距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防排水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防排水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
想要获得更多建筑给排水知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 高层建筑的普及增加了高层火灾发生的几率,需要合理选择高层建筑给排水设计,以下是高层建筑中给排水消防设计现状中的问题,从中或许能够得出提升高层建筑给排水消防设计的方法。 1、设计者的理念和水平欠缺 由于我国高层建筑起步很晚,所以在高层建筑给排水消防设计方面不够完...查看详情
想要获得更多建筑给排水知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 作者:闫志斌 (淄博金捷天然气管道运输服务有限责任公司) 本文刊发于《中国高新科技》杂志2020年第21期 侵删! 天然气、石油站场为城市建设起到了重要的推动作用,促进了城市的发展,但是石油、天然气依旧是危险的可燃可爆物,一旦疏忽,引入明火,就会点燃石油、天然气的站场,从而引起火灾...查看详情
最常见的建筑内部给水排水、消防给水系统、小区给水排水,其中建筑内部给水排水是最为重要和基础的部分,也是本课件的学习重点。室内给水排水与小区给排水是相互联系的,室内给水系统的水源来自于小区给水干管,而室内污水废水则通过排水管道排入室外小区的排水系统。它们之间的界限是:给水系统以接入建筑物供水管的阀门为界;排水系统已排出建筑物的第一个排水检查井为界。建筑内部给水系统一、类型包括:生活给水系统:供给人们...查看详情
近年来,城市建筑中火灾时有发生,对人们造成的危害也是巨大的,痛定思痛,消防设计施工成了必须要加强的一个主要方面,在不能完全杜绝消防安全隐患的地方,就应该努力加强火灾后的及时扑灭处理工作,使火灾的危害降到最低,也就是说要加强消防工作。在消防设计中,最为关键的三个方面无外乎就是消防给水设计、消防排水设计和消防防排烟设计,下面就分别来看一下。 1、消防给水设计在所有的消防设计中,消防给水的设计是最为关键...查看详情
来源:百度文库、成都地铁如有侵权,请联系删除...查看详情
消防给水系统中,过高的工作压力导致消火栓等灭火设施难以操控,消防用水量加大,还可能超过局部管网设备的承压极限。因此规范要求,高层建筑在一定情况下需要分区供水。 为什么要分区供水?系统要达到对每个楼层的供水压力和流量的要求,因为建筑过高,当高位消防水箱和稳压泵满足最不利点静压时,由于水位高差导致最下端管网的承压过高,很容易引起故障;当消防水泵房设置在建筑下部,依靠消防水泵来满足最不利点灭火设施的...查看详情
喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定:水流指示器应安装在距地面高度1....查看详情
01 消火栓箱安装 1、消火栓箱门开启角度要求不小于120° 2、消防水管引入管方向明确 3、栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm 4、引入管拐弯处需增加支架 5、消火栓箱离墙面间距满足开门要求 6、暗装消火栓箱铝框规定要露出墙面。 7、消火栓等配件安装需按设计规范位置安装,且应和FAS系统确定安装位置是否满足双方要求。 8、消火栓箱应设醒目标识。 0...查看详情
1、消防给水设计 在所有的消防设计中,消防给水的设计是最为关键的,它是消防工作中最为核心的一部分,直接关系到消防工作的成败。一般来说在消防给水设计中需要考虑到消防水池的设计、消防栓的安装设计、消防水箱储水量的设计、消防水泵的设计和消防给水系统的形成这五个方面的内容,下面一一来分析下如何进行具体的设计工作。 1.1 消防水池的设计 在消防水池的设计当中,很多地区的设计都是不单...查看详情
给排水专业消防指引的内容包含消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、消防排水、建筑灭火器、其他问题五部分内容。指引中常用的规范、标准为引用方便,按照《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018 年版 )( 正文简称《建规》 ) 、《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014( 正文简称《水消规》 ) 、《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017...查看详情
收录于话题城市化的进程正在不断的加快,人们的生活水平正在逐步提升,对建筑设置提出了更高的要求,例如:暖通结构的相关设计,给排水设施以及消防安全设备等。在真实的工程当中,这些基础设施的建设相对比较复杂,需要考虑建筑整体结构的问题、功能问题、彼此之间影响作用问题。一、暖通施工管理要点分析(一)风机盘管安装管理在对风机盘管的安装进行管理的过程中,要增强对其质量的相关检查,重点检查具体的合格证书以及对质量...查看详情
收录于话题 1 消防风系统 风机风阀: 风机参数符合规范要求 风机安装方向正确 风阀、风口(车库排风口尽量是可调的) 减震器、防鼠网安装 防火门: 闭门器、顺序器安装正确 合格证、身份证完善 建筑烟道: 内壁抹灰均匀、无孔洞(保证不漏风) 楼梯间: 楼梯梯步均匀,地坪与防火门间距合规 风机方向安装正确,减震器安装合规 ...查看详情
1.室外消防给水管道布置要求 (1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网 (2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,每条能通过全部流量 (3)环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个 (4)室外消防给水管道的直径不应小于DN100,有条件时,不应小于150mm 2.管材 3.减压阀设置 (1)减压阀应设置在报警阀组入...查看详情
收录于话题 随着现代科学技术以及医疗技术水平的飞速发展,越来越多的大型贵重精密医疗设备应用到临床诊断及治疗中。结合医疗设备的介绍和相关设计规范,对医疗设备用房给排水、消防设计进行总结,以期在医疗建筑给排水设计中提供参考。 1 DR(DigitalRadiography) 即直接数字化X射线摄影系统,是在计...查看详情
工序流程 立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交 控制要点 上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面 UPVC排水管道施工工艺流程图文解析: 1、单根UPVC排水立管支架安装,上下采用铁丝作垂直吊线 2、多根管道共用...查看详情
近年来,城市建筑中火灾时有发生,对人们造成的危害也是巨大的,痛定思痛,消防设计施工成了必须要加强的一个主要方面,在不能完全杜绝消防安全隐患的地方,就应该努力加强火灾后的及时扑灭处理工作,使火灾的危害降到最低,也就是说要加强消防工作。在消防设计中,最为关键的三个方面无外乎就是消防给水设计、消防排水设计和消防防排烟设计,下面就分别来看一下。 1、消防给水设计 ...查看详情
UPVC排水立管安装 工序流程 立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交 控制要点 上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面 UPVC排水管道施工工艺流程图文解析: 1、单根UPVC排水立管支架安装,上下采用铁丝作垂直吊线 2、多根管道共用一个角钢支架,用铁丝作上下垂线,保证...查看详情
正文: 1、消火栓可跨越防火分区吗? 答:消火栓不可跨越防火分区。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3.7条明文规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有二只水枪的充实水柱同时到达任何部位。 由于《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)未对此内容作明文规定,而高层建筑防火等级要高于多层建筑,故《建筑设计防火规范》GB50016-2006第...查看详情
现已有一个博物馆项目图纸,包括电气给排水消防暖通专业,需要有经验人员图纸审核,需要南京本地线下沟通,有偿,急求,感兴趣可以直接私信我,急。...查看详情
现已有一个博物馆项目图纸,需要有经验人员图纸审核,需要南京本地线下沟通,有偿,急求、...查看详情