距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线污水计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与污水计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
污水脱氮反硝化碳源计算...查看详情
33万吨某污水处理厂设计计算...查看详情
6227291 622729262272936227294 6227296 6227295 毅祖教育 上海彭老师培训...查看详情
6216102污水处理厂工艺计算-AAO池...查看详情
生活污水需氧量、负荷计算...查看详情
就是我现在刚开始学市政,比较迷,今天看了给排水设计手册,居民生活用水量加上工业废水量还有企业生活污水以及淋浴污水,这三个加在一块才是污水设计流量吗?但是污水管道本段设计流量中还有一个公式是q1=F*q0*K总,这个公式直接就把本段流量求出来了 。那还用前面几个生活用水量和工业废水量计算公式干嘛?求解,求大神给出具体的计算过程,谢谢大佬!!!...查看详情
一、反硝化深床滤池工艺特点总结 1、多功能性:反硝化深床滤池一池多用,同步去除 TN、SS、TP 三个水质指标稳定达标,运行可靠,而其它滤池技术功能单一。 2、N TN 低温时稳定达标:根据调查现实运行情况,因国内大部分污水处理厂在冬季低温条件下反硝化不彻底,反硝化深床滤池可对 TN 的稳定达标起到了把关作用,并可应对远期日益严格的 TN 排放标准。 3、工艺灵活性:夏季 TN 如能达...查看详情
6047086...查看详情
分享一个可以计算生活污水噪音污以及大气污染的软件,感觉你们肯定能用到! 5992387 http://www.shebei8.com/zx/9570.html...查看详情
请求各位介绍几本生活无数一体化设计的相关计算书籍,包括格栅、调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池的相关书籍,拜托各位,急求...查看详情
求助各位大神 出入水处理设计行业 正在学习如何计算各种设计数据 如:最大设计流量、格栅规格等 希望各位大神能给出一个明确的计算步骤 非常感谢 还有设计图纸的一些规范 感激不尽...查看详情
如题,请教各位大侠,污水站个构筑物之间比如好氧池中每小格的之间隔墙的开孔和大小,或者好氧池到二沉池隔墙开孔大小或者连接管道尺寸该怎么准确计算呢...查看详情
最近搞一个污水处理厂的项目,里面的粗格栅间,细格栅间之类的,用什么软件计算?还是直接按照水池取不利值计算。出计算书咋办?求教高人,谢谢,万分感激!...查看详情
在做污水处理站计算书中,有个问题想向大家问一下,格栅槽流速考虑,一般计算当中,栅槽流速和栅前水深都是根据手册及规范直接假设值。但如果格栅槽按明渠流考虑,水深高程一定,反算流速值和栅槽流速不一样,甚至过小怎么办,大家计算时间怎么考虑的,我算晕了,有boss能解答下不...查看详情
设计水量50立方米每天,采用MBR膜处理后水质TP含量略高于4.0mg/L,若采用投加PAC的方式,用量大概多少,本人新人。...查看详情
求一份污泥法污水处理的图纸和计算书...查看详情
污水进行反硝化时,需要一定的碳源,教科书、文献中都有参考数据,但是具体怎么得出的,很多人不清楚。我们说的C,其实大多数时候指的是COD(化学需氧量),即所谓C/N实际为COD/N,COD是用需氧量来衡量有机物含量的一种方法,如甲醇氧化的过程可用(1)式所示,二者并不相同,但二者按照比例增加,有机物越多,需氧量也越多。因此,我们可以用COD来表征有机物的变化。CH3OH+1.5O2→CO2+2H2O...查看详情
污水处理厂工艺设计Excel插件 工艺计算参数参考《给排水设计手册》、《给排水设计规范》和其它“国家环境保护标准”等。 5897179...查看详情
这个是污水提升泵站,局部水头损失不考虑。最高日最高时流量为100立方米/小时。管径为DN150 ,PE管。 请问以下几种计算方式哪一种是对的?或者该如何计算? 我最想知道的是计算时静扬程和沿程水头损失计算时选取的长度是哪一种组合方式。以前一直按第三种算,总觉得算出来的扬程偏大。 5872219 5872219...查看详情
根据《室外排水设计规范》 污水设计流量没有资料的时候,按照给水定额的80%~90%来算,那么算出来的单位应该是 m3/d,那么我该怎么算出设计污水量标准(m3/(d·ha))呢?...查看详情