距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线建筑雨水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑雨水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
《建筑给水排水设计规范》4.9.25,雨水管道的最小管径和横管的最小设计坡度表如下,其中“雨落水管”2.1.75中解释为:敷设在建筑物外墙,用于排除屋面雨水的排水立管。 请问表中“建筑外墙雨落水管”和“雨水排水立管”有何区别?建筑外墙雨落水管指的是檐沟外排水的立管?雨水排水立管指的是87式雨水斗系统?表中规定满管压力流屋面排水悬吊管最小管径50,那压力流立管最小管径呢?是不小于50还是不小于100...查看详情
本帖最后由 a51aaaaa 于 2014-9-15 12:37 编辑 阳台雨水,屋面雨水,阳台洗衣机废水各系统的区别? 1.阳台雨水能排到屋面雨水立管吗? 2.阳台雨水立管能接屋面雨水吗? 3.阳台雨水能排到安装在阳台的废水立管吗? 求相关知识详细解答。。。。。有规范支持...查看详情
图纸简介: 本图是某地高层建筑虹吸雨水排水设计施工图,图纸包括设计说明、相关层屋面雨水斗平面布置图、雨水系统图、局部大雨图及雨水系统安装大样图等。 投稿网友: ryota123 上传时间: 2014-09-09...查看详情
以前我们做的建筑周边都有雨水沟,这样不论是雨水管、空调冷凝管或是喷淋排水管等都是可以就近直接排入雨水沟,处理起来比较简单,但现在越来越多的项目业主要求取消雨水沟,说是比较流行如此。 于是问题来了,以上说的这些管道该如何处理呢?屋面雨水管还好,虽然麻烦一些,但还可以直接接入雨水检查井,只是会增加不少室外雨水管道和检查井。但阳台雨水管还有空调冷凝管之类的就麻烦了,规范上有间接排水的要求,如果直接接入雨...查看详情
如题,求助。。...查看详情
图纸简介: 本图纸包括给排水设计总说明及图例、排水系统图、生活给水系统图、给排水系统图、消防系统图等等,可供参考! 投稿网友: saidragon 上传时间: 2014-01-02...查看详情
请问大家,雨水沟距离建筑物的距离是多少?有要求吗? 谢谢!!...查看详情
建筑、施工、给排水、污水、雨水处理就用亚圆牌塑料检查井和管道。 郑州市亚圆塑胶有限公司是一家专注于研发生产塑料检查井及其配套产品的专业厂家,主要产品包括:HDPE一次性注塑成型塑料检查井井座系列,HDPE中空缠绕管,PVC中空井筒、HDPE塑料检查井及零配件,公司所生产的检查井全部采用最先进的一次性注塑工艺,井身加强筋处理及井口360°环形承载设计,表面光滑洁净,结构新颖独特,克服了组装井性能不...查看详情
4794070 4794071 4794072 4794073 4794074...查看详情
之前一直是这么做的,外排我们水专业就不管了...查看详情
建筑给水排水设计规范:4.9.27 “建筑屋面各汇水范围内,雨水排水立管不宜少于2根” 关于这条规定,怎么理解?是理解成雨水立管不宜少于2根,还是雨水出户管不少于2根? 比如: 一栋小房子,面积80m2,女儿墙600mm高,没有溢流口,雨水内排, 具体雨水排放方案:设2个100的雨水斗,在吊顶或地下合并成1根110的雨水横管出户,到室外检查井。 问题:上面的雨水方案是否可行?有没有必要设单独的2根...查看详情
论文简介:建筑雨水排水常见问题 1.屋面不见溢流设施 2.重现期选定不尽合理 3.雨水管布置 立管位置 横管悬吊管距离 4.阳 投稿网友:s3060107114 上传时间: 2013-07-23...查看详情
现有一项目,一层厂房有墙,二到五层采用敞开式框架结构,高度20.4m。建筑用地漏代替雨水斗,我计算了下一个排水点的流量是5L/s左右,我的方案是De160的管和DN150的地漏,管子伸顶通气,高出屋面2m。如果管子不伸顶通气排水量才1.4L/s,我的方案可行吗?...查看详情
本帖最后由 土豆先森 于 2013-6-27 16:40 编辑 归纳了一下超高层建筑雨水排水系统设计的常见问题,并提出了相应的应对措施,欢迎点评!一、屋面雨水系统与设备层排水系统串接当前,很多超高层建筑采用全玻璃幕墙,要求考虑幕墙的清洗,擦窗机设备层会有雨水进入。部分设计人员在设计设备层雨水排水系统时选择了雨水斗,并在低区与屋面雨水立管连通。常用的87型雨水斗系统属气水混合流,半有压流态,需考虑...查看详情
雨水管的壁厚是参照什么规范的?我看了GB T 5836.1-2006里是排水要求3.2,可一问厂家他们都没有这厚度的,好像他们是参照QB-T2480-2000生产的,大家在做这个的时候一般雨水管是要求多少壁厚的?...查看详情
雨水立管,具体应该怎么设计,需要计算吗?...查看详情
建筑雨水、污水排水管出户管(如在首层横接检查井管段)坡度怎么确定?...查看详情
建筑与小区雨水利用工程技术规范 doc版 刚才有个pdf版文件有人恶意刷帖被删了,补充一个。 4551935...查看详情
建筑给排水规范第4.9.8条: 建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施。溢流堰、溢流管系不知怎么做?再次发布...查看详情
是不是建筑弄错了,按照它的标法,雨水管在柱子里去了,还是他标的有一定误差,让我们自己修改?还是雨水管可以弯的?...查看详情