在天正给排水界面生成消防、系统图后与原来的平面图重叠了,有没有办法避免呢? 5587444 5587444...查看详情
5583916 ①消防接合器应标注有系统,区域标识。5583917 ①②泳池泵房的设备应布置在100~150㎜ 的设备基础上,周边还应有环形水沟,汇集后排向集水井。5583918 ①对夹式蝶阀不应直接与软接头连接,而应有一段过渡法兰短管。 ②管道支架未油面漆处在半成品状态下交工。5583919 ①管道立管穿过楼板无安装套管。5583920 ①选用地板漆使机房地面更加美观(不建议使用瓷砖铺贴,因收口...查看详情
建筑给水排水施工验收基本规定 问题1:1.1 问题表现:阀门关闭不严密导致管道冲洗时废水进入设备或者阀门阀杆处漏水:1.2 原因分析:阀门安装前未做强度和严密性试验或抽检数量不够,管理制度不严,认识不够,工作不认真;1.3 防治措施: (1)阀门进场时严格按照规范要求进行强度严密性试验; (2)试验合格的阀门应及时排除内部积水,密封面应涂抹防锈油,关闭阀门,并将两端进行封闭,不合格的应及时进行修理...查看详情
根据以往开业多个万达酒店的给排水及消防系统设计、运营中遇到的问题及酒店管理公司的反馈,从提高酒店客人入住品质出发,总结了酒店给排水及消防系统运营中经常遇到的问题及解决办法。 5580272 近年来,万达集团在国内及国际舞台上高速发展,万达酒店建设公司作为万达集团的子公司,其在建和开业的酒店数量位居全国首位。但在实际运营中,也收到了入住客人提出的一些意见和问题。随着酒店建设方及管理方更注重酒店品质的...查看详情
给排水及消防系统安装工艺给水管道及配件安装工艺重点1、阀门、波纹补偿器、金属丝软管等阀部件安装前应做强度严密性试验,试验抽查的数量及要求应符合GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》3.2.4/3.2.5。管道安装时应在阀部件两端设相应固定或滑动支架。2、沟槽连接管道的支吊架设置在接头两侧和三通四通弯头异径管等管件上下游连接接头的两侧,支吊架与接头的净间距不宜小于150m...查看详情
随着建筑行业的快速发展,我国建筑消防给排水已成为我国建筑行业面临的重大课题,给排水技术本来就是一项既复杂又系统性的工作,加之把给排水系统与消防设施相结合,因此做好建筑消防给排水安装工程施工方案的选择成为困扰着建筑行业的首要问题.那么如何做好建筑消防设施安装方案的选择,将建筑消防设施的功效发挥到最大,是当前消防工作中碰到的一个难题,也将是今后工作的一大重点. 来看看消防给排水现场流程图! 55717...查看详情
应站务的邀请,写一些原创的帖子,作为同行之间的交流,也同时用这种类型的原创来增加帖子的多样性。我虽然不是一个工作经验非常丰富的人,但也算是喜欢建筑行业吧,也算是个设计人员吧。因为从事了这个行业,养成了热爱观察建筑和建筑各种系统的习惯。比如当我接触到这款不错的游戏,我就会不自觉的观察建筑内部的设计。 这款游戏很火,叫做《侠盗飞车5》(GTA 5)。这款游戏背景是一个虚拟城市:洛圣都。这座城市是基于...查看详情
本帖最后由 xiaomeileung 于 2016-7-26 10:12 编辑 地下室底板做完了。发现漏了预埋 集水井到消防电梯底坑的排水管,怎么办 现在问了几个专业,好多人,设计单位的也有。都搞不了。短的距离3米,长的十米。 老说打个洞 ,钻过去就可以了。说得简单,那钻洞十米的人的手机发过来。你们实施过吗?...查看详情
必看!给排水施工图审查要点(含建筑给排水、消防、人防)...查看详情
生活给排水已经可以作图了,消防才刚刚入门,感觉一头雾水,不知道怎么开始,现在在看规范,看大家有什么好的经验及学习资料或建议,分享一下,拜谢!...查看详情
河北地区给排水及消防管防结露保温厚度是多少?以及防冻保温厚度是多少?(若材料为闭孔橡塑) 常用材料是不是闭孔橡塑?...查看详情
5550474 如图,消防水管中心跟窗井的距离是A,假设我水管的埋深相对地面是2m(地面是正负0)的话,这个距离A是不是也要2m才能保证水管不被冻住(虽然规范上没写)? 如果是这样的话,住宅下方水管也多,窗井也多,底商住宅更是如此,要保证窗井2m左右之外都没水管,水管就没地方走啦?? 大家有没有碰到过这个问题,是怎么解决的 呢? 5550474...查看详情
建筑给排水秒流量计算软件...查看详情
新消规要求仓库都要做消防排水,如果是单层仓库是否有必要,看了条文解释,感觉是二层及以上的仓库有必要做,如要要做应该怎么做,局部设集水坑吗?有谁有相关经验...查看详情
给排水专业除了消防外有哪些专项验收(竣工验收前需要的专项验收)...查看详情
轨道交通给排水及消防设计...查看详情
本人是注册给排水工程师,设计工作。去年又考过了一级注册消防工程师,现在开始纠结了,将来两个职业资格可以分开职业吗?...查看详情
5490968 5490969 5490970 5490971 5490972 5490968 5490969 5490970 5490971 5490972...查看详情
本人暖通给排水专业,两年前花万元购入了同济大学暖通给排水学院设计教程,亲身学习感觉视频教材效果很好,老师深入浅出,通过案例分析讲解,理论联系实践的教学方法很适合做暖通给排水、消防专业的大学毕业生和刚刚走进设计院工作的初学者,如果你能沉下新来每天学习本教学视频,不出半年,你定会在工作上有长足的进步。虽然我购入时花费万元,但是教材这个东西学会后与其让他沉睡在电脑里,不如拿出来分享给同行的师兄弟们一起学...查看详情