由于医疗设备属于大型精密贵重设备,在医疗设备房给排水、消防设计时,不仅要满足国家相关设计规范及医疗工艺的要求,还要兼顾设备的安全性。本文介绍下消毒供应中心的给排水及消防设计。 消毒供应中心 消毒供应中心是医院内承担各科室所有重复使用诊疗器械、器具和物品清洗、消毒、灭菌以及无菌物品供应的部门。 消毒供应中心给排水设计要点: ①不允许任何无关的给排水管道通过。 ②大型清洗消毒器需用到纯水、软...查看详情
第一部分 建筑电气工程 第二部分 给排水与通风空调工程 第三部分 消防工程 第一部分 建筑电气工程 重点 防雷工程:1、引下线扁钢不得小于25*4mm,圆钢直径不得小于12mm,接地体的连接采用搭接焊接,焊缝应饱满并有足够机械强度。 2、圆钢与圆钢搭接,长度为6倍圆钢直径,双面施焊;扁钢与扁钢搭接,长度为2倍扁钢宽度,3面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。 ...查看详情
来源网络整理,如有侵权联系删除...查看详情
自动消防水炮灭火系统主要由供水系统、执行系统、控制系统组成。供水系统主要由水源、消防水泵、高位水箱或气压稳压装置、水泵接合器和管路组成,其目的在于能给装置提供快速的、充足的水源。执行系统由灭火装置、电源装置、火灾自动报警装置等中间执行装置组成,即当发生火情时,执行灭火及报警动作的相关组件。 消防水炮 现场电源装置 控制系统由联动控制柜及区域控制箱、系统电源控制器、计算机火灾(视频)监控系...查看详情
9.2 消防排水 9.2.1下列建筑物和场所内应采取消防排水措施: 1消防水泵房; 2设有消防给水系统的地下室; 3消防电梯的井底; 4仓库。9.2.2室内消防排水系统应符合下列规定: 1室内消防排水宜排入室外雨水管道; 2当存有少量可燃液体时,排水管道应设置水封,并宜间接排入室外污水管道; 3地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。9.2.3消防电梯的井底排水设施应符合下列规定:...查看详情
本资料为常用消防排水泵控制原理图,包括电机控制原理及外引端子接线图。推荐资料:常用消防排水泵控制原理图设计消防水泵工作原理是什么?消防水泵(一用一备)电气控制原理图...查看详情
请教:地下室集水井排污泵(包括消防电梯地坑排污泵)排水管是排放到地面的污水井还是雨水井?有没有规范上的要求?或强制要求?或者是2种都可以?...查看详情
为了合理地设计固定消防炮灭火系统,减少火灾损失,保护人身和财产安全,制订本规范。本规范适用于新建、改建、扩建工程中设置的固定消防炮灭火系统的设计。 1 一般规定 1.1 供水管道应与生产、生活用水管道分开。 1.2 供水管道不宜与泡沫混合液的供给管道合用。寒冷地区的湿式供水管道应设防冻保护措施,干式管道应设排除管道内积水和空气的设施。管道设计应满足设计流量、压力和启...查看详情
全部资料下载,请戳原文链接!...查看详情
1、设计基础条件 最近在看一个容积不大于200立方的2个罐区,一个罐区18个小罐,称为1#罐区,一个罐区4个小罐称为2#罐区。具体参数列表如下: 2、排水设计引出的罐组布置问题探讨 首先布置图拿过来每个小罐做了隔堤,然后造成每个隔堤区域设置集水坑排水阀门井及水封井18 5=23个,明显是不合适。 那么我们对照规范分析规范如何要求:(石化规2018版) 根据这些规范要求,18个罐的1#罐...查看详情
消防水管安装规范: 1、套管: 1)管道穿墙或楼板,应设置套管。 2)穿楼板的套管:在卫生间及厨房内,其顶部应高出装饰地面50mm;在其余房间,其顶部高出装饰地面20mm。底部应与楼板底面相平。套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。 3)穿墙的套管:其两端与饰面相平。 4)管道的接口不得设在套管内。 2、管径≤DN80时采用丝扣连接,>DN80时采用卡箍...查看详情
通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果: 达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定: 水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具,确保开孔在管道中心垂直线上,并将管膛清扫干净。 ...查看详情
电气、给排水、消防、通风系统主要施工方法总结!...查看详情
自2019年3月份住建部开始接管建设工程消防审查验收以来,一晃3年过去了,在这个过程中,各地住建部门及工程项目都难免遇到了一些对规范理解和实施上的疑难问题。近日,贵州省住建厅印发了《消防技术规范疑难问题技术指南》,整合了行业专家及全国各地的经验,基于现行相关规范, 为大家从:①建筑专业②给排水专业③暖通专业④电气专业,梳理总结了消防审验所依据的规范要点, 强烈推荐各工程项目认真学习,...查看详情
...查看详情
工程情况介绍:二层厂房,首层设置消防控制室,门口的排水沟地漏排水接入卫生间排水出户总管内。 1、消控室门口设有门槛,室内地面比室外地面高,消控室室内排水沟设计我觉得多余。 2、排水沟排水接入排水出管总管,地漏无防返溢措施。排水沟排水宜单独排出室外。没找到明确的规范依据。 大家怎么认为?欢迎讨论...查看详情
一、定义 动水压力:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。 静水压力:消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力,简称静压。 二、静水压力 1. 不同建筑最不利点处的静水压力 2. 稳压泵 1)稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15M...查看详情
本文整理住房城乡建设部关于消防相关问题的回复(参考消防资源网) 一、问题: 《GB50067-2014汽车库、修车库、停车场设计防火规范》已经正式出台,关于老旧小区改造项目中的小区停车位是否也需要按照该规范4.2.1中建筑防火强条要求的停车场与建筑物最小防火间距6米来执行呢?如果按规范控制,最小控制6米,小区地面的停车位数量难以满足小区居民数量要求。(2021.11.09...查看详情
建筑室外消防给水管网,是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求: 1、室外消防给水管应布置成环状。在建设初期,采用环状管有困难时,可采用枝状管,但应考虑将来有连成环状管的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管有困难时,可采用枝状管,火场用水安全...查看详情