规定时 , 安装在便于便于维护的位置的即可,下面介绍几种伸缩节安装方案: 1.立管伸缩节安装: 2.水平管道伸缩节安装: 3.支管伸缩节安装: 4.伸缩节穿楼板安装: 二、伸缩节是防止管道热胀冷缩时将管道拉裂、变形或将管道接头处拉脱胶。 三、根据《建筑给水排水及采暖工...查看详情
给排水工程(给水、排水) 一、给水部分: 1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀门、水表等),根据管径不同分开统计。 2、算量时先算干管,再算立管,最后算支管;根据管径不同合计处其总量;变径点选在有接管的地方或是接了设备的地方。 3、一般情况下室外进户预留1.5m,接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑。 4、算完量时需把穿墙、穿楼...查看详情
值得收藏和学习...查看详情
阀门的检查与安装 阀门安装前的检查 ① 仔细检查核对阀门型号、规格是否符合图纸要求。 ② 检查阀杆和阀瓣开启是否灵活,有无卡住和歪斜现象。 ③ 检查阀门有无损坏,螺纹阀门的螺纹是否端正和完整无缺。 ④ 检查阀座与阀体的结合是否牢固,阀瓣与阀座、阀盖和阀体,阀杆与阀瓣的联结。 ⑤ 检查阀门垫料、填料及紧固件(螺栓...查看详情
地下室要建立排水系统,一般都是通过安装别墅提升泵来解决,总的来说就是前期需要先预算管道,将设备安装在指定的位置,污水通过管道流入箱体内部在压力排水的情况下将污水直接提升到市政主排污管道排走,全程全自动排污无需人工操作,当然由于是压力排水普通的排水管道肯定无法满足,那么我们别墅提升泵的排水管应该怎么选择呢? 别墅提升泵排水的时候会有压力,如果只是普通的pcv管子肯定是无法承压的,所以对排水...查看详情